so, endlich darf ich das REG1-LAN-Base, also die REG1-Variante mit LAN, aber ohne TP, ankündigen.
Die Stromversorgung läuft über 24V, die über gelb/weiß eingespeist werden.
Es gibt bereits einige Releases (Raumcontroller, Sonos, Smarthomebridge, InternetServices) dafür, die KNX Kommunikation erfolgt dann per KNX-IP (Multicast).
REG1-LAN-Base.jpg
Erstmal als Closed Beta, ich hätte 5 Stück vorbereitet.
Bei Interesse bitte PN.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32
Einklappen
X
-
mal probiert 10m+ KNX Leitung zwischen Netzteil und REG1?Zitat von re4p3r Beitrag anzeigenTrotzdem vielleicht jemand ne Idee zum Netzteil debuggen ??
oder mal ein paar Teilnehmer dazu?
Ansonsten, wie gesagt, wäre der Ramp-Up der Spannung interessant, aber das geht nur mit Oszi
Einen Kommentar schreiben:
-
Fiepen tut es in der Tag, nur leider ist das Problem jetzt damit wegZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenmit dem hab ich es getestet, da läuft alles. Grundsätzlich ist dieses NT aber fruchtbar, das fiept wie die Seuche.. bestätigt dir jeder.
. Wie heißt es so schön: Einen Tod muss man sterben.
Daher bleibt jetzt erstmal das Meanwell Netzteil im Testbrett.
Trotzdem vielleicht jemand ne Idee zum Netzteil debuggen ??
Einen Kommentar schreiben:
-
darüber freue ich mich ja jetzt schon. Wenns mit dem ohne Probleme gehen sollte, muss ich dann mal schauen was ich tuZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenmit dem hab ich es getestet, da läuft alles. Grundsätzlich ist dieses NT aber fruchtbar, das fiept wie die Seuche.. bestätigt dir jeder.
Einen Kommentar schreiben:
-
nein, den Controller an sich, als reine Platine.
mit dem hab ich es getestet, da läuft alles. Grundsätzlich ist dieses NT aber fruchtbar, das fiept wie die Seuche.. bestätigt dir jeder.Zitat von re4p3r Beitrag anzeigenggf hol ich mir mal ein günstiges Meanwell Bus Netzteil
Einen Kommentar schreiben:
-
alles klar....ggf hol ich mir mal ein günstiges Meanwell Bus Netzteil und schau mal ob es damit besser oder gleichbleibend schlecht ist um den Parameter mal an der Stelle auszuschließen.
Danke für die Hilfe.
Meinst du damit nur den "Strom" Teil den man dann dementsprechend in den älteren Revisionen umbauen kann?Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenWirds dann auch einzeln geben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das "Phänomen" dass der Bus nach einem 230V AC Ausfall nicht mehr hochkommt, kenne ich von Überlast-Situation im Startup. Aber das kann es kaum sein.
Da ich diese spezielle KNX Spannungsversorgung nicht habe, kann ich es auch schlecht selbst messen.
Da das Gerät ja sonst funktioniert würde ich defekte Lötstellen etc... ausschließen.
die Konsole wird in dem Zustand nicht laufen.
ich hab nochmal etwas am Stromverbrauch optimiert, es besteht die Möglichkeit dass es mit der nächsten Revision, die etwas sparsamer ist, geht.
Wirds dann auch einzeln geben.
Ich hab aber sonst keine vergleichbare Rückmeldung und theoretisch kann auch das NT der Typ oder auch nur speziell deins) ursächlich sein, oder aber eben die spezielle Kombi.
Einen Kommentar schreiben:
-
leider hat sich das mit dem Oszi-Möglichkeit doch ersteinmal erledigt. Kann man das noch irgendwie anders weiter debuggen ?Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenden Verlauf der KNX-Busspannung gegen KNX Gnd im Moment des Einschaltens bis die 30V erreicht sind und idealerweise im zweiten Kanal die 3,3V Rail deGerätes mit dazu.
Wären Bilder der Lötstellen etc. ggf. hilfreich oder irgendein Auszug aus der Konsole des Geräts ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja dann wart ich noch. Vielleicht wirds ja was zum Jahrestag der Ankündigung
Einen Kommentar schreiben:
-
Is ja kein Problem. Und wie lautet dann deine Empfehlung? BCU oder doch warten (ca. Timeline - ohne Gewähr)?
Einen Kommentar schreiben:
-
ok verstanden. Sorry wenn ich das alte Thema nicht mehr im Kopf hatte.
Das Problem an der Stelle ist, dass es auch (noch) keine passenden Firmwareversionen gibt, also "IP-Only" Varianten die das über KNX-IP senden.
Einen Kommentar schreiben:
-
ja das war auf dein anraten hin, weil ich KNX-IP bereits im Einsatz hab:
mich interessieren in erster Linie:Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenIch verstehe nicht ganz, worauf deine Frage abzielt.
Du kannst natürlich eine BCU verwenden, das Gerät an TP (oder auch 30V DC) klemmen aber trotzdem über LAN KNX-IP sprechen.
Sinnvoll ist es nicht - die BCU ist deutlich teurer als die DCU.
Das hat eigentlich nur Nachteile:
- teurer
- weniger/kaum Strombudget (für WLAN bzw Erweiterungs-Apps)
- keine "out-of-the-box" Gerätekonfiguration, d.h wahrscheinlich eigene FW(Konfiguration) nötig (die DCU wird etwas anders angesteuert als die BCU)
Wettermodul (online Wetterdienste)
VPM
Jalousie/Rollladen Steuerung
Logikmodul
Einen Kommentar schreiben:
-
was genau hast du denn vor?
Bis es die DCU Variante offiziell gibt wird es noch dauern, da will ich nichts versprechen, aber inoffiziell können wir schon was machen
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: