Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32
Einklappen
X
-
Danke Bernhard, dass habe ich sogar beides da.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenam besten mit Lötpumpe und dann Entlötlitze
Grüße Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Für was mach' ich mir eigentlich die Mühe und schreib die Infos ins WikiZitat von Andreas Beitrag anzeigenWelche Variante der BCU ist die benötigte, für den OpenKNX REG1-LAN-TP-Base?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Auslöten geht am besten mit Lötpumpe und dann EntlötlitzeZitat von Andreas Beitrag anzeigenNCN5130, VCC2: 3,3V, 38.4kbaud
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche Variante der BCU ist die benötigte, für den OpenKNX REG1-LAN-TP-Base? Danke vorab. 👍
- NCN5130, VCC2: 12V
- NCN5130, VCC2: 21V, 38.4kbaud
- NCN5130, VCC2: 3,3V, 38.4kbaud
- NCN5130, VCC2: 5V, 38.4kbaud
Grüße Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
So, ich habe die betroffene Stelle nachgelötet, aber das Fehlerbild ist immernoch das gleiche. In der Hoffnung, dass ich die BCU noch ausgelötet bekomme, werde ich mir eine neue bei Dominik bestellen und es erneut probieren. Schlimmstenfalls ist die Platine auch noch hin...😳
Grüße Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Gutes Auge. Ich löte morgen den Anschluss mal nach und probiere es erneut. Melde mich dann wieder.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenFehlt da schon ein Stück Leiterbahn in der Breite oder ist das nur so merkwürdig geflossen?
Danke Euch beiden.👍
Einen Kommentar schreiben:
-
gut gesehen! könnte eine auch eine kalte lötstelle sein, das ist Tx und das würde das fehlerbild erklären, auch das sporadisch sachen gehen und dann wieder nicht.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenMich wundert das an der Stelle nur eine schmale Bahn benetzt ist.
Hat hier alles nicht mehr mit dem fw-thema router zu tun, ich verschieb dass dann im anschluss in den hw thread..
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie schon geschrieben, sehen die Lötstellen ok aus. Mich wundert das an der Stelle nur eine schmale Bahn benetzt ist. Fehlt da schon ein Stück Leiterbahn in der Breite oder ist das nur so merkwürdig geflossen?Zitat von Andreas Beitrag anzeigenBilder von den Lötstellen
image.png
Einen Kommentar schreiben:
-
die LÖtstellen sehen ok aus, die BCU ist auch richtig rum. jedoch etwas sehr tief, die komponenten auf der bcu berühren ja schon das controllerboard. das sollte man vermeiden.
so sollte das.
blob:https://openknx.atlassian.net/aebe8a...8-c509d4607eff
da ich hier einen USB Stecker sehe was war bei deinen tests wie angesteckt ?!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe mal 2 Bilder von den Lötstellen gemacht. Wie gesagt, sind meine Lötfähigkeiten eher beschränkt.
Für mich sehen die alle verlötet aus. Danke schonmal für Euere Hilfe.
Grüße Andreas
20261017_141301.jpg 20261017_141319.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
dann stimmen die 0v.Zitat von Andreas Beitrag anzeigenIch habe auf der langen Seite der Platine gemessen, wo die Lötpads beschriftet sind.
mach mal ein makro foto der lötstellen bcu/controller.Zitat von Andreas Beitrag anzeigenLötfehler will ich mal mangels Praxis nicht ausschließen. Die Augen werden auch nicht besser.
Einen Kommentar schreiben:
-
Über Multicast kann ich nicht programmieren, da mir der Router in der ETS unter Schnittstellen, nicht angeboten wird.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenversuch doch als erstes mal die programmierung über Multicast (in der ETS).
laufen auf dem Bus telehramme? wenn da nichts dranhängt?
Ich habe auf der langen Seite der Platine gemessen, wo die Lötpads beschriftet sind.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenje nachdem wo du gemessen hast ist das korrekt. Blick in den Schaltplan erklärt warum.
Der Bus hatte Spannung gehabt. Die ETS hat auch auf das Drücken der Programmiertaste reagiert.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenUninitialized bedeutet das entweder der Bus kein Strom hat und damit auch nicht die bcu oder ein Problem mit der bcu gibt. Defekt, lötfehler oder
Lötfehler will ich mal mangels Praxis nicht ausschließen. Die Augen werden auch nicht besser.😉
Grüße Andreas
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: