Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
    nur USB eingesteckt und kein TP kein LAN
    Die LEDs leuchten beide ROT -> KNX und IP
    deutet darauf hin dass die FW grundsätzlich normal läuft.

    Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
    Können die Knöpfe RES und BL helfen?
    ja - BL gedrückt halten und dabei RES betätigen. Dann bootet der ESP in den Bootloader und lässt sich zB per esptool kontaktieren.

    Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
    nur USB eingesteckt und kein TP kein LAN
    dabei sollte es auch bitte bleiben. kein USB und TP parallel (LAN ist ok).

    Einen Kommentar schreiben:


  • mxcxpx
    antwortet
    Das Gerät wird nicht mehr erkannt wenn ich es per USB einstecke.
    Im Gerätemanager:
    Serial USB Gerät (ist ausgegraut) ( Hardware ist nicht eingesteckt)

    ich hatte vor Monaten schon mal die Firmware upgedatet. Also Treiber ist installiert

    Warum der LAn-IP nicht erkannt wird weiss ich gerade auch nicht. . nur USB eingesteckt und kein TP kein LAN
    Die LEDs leuchten beide ROT -> KNX und IP

    ein anderes Kabel und Rechner habe ich auch schon probiert, überall nicht erkannt.


    Können die Knöpfe RES und BL helfen?
    Zuletzt geändert von mxcxpx; 26.09.2025, 08:27.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
    Das Gerät wird aber nicht als USB erkannt...
    Dann fehlt ggf. noch ein Treiber?
    Was sagt denn der Gerätemanager?

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    mit den mitgelieferten powershell scripten

    https://openknx.atlassian.net/wiki/s...er+te-Firmware
    https://openknx.atlassian.net/wiki/s...rShell-Scripte

    Die Toolbox kann noch kein ESP32.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mxcxpx
    antwortet
    wie spiele ich nochmal die aktuelle Firmware auf?
    hier steht:
    https://openknx.atlassian.net/wiki/s...ismodul+LAN+TP

    "Anschließend die gewünschte Geräte-Firmware per USB aufspielen, USB trennen,"...

    Das Gerät wird aber nicht als USB erkannt... ich komme gerade nicht mehr drauf wie es ging... und nein steinigt mich nicht dafür...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    den Verlauf der KNX-Busspannung gegen KNX Gnd im Moment des Einschaltens bis die 30V erreicht sind und idealerweise im zweiten Kanal die 3,3V Rail deGerätes mit dazu.

    Ob man irgendwas machen kann ich fraglich, da hier wenig Einflussmöglichkeiten bestehen, aber es wäre schonmal gut um das Problem evtl zu verstehen..

    Einen Kommentar schreiben:


  • re4p3r
    antwortet
    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    hast du die Möglichkeit den Hochlauf der Busspannung aufzuzeichnen? Oszi?
    Wenn ich das Testboard umziehe oder das oszi zu mir hole wäre das machbar.
    Wo müsste ich denn da was messen oder was wäre hilfreich ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    steht doch in der ersten Zeile der Releasenotes..

    Einen Kommentar schreiben:


  • mxcxpx
    antwortet
    kurze Frage , ich mache das nicht jeden Tag für den IP router ESP32 gilt auch diese Firmware?
    https://github.com/OpenKNX/OAM-IP-Ro...ases/tag/0.3.0

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    hast du die Möglichkeit den Hochlauf der Busspannung aufzuzeichnen? Oszi?

    Einen Kommentar schreiben:


  • re4p3r
    antwortet
    Zitat von re4p3r Beitrag anzeigen
    ist aus einer älteren Bestellung. Bestellung vom 05.04.2025


    Dann startet er tatsächlich ebenfalls 😊


    Spannung weg, geht er an, beim Anlegen der Spannung passiert folgendes:
    Code:
    0d 00:01:03: Common: SavePIN triggered!
    0d 00:01:03: Common: Save power
    0d 00:01:03: Common: Completed (2ms)
    0d 00:01:03: KNX: SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL )
    0d 00:01:04: Common: Restore power (after 1s)
    0d 00:01:04: Common: Restore power without reboot was successful
    0d 00:01:04: Common: SavePIN triggered!
    0d 00:01:04: Common: Save power
    0d 00:01:04: Common: Completed (1ms)
    0d 00:01:05: Common: Restore power (after 1s)
    0d 00:01:05: Common: Restore power without reboot was successful
    0d 00:01:05: Common: SavePIN triggered!
    0d 00:01:05: Common: Save power
    0d 00:01:05: Common: Completed (1ms)
    Wenn man danach das USB Kabel abzieht, fängt er sich tatsächlich und bleibt an.
    Jemand hierfür ggf. noch eine Idee?
    Ein Multi-Sensor Modul funktioniert an ein und derselben SV ohne Probleme bzw. ohne benötigten Reset.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigen
    ier: https://github.com/OpenKNX/OAM-InternetServices ist sie ja auch (noch) nicht dabei.
    doch.
    NTP im Netzwerk aktivieren. Dann hast du Ausgänge ie die Zeit senden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stereofeld
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    ruf mich an, wenn Du Hilfe brauchst.
    Das mache ich doch glatt!

    Ich habe die NTP-Abfrage irgendwie in keinem OFM oder OAM gefunden. Hier: https://github.com/OpenKNX/OAM-InternetServices ist sie ja auch (noch) nicht dabei.

    Gruß
    Thomas



    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Stereofeld Das haben wir doch schon Life auf dem OpenKNX-Treffen gemacht , das war vor einem halben Jahr.
    Bau Dir die Firmware einfach selber oder ruf mich an, wenn Du Hilfe brauchst.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stereofeld
    antwortet
    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    Eine Übersicht gibt es im Wiki, also z.B. REG1-LAN-TP-Base
    Gibt es schon einen Release-Termin (gerne auch Alpha- oder Beta-Phase) für die InternetServices? Ich würde gerne via NTP eine Zeit abfragen und auf den Bus senden.

    Gruß
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X