Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
    Ich habe auf der langen Seite der Platine gemessen, wo die Lötpads beschriftet sind.
    dann stimmen die 0v.

    Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
    Lötfehler will ich mal mangels Praxis nicht ausschließen. Die Augen werden auch nicht besser.
    mach mal ein makro foto der lötstellen bcu/controller.
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      Ich habe mal 2 Bilder von den Lötstellen gemacht. Wie gesagt, sind meine Lötfähigkeiten eher beschränkt.
      Für mich sehen die alle verlötet aus. Danke schonmal für Euere Hilfe.

      Grüße Andreas

      20261017_141301.jpg 20261017_141319.jpg
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        ist das Board richtig rum drin?

        Kommentar


          ... ich hoffe doch.😮
          20261016_123335.jpg

          Grüße Andreas

          Kommentar


            die LÖtstellen sehen ok aus, die BCU ist auch richtig rum. jedoch etwas sehr tief, die komponenten auf der bcu berühren ja schon das controllerboard. das sollte man vermeiden.

            so sollte das.
            blob:https://openknx.atlassian.net/aebe8a...8-c509d4607eff

            da ich hier einen USB Stecker sehe was war bei deinen tests wie angesteckt ?!
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
              Bilder von den Lötstellen
              Wie schon geschrieben, sehen die Lötstellen ok aus. Mich wundert das an der Stelle nur eine schmale Bahn benetzt ist. Fehlt da schon ein Stück Leiterbahn in der Breite oder ist das nur so merkwürdig geflossen?

              image.png​
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                Mich wundert das an der Stelle nur eine schmale Bahn benetzt ist.
                gut gesehen! könnte eine auch eine kalte lötstelle sein, das ist Tx und das würde das fehlerbild erklären, auch das sporadisch sachen gehen und dann wieder nicht.

                Hat hier alles nicht mehr mit dem fw-thema router zu tun, ich verschieb dass dann im anschluss in den hw thread..
                OpenKNX www.openknx.de

                Kommentar


                  Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                  Fehlt da schon ein Stück Leiterbahn in der Breite oder ist das nur so merkwürdig geflossen?
                  Gutes Auge. Ich löte morgen den Anschluss mal nach und probiere es erneut. Melde mich dann wieder.
                  Danke Euch beiden.👍

                  Kommentar


                    So, ich habe die betroffene Stelle nachgelötet, aber das Fehlerbild ist immernoch das gleiche. In der Hoffnung, dass ich die BCU noch ausgelötet bekomme, werde ich mir eine neue bei Dominik bestellen und es erneut probieren. Schlimmstenfalls ist die Platine auch noch hin...😳

                    Grüße Andreas

                    Kommentar


                      Welche Variante der BCU ist die benötigte, für den OpenKNX REG1-LAN-TP-Base? Danke vorab. 👍

                      - NCN5130, VCC2: 12V
                      - NCN5130, VCC2: 21V, 38.4kbaud
                      - NCN5130, VCC2: 3,3V, 38.4kbaud
                      - NCN5130, VCC2: 5V, 38.4kbaud

                      Grüße Andreas

                      Kommentar


                        Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
                        NCN5130, VCC2: 3,3V, 38.4kbaud
                        Auslöten geht am besten mit Lötpumpe und dann Entlötlitze
                        Gruß Bernhard

                        Kommentar


                          Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
                          Welche Variante der BCU ist die benötigte, für den OpenKNX REG1-LAN-TP-Base?
                          Für was mach' ich mir eigentlich die Mühe und schreib die Infos ins Wiki
                          OpenKNX www.openknx.de

                          Kommentar


                            Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                            am besten mit Lötpumpe und dann Entlötlitze
                            Danke Bernhard, dass habe ich sogar beides da.

                            Grüße Andreas

                            Kommentar


                              Mach am besten nochmal Fotos, bevor Du die neue BCU einlötest
                              Gruß Bernhard

                              Kommentar

                              Lädt...