Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • willisurf
    antwortet
    Mach am besten nochmal Fotos, bevor Du die neue BCU einlötest

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    am besten mit Lötpumpe und dann Entlötlitze
    Danke Bernhard, dass habe ich sogar beides da.

    Grüße Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
    Welche Variante der BCU ist die benötigte, für den OpenKNX REG1-LAN-TP-Base?
    Für was mach' ich mir eigentlich die Mühe und schreib die Infos ins Wiki

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
    NCN5130, VCC2: 3,3V, 38.4kbaud
    Auslöten geht am besten mit Lötpumpe und dann Entlötlitze

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas
    antwortet
    Welche Variante der BCU ist die benötigte, für den OpenKNX REG1-LAN-TP-Base? Danke vorab. 👍

    - NCN5130, VCC2: 12V
    - NCN5130, VCC2: 21V, 38.4kbaud
    - NCN5130, VCC2: 3,3V, 38.4kbaud
    - NCN5130, VCC2: 5V, 38.4kbaud

    Grüße Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas
    antwortet
    So, ich habe die betroffene Stelle nachgelötet, aber das Fehlerbild ist immernoch das gleiche. In der Hoffnung, dass ich die BCU noch ausgelötet bekomme, werde ich mir eine neue bei Dominik bestellen und es erneut probieren. Schlimmstenfalls ist die Platine auch noch hin...😳

    Grüße Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Fehlt da schon ein Stück Leiterbahn in der Breite oder ist das nur so merkwürdig geflossen?
    Gutes Auge. Ich löte morgen den Anschluss mal nach und probiere es erneut. Melde mich dann wieder.
    Danke Euch beiden.👍

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Mich wundert das an der Stelle nur eine schmale Bahn benetzt ist.
    gut gesehen! könnte eine auch eine kalte lötstelle sein, das ist Tx und das würde das fehlerbild erklären, auch das sporadisch sachen gehen und dann wieder nicht.

    Hat hier alles nicht mehr mit dem fw-thema router zu tun, ich verschieb dass dann im anschluss in den hw thread..

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
    Bilder von den Lötstellen
    Wie schon geschrieben, sehen die Lötstellen ok aus. Mich wundert das an der Stelle nur eine schmale Bahn benetzt ist. Fehlt da schon ein Stück Leiterbahn in der Breite oder ist das nur so merkwürdig geflossen?

    image.png​

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    die LÖtstellen sehen ok aus, die BCU ist auch richtig rum. jedoch etwas sehr tief, die komponenten auf der bcu berühren ja schon das controllerboard. das sollte man vermeiden.

    so sollte das.
    blob:https://openknx.atlassian.net/aebe8a...8-c509d4607eff

    da ich hier einen USB Stecker sehe was war bei deinen tests wie angesteckt ?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas
    antwortet
    ... ich hoffe doch.😮
    20261016_123335.jpg

    Grüße Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • mxcxpx
    antwortet
    ist das Board richtig rum drin?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas
    antwortet
    Ich habe mal 2 Bilder von den Lötstellen gemacht. Wie gesagt, sind meine Lötfähigkeiten eher beschränkt.
    Für mich sehen die alle verlötet aus. Danke schonmal für Euere Hilfe.

    Grüße Andreas

    20261017_141301.jpg 20261017_141319.jpg
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
    Ich habe auf der langen Seite der Platine gemessen, wo die Lötpads beschriftet sind.
    dann stimmen die 0v.

    Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
    Lötfehler will ich mal mangels Praxis nicht ausschließen. Die Augen werden auch nicht besser.
    mach mal ein makro foto der lötstellen bcu/controller.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas
    antwortet
    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    versuch doch als erstes mal die programmierung über Multicast (in der ETS).
    laufen auf dem Bus telehramme? wenn da nichts dranhängt?
    Über Multicast kann ich nicht programmieren, da mir der Router in der ETS unter Schnittstellen, nicht angeboten wird.

    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    je nachdem wo du gemessen hast ist das korrekt. Blick in den Schaltplan erklärt warum.
    Ich habe auf der langen Seite der Platine gemessen, wo die Lötpads beschriftet sind.

    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Uninitialized bedeutet das entweder der Bus kein Strom hat und damit auch nicht die bcu oder ein Problem mit der bcu gibt. Defekt, lötfehler oder
    Der Bus hatte Spannung gehabt. Die ETS hat auch auf das Drücken der Programmiertaste reagiert.
    Lötfehler will ich mal mangels Praxis nicht ausschließen. Die Augen werden auch nicht besser.😉

    Grüße Andreas

    Einen Kommentar schreiben: