Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von noelte Beitrag anzeigen
    Da im Shop steht, dass er ab Ende August wieder bestellbar sein sollte
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    ist noch im Urlaub
    bin wieder da, Verfügbarkeit im Shop ist angepasst.
    ESP hab ich genug vorrätig.
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      Super, habe ich gerade bestellt. Danke.

      Kommentar


        ​Ich habe den KNX-LAN Adapter nun erfolgreich integriert. Wirklich super Teil auch die Anleitung ist sehr gut. Ich habe allerdings das Problem, dass ich das im Schaltschrank nur suboptimal einbauen kann. Das Hauptproblem ist, dass der LAN Stecker so am rand sitzt, dass nach unten max 3cm frei sind... Ich habe jetzt schon ewig nach irgendwelchen Lösungen gesucht (Winkeladapter), aber leider ohne Erfolg....

        Wie löst ihr das? In meinem Fall wäre es besser gewesen, wenn die Platine im Gehäuse weiter hintern installiert werden könnte, Platz wäre da ja. Keien Ahnung, ob das bei anderen dann schlechter wäre...

        ich wäre für irgendeinen Tipp dankbar, wie ich das hier vernünftig löse (also auf der schiene...)

        image.png​

        Kommentar


          Winkelstecker ist doch gut. Sowas geht nicht?
          grafik.png​

          Ansonsten gibt es auch noch Ethernetkabel mit kleineren vergossenen Steckern und nur 10cm lang sind (z.B: Ubiquiti). Diese einfach mit einem RJ45 Verbinder anklemmen?

          Kommentar


            Ich hab neulich irgendwo einen Kommentar von Ing-Dom gelesen, dass man künftig die Front mit den LEDs beim REG-Gehäuse umdrehen kann. Dann könntest Du das LAN-Kabel nach oben rausführen, ohne dass die LED-Beschriftungen auf dem Kopf stehen.

            Kommentar


              Jubel! Es gibt noch jemanden, der ein gedrehtes Gerät brauchen könnte . Ich wollte das schon länger haben, aber Ing-Dom war echt schwer zu überzeugen .

              Ich weiß nicht, wie alt dein Gerät ist, beim ESP32 ist die drehbarkeit nur ein neues Gehäuse. Falls du einen 3D sticker hast, kannst du das selber drucken.
              Ich nutze das bereits bei 2 Geräten, ich will einfach den KNX-Anschluss möglichst unten haben.

              Gruß, Waldemar


              OpenKNX www.openknx.de

              Kommentar


                Winkelstecker... ich glaube selbst der ist knapp.... ich hab's jetzt noch nicht 100% gemessen, aber da sind so ca. 3cm Platz, ohne die Abdeckung wieder rauf zu machen.... messen wollte ich es heute Abend.... es gibt vorkonfektionierte, die sehr kurz sind, aber eigentlich wollte ich selbst crimpen....

                Umdrehen... ^^ darauf bin ich gar nicht gekommen, dass Bedienfeld mit LED kann man mMn bereits umdrehen, das Verbindungsflachbandkabel ist dann zwar verdreht, aber dass sollte eigentlich funktionieren.

                Danke!

                PS: Gedreht ist eine Lösung, aber noch nicht so ideal. Besser wäre, wenn der LAN Port mehr ins innere verschoben wäre oder schräg installiert wäre.... aber ich wollte keine schlauen Ideen einbringen, da wird sich Ing-Dom schon umfassend Gedanken gemacht und Kosten/Nutzen/Aufwand abgewogen haben.
                Zuletzt geändert von noelte; 08.10.2026, 14:13.

                Kommentar


                  Wenn dein Gehäuse bereits dafür gemacht ist, umgedreht zu werden, dann nur zu...

                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de

                  Kommentar


                    Zitat von noelte Beitrag anzeigen
                    dass Bedienfeld mit LED kann man mMn bereits umdrehen, das Verbindungsflachbandkabel ist dann zwar verdreht, aber dass sollte eigentlich funktionieren.
                    das FPC ist zu kurz, du brauchst ein 6cm, dabei ist ein 5cm. gibts bei Ali und co. Specs. im Wiki.

                    Zitat von noelte Beitrag anzeigen
                    wenn der LAN Port mehr ins innere verschoben wäre oder schräg installiert wäre
                    weiter nach innen: Platz auf der Platine fehlt.
                    Schräge Buchsen etc.. ist alles in Kleinserie nicht umsetzbar.

                    PXL_20261008_135806419.MP.jpg

                    mit dem "richtigen" Stecker sind es <2cm.
                    OpenKNX www.openknx.de

                    Kommentar


                      ​image.png​
                      Angehängte Dateien
                      Zuletzt geändert von ralf9000; 08.10.2026, 17:27.

                      Kommentar


                        Hallo zusammen,

                        ich benötige Eure Hilfe Bei der Inbetriebnahme des IP-Routers. Als Testaufbau habe ich lediglich ein Meanwell Netzteil und eine BJ USB Schnittstelle genommen.
                        Ich konnte die Firmware erfolgreich flashen. Allerdings beim Schreiben der physikalischen Adresse beziehungsweise bei der Programmierung der Applikation habe ich Probleme.


                        BCU
                        Als Hardware habe ich das OpenKNX REG1-LAN-TP-Base mit IP-Router-Firmware (Die Firmware habe ich über das vorgesehene USB-Upload-Skript aufgespielt. Der ESP32 startet, Ethernet funktioniert und das Gerät ist im Netzwerk erreichbar.)

                        Die BCU wird von der Firmware nicht initialisiert. Die PuTTY-Konsole liefert bei bcu dauerhaft:

                        BCU<Status>: Uninitialized
                        BCU<Stats>: TX Frames: 0 | RX Frames: 0 (0 B) |
                        Discarded: 0 B | Received: 0 B | Load: 0 B/s |
                        Buffer: 0 | Await 1 | Repetitions 0 | Overflow 0/0/0/0​
                        Auch bcu mon liefert keine Ausgabe. Der Befehl bcu rst ändert den Zustand auch nicht. Nach einem Neustart bleibt die BCU uninitialisiert.
                        Die Geräteinformationen zeigen weiterhin:

                        Firmware Name: IP-Router
                        Version: 0.7.0
                        KNX-Type: Router (091A)
                        Address: 1.1.3 (Unconfigured)
                        Network: Established (192.168.24.108)​
                        Verhalten in ETS 5
                        Das Produkt 3.0.0 OpenKNX: IP-Router wurde in ETS importiert und ins Projekt eingefügt.
                        • Die Programmierung der physikalischen Adresse 3.0.0 über die ABB-USB-Schnittstelle läuft in einen Timeout (Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit).
                        • Die physikalische Adressprüfung für 3.0.0 schlägt fehl.
                        • Beim Betätigen der Programmiertaste reagiert die ETS-Diagnose auf den Programmiermodus. Dabei wird allerdings 1.1.3 angezeigt; nach einem Neustart meldet die Firmware auch weiterhin 1.1.3 (Unconfigured).
                        Ich habe mal auf der Platine zwischen 3V3 und GND gemessen Dort erhalte ich 3,3 Volt Zwischen VCC2 und GND habe ich 0 Volt.
                        Es scheint ja ein Problem zur Kommunikation der BCU zu geben Habt ihr Tipps für mich, wie ich am besten die Fehlersuche angehe?

                        VG Andreas



                        ​

                        Kommentar


                          versuch doch als erstes mal die programmierung über Multicast (in der ETS).
                          laufen auf dem Bus telehramme? wenn da nichts dranhängt?
                          OpenKNX www.openknx.de

                          Kommentar


                            Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
                            Dort erhalte ich 3,3 Volt Zwischen VCC2 und GND habe ich 0 Volt.
                            je nachdem wo du gemessen hast ist das korrekt. Blick in den Schaltplan erklärt warum.
                            OpenKNX www.openknx.de

                            Kommentar


                              Uninitialized bedeutet das entweder der Bus kein Strom hat und damit auch nicht die bcu oder ein Problem mit der bcu gibt. Defekt, lötfehler oder
                              OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                              Kommentar


                                Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                                versuch doch als erstes mal die programmierung über Multicast (in der ETS).
                                laufen auf dem Bus telehramme? wenn da nichts dranhängt?
                                Über Multicast kann ich nicht programmieren, da mir der Router in der ETS unter Schnittstellen, nicht angeboten wird.

                                Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                                je nachdem wo du gemessen hast ist das korrekt. Blick in den Schaltplan erklärt warum.
                                Ich habe auf der langen Seite der Platine gemessen, wo die Lötpads beschriftet sind.

                                Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
                                Uninitialized bedeutet das entweder der Bus kein Strom hat und damit auch nicht die bcu oder ein Problem mit der bcu gibt. Defekt, lötfehler oder
                                Der Bus hatte Spannung gehabt. Die ETS hat auch auf das Drücken der Programmiertaste reagiert.
                                Lötfehler will ich mal mangels Praxis nicht ausschließen. Die Augen werden auch nicht besser.😉

                                Grüße Andreas