Hallo,
Probleme beim Update auf SmartHomeBridge-Release-2.4.0
Gerät: REG1-LAN-TP-Base V00.21
läuft aktuell mit SmartHomeBridge-Release-2.1.1
Das Update der Firmware klappt sowohl über USB oder OTA.
ist das Gerät über USB verbunden leuchten nach dem Update auch die LEDs und die Prog Taste funktionniert.
Wechsel ich dann auf KNX bleiben alle LEDs dunkel und es ist über die ETS nicht mehr erreichbar.
Wechsel Ich wieder zurück auf 2.1.1 oder auf andere Applikationen läuft alles normal.
hier der Konsolen Auszug beim Verbinden mit KNX:
0d 00:00:59: KNX: Basic restart requested
0d 00:00:59: KNX: save saveRestores 2
0d 00:00:59: KNX: save tableobjs 4
0d 00:00:59: KNX: restart
$ ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 271414342, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd _drv:0x00,wp_drv:0x00
mode
IO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:4744
load:0x40078000,len:15712
load:0x40080400,len:3164
entry 0x4008059c
E (1138) esp_core_dump▒fX+͡▒ No core dump partition found!
E (1138) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
0d 00:00:00: LED-Manager: Init 4 Leds
0d 00:00:00: SerialLedManager: init 4 serial leds
$ E (855) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no int ernal PU)
E (861) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (869) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (876) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (884) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
0d 00:00:00: Common: Init firmware
0d 00:00:00: KNX: Set Callback
0d 00:00:00: Watchdog: Start with a watchtime of 16s
0d 00:00:00: Common: Init knx stack
0d 00:00:00: KNX: readMemory
0d 00:00:00: KNX: RESTORED 00 02 00 FA 00 00 AE 2A 24 00 0 0 84 11 09 00 01 04 00 01 60 00 01 00 00 AE 2A 24 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 5C 00 20
0d 00:00:00: KNX: restoring data from flash...
0d 00:00:00: KNX: saverestores 2
0d 00:00:00: KNX: -12
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: -28
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: restored saveRestores
0d 00:00:00: KNX: tableObjs 4
0d 00:00:00: KNX: -28
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -46
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -57
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -68
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: restored Tableobjects
0d 00:00:00: Network: Initialize IP stack
0d 00:00:00: Network: Using DHCP
0d 00:00:00: Network: Hostname: OpenKNX-9EF9E026
0d 00:00:04: KNX: Try Initialize 19200
0d 00:00:04: KNX: BCU connected (Baudrate: 19200)
0d 00:00:04: KNX: Stop mode disabled
0d 00:00:04: ================================================== ================= =============
0d 00:00:04:
0d 00:00:04: Open # OpenKNX.de
0d 00:00:04: +----+
0d 00:00:04: # KNX wiki.openknx.de - forum.openknx.de
0d 00:00:04:
0d 00:00:04: ======================== Information ============================== =============
0d 00:00:05: Device
0d 00:00:05: ID: REG1-LAN-TP-Base
0d 00:00:05: Name: OpenKNX REG1 Basismodul LAN+TP
0d 00:00:05: Serial number: 00FA:9EF9E026
0d 00:00:05: Firmware
0d 00:00:05: Name: Smart Home Bridge
0d 00:00:05: Version: 2.4.0
0d 00:00:05: Number: $AE2A
0d 00:00:05: KNX-Type: TP (07B0)
0d 00:00:05: CPU-Mode: Single-Core
0d 00:00:05: Programming
0d 00:00:05: Address: 1.1.9 (Unconfigured)
0d 00:00:05: Version: 2.4
0d 00:00:05: Number: $AE2A
0d 00:00:05: Runtime
0d 00:00:05: Free memory: 95.516 KiB (min. 95.480 KiB)
0d 00:00:05: Free PSRAM: 2036.086 KiB (min. 2036.086 KiB)
0d 00:00:05: Free stack size: Loop0: 0 bytes
0d 00:00:05: Watchdog: Running (16s)
0d 00:00:05: Hostname: OpenKNX-9EF9E026
0d 00:00:05: Network: Disconnected
0d 00:00:05: ------------------------------------------------------------------- -------------
0d 00:00:05:
0d 00:00:05: KNX: Reset received
0d 00:00:05: KNX: SystemState: Normal ( V20V VDD2 VBUS VFILT XTAL )
0d 00:00:05: Common: Warning: The loop took longer than usual ( 12 >= 10); stack 11
0d 00:00:40: KNX: SystemState: Power-UP ( VDD2 VFILT XTAL )
0d 00:00:45: KNX: BCU disconnected
0d 00:00:46:
0d 00:00:47:
0d 00:00:47:
0d 00:00:47:
0d 00:00:47:
0d 00:00:47:
0d 00:00:48:
0d 00:00:48:
0d 00:00:48:
0d 00:00:48:
$ Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (Unhandled debug exception).
Debug exception reason: Stack canary watchpoint triggered (uart_task1)
Core 1 register dump:
PC : 0x400910c2 PS : 0x00060936 A0 : 0x8009072f A1 : 0x3f fee040
A2 : 0x3ffb7ec4 A3 : 0xffffffff A4 : 0x00060720 A5 : 0x3f fee150
A6 : 0x3ffee02c A7 : 0x00000000 A8 : 0x00060920 A9 : 0x3f fee040
A10 : 0x00000003 A11 : 0x00060923 A12 : 0x00060920 A13 : 0x00 00000d
A14 : 0x3ffc9798 A15 : 0x3ffd4744 SAR : 0x00000001 EXCCAUSE: 0x00 000001
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4008a6b4 LEND : 0x4008a6ca LCOUNT : 0xff ffffff
Backtrace: 0x400910bf:0x3ffee040 0x4009072c:0x3ffee070 0x40090816:0x3ffee0b0 0x4 011d3b3:0x3ffee0d0 0x4011db66:0x3ffee0f0 0x40257613:0x3ffee140 0x400daec3:0x3ffe e160 0x4016215b:0x3ffee180 0x40162175:0x3ffee1a0 0x400f45ed:0x3ffee1c0 0x400fe69 a:0x3ffee1e0 0x40255e49:0x3ffee200 0x400f1746:0x3ffee220 0x400f1d8d:0x3ffee690 0 x400f3245:0x3ffee6b0 0x400f3399:0x3ffee6d0 0x400f33d6:0x3ffee6f0 0x400f3455:0x3f fee710 0x400f0d67:0x3ffee730 0x40254381:0x3ffee750 0x400f2a79:0x3ffee770 0x40090 f9d:0x3ffee7a0
ELF file SHA256: 3f2c268df
E (16858) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c6 6f instead of 0x0
E (16866) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (16871) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 271414342, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd _drv:0x00,wp_drv:0x00
mode
IO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:4744
load:0x40078000,len:15712
load:0x40080400,len:3164
entry 0x4008059c
E (1138) esp_core_dump▒f,+͡▒ No core dump partition found!
E (1138) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
0d 00:00:00: LED-Manager: Init 4 Leds
0d 00:00:00: SerialLedManager: init 4 serial leds
$ E (855) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no int ernal PU)
E (860) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (868) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (875) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (883) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
0d 00:00:00: Common: Init firmware
0d 00:00:00: KNX: Set Callback
0d 00:00:00: Common: Restarted by watchdog
0d 00:00:00: Watchdog: Start with a watchtime of 16s
0d 00:00:00: Common: Init knx stack
0d 00:00:00: KNX: readMemory
0d 00:00:00: KNX: RESTORED 00 02 00 FA 00 00 AE 2A 24 00 0 0 84 11 09 00 01 04 00 01 60 00 01 00 00 AE 2A 24 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 5C 00 20
0d 00:00:00: KNX: restoring data from flash...
0d 00:00:00: KNX: saverestores 2
0d 00:00:00: KNX: -12
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: -28
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: restored saveRestores
0d 00:00:00: KNX: tableObjs 4
0d 00:00:00: KNX: -28
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -46
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -57
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -68
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: restored Tableobjects
0d 00:00:00: Network: Initialize IP stack
0d 00:00:00: Network: Using DHCP
0d 00:00:00: Network: Hostname: OpenKNX-9EF9E026
0d 00:00:04: KNX: Try Initialize 19200
0d 00:00:04: KNX: BCU connected (Baudrate: 19200)
0d 00:00:04: KNX: Stop mode disabled
0d 00:00:04: ================================================== ================= =============
0d 00:00:04:
0d 00:00:04: Open # OpenKNX.de
0d 00:00:04: +----+
0d 00:00:04: # KNX wiki.openknx.de - forum.openknx.de
0d 00:00:04:
0d 00:00:04: ======================== Information ============================== =============
0d 00:00:05: Device
0d 00:00:05: ID: REG1-LAN-TP-Base
0d 00:00:05: Name: OpenKNX REG1 Basismodul LAN+TP
0d 00:00:05: Serial number: 00FA:9EF9E026
0d 00:00:05: Firmware
0d 00:00:05: Name: Smart Home Bridge
0d 00:00:05: Version: 2.4.0
0d 00:00:05: Number: $AE2A
0d 00:00:05: KNX-Type: TP (07B0)
0d 00:00:05: CPU-Mode: Single-Core
0d 00:00:05: Programming
0d 00:00:05: Address: 1.1.9 (Unconfigured)
0d 00:00:05: Version: 2.4
0d 00:00:05: Number: $AE2A
0d 00:00:05: Runtime
0d 00:00:05: Free memory: 95.516 KiB (min. 95.480 KiB)
0d 00:00:05: Free PSRAM: 2036.086 KiB (min. 2036.086 KiB)
0d 00:00:05: Free stack size: Loop0: 0 bytes
0d 00:00:05: Watchdog: Running (16s)
0d 00:00:05: Hostname: OpenKNX-9EF9E026
0d 00:00:05: Network: Disconnected
0d 00:00:05: ------------------------------------------------------------------- -------------
0d 00:00:05:
Probleme beim Update auf SmartHomeBridge-Release-2.4.0
Gerät: REG1-LAN-TP-Base V00.21
läuft aktuell mit SmartHomeBridge-Release-2.1.1
Das Update der Firmware klappt sowohl über USB oder OTA.
ist das Gerät über USB verbunden leuchten nach dem Update auch die LEDs und die Prog Taste funktionniert.
Wechsel ich dann auf KNX bleiben alle LEDs dunkel und es ist über die ETS nicht mehr erreichbar.
Wechsel Ich wieder zurück auf 2.1.1 oder auf andere Applikationen läuft alles normal.
hier der Konsolen Auszug beim Verbinden mit KNX:
0d 00:00:59: KNX: Basic restart requested
0d 00:00:59: KNX: save saveRestores 2
0d 00:00:59: KNX: save tableobjs 4
0d 00:00:59: KNX: restart
$ ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 271414342, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd _drv:0x00,wp_drv:0x00
mode
IO, clock div:2load:0x3fff0030,len:4744
load:0x40078000,len:15712
load:0x40080400,len:3164
entry 0x4008059c
E (1138) esp_core_dump▒fX+͡▒ No core dump partition found!
E (1138) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
0d 00:00:00: LED-Manager: Init 4 Leds
0d 00:00:00: SerialLedManager: init 4 serial leds
$ E (855) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no int ernal PU)
E (861) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (869) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (876) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (884) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
0d 00:00:00: Common: Init firmware
0d 00:00:00: KNX: Set Callback
0d 00:00:00: Watchdog: Start with a watchtime of 16s
0d 00:00:00: Common: Init knx stack
0d 00:00:00: KNX: readMemory
0d 00:00:00: KNX: RESTORED 00 02 00 FA 00 00 AE 2A 24 00 0 0 84 11 09 00 01 04 00 01 60 00 01 00 00 AE 2A 24 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 5C 00 20
0d 00:00:00: KNX: restoring data from flash...
0d 00:00:00: KNX: saverestores 2
0d 00:00:00: KNX: -12
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: -28
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: restored saveRestores
0d 00:00:00: KNX: tableObjs 4
0d 00:00:00: KNX: -28
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -46
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -57
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -68
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: restored Tableobjects
0d 00:00:00: Network: Initialize IP stack
0d 00:00:00: Network: Using DHCP
0d 00:00:00: Network: Hostname: OpenKNX-9EF9E026
0d 00:00:04: KNX: Try Initialize 19200
0d 00:00:04: KNX: BCU connected (Baudrate: 19200)
0d 00:00:04: KNX: Stop mode disabled
0d 00:00:04: ================================================== ================= =============
0d 00:00:04:
0d 00:00:04: Open # OpenKNX.de
0d 00:00:04: +----+
0d 00:00:04: # KNX wiki.openknx.de - forum.openknx.de
0d 00:00:04:
0d 00:00:04: ======================== Information ============================== =============
0d 00:00:05: Device
0d 00:00:05: ID: REG1-LAN-TP-Base
0d 00:00:05: Name: OpenKNX REG1 Basismodul LAN+TP
0d 00:00:05: Serial number: 00FA:9EF9E026
0d 00:00:05: Firmware
0d 00:00:05: Name: Smart Home Bridge
0d 00:00:05: Version: 2.4.0
0d 00:00:05: Number: $AE2A
0d 00:00:05: KNX-Type: TP (07B0)
0d 00:00:05: CPU-Mode: Single-Core
0d 00:00:05: Programming
0d 00:00:05: Address: 1.1.9 (Unconfigured)
0d 00:00:05: Version: 2.4
0d 00:00:05: Number: $AE2A
0d 00:00:05: Runtime
0d 00:00:05: Free memory: 95.516 KiB (min. 95.480 KiB)
0d 00:00:05: Free PSRAM: 2036.086 KiB (min. 2036.086 KiB)
0d 00:00:05: Free stack size: Loop0: 0 bytes
0d 00:00:05: Watchdog: Running (16s)
0d 00:00:05: Hostname: OpenKNX-9EF9E026
0d 00:00:05: Network: Disconnected
0d 00:00:05: ------------------------------------------------------------------- -------------
0d 00:00:05:
0d 00:00:05: KNX: Reset received
0d 00:00:05: KNX: SystemState: Normal ( V20V VDD2 VBUS VFILT XTAL )
0d 00:00:05: Common: Warning: The loop took longer than usual ( 12 >= 10); stack 11
0d 00:00:40: KNX: SystemState: Power-UP ( VDD2 VFILT XTAL )
0d 00:00:45: KNX: BCU disconnected
0d 00:00:46:
0d 00:00:47:
0d 00:00:47:
0d 00:00:47:
0d 00:00:47:
0d 00:00:47:
0d 00:00:48:
0d 00:00:48:
0d 00:00:48:
0d 00:00:48:
$ Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (Unhandled debug exception).
Debug exception reason: Stack canary watchpoint triggered (uart_task1)
Core 1 register dump:
PC : 0x400910c2 PS : 0x00060936 A0 : 0x8009072f A1 : 0x3f fee040
A2 : 0x3ffb7ec4 A3 : 0xffffffff A4 : 0x00060720 A5 : 0x3f fee150
A6 : 0x3ffee02c A7 : 0x00000000 A8 : 0x00060920 A9 : 0x3f fee040
A10 : 0x00000003 A11 : 0x00060923 A12 : 0x00060920 A13 : 0x00 00000d
A14 : 0x3ffc9798 A15 : 0x3ffd4744 SAR : 0x00000001 EXCCAUSE: 0x00 000001
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4008a6b4 LEND : 0x4008a6ca LCOUNT : 0xff ffffff
Backtrace: 0x400910bf:0x3ffee040 0x4009072c:0x3ffee070 0x40090816:0x3ffee0b0 0x4 011d3b3:0x3ffee0d0 0x4011db66:0x3ffee0f0 0x40257613:0x3ffee140 0x400daec3:0x3ffe e160 0x4016215b:0x3ffee180 0x40162175:0x3ffee1a0 0x400f45ed:0x3ffee1c0 0x400fe69 a:0x3ffee1e0 0x40255e49:0x3ffee200 0x400f1746:0x3ffee220 0x400f1d8d:0x3ffee690 0 x400f3245:0x3ffee6b0 0x400f3399:0x3ffee6d0 0x400f33d6:0x3ffee6f0 0x400f3455:0x3f fee710 0x400f0d67:0x3ffee730 0x40254381:0x3ffee750 0x400f2a79:0x3ffee770 0x40090 f9d:0x3ffee7a0
ELF file SHA256: 3f2c268df
E (16858) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c6 6f instead of 0x0
E (16866) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (16871) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 271414342, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd _drv:0x00,wp_drv:0x00
mode
IO, clock div:2load:0x3fff0030,len:4744
load:0x40078000,len:15712
load:0x40080400,len:3164
entry 0x4008059c
E (1138) esp_core_dump▒f,+͡▒ No core dump partition found!
E (1138) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
0d 00:00:00: LED-Manager: Init 4 Leds
0d 00:00:00: SerialLedManager: init 4 serial leds
$ E (855) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no int ernal PU)
E (860) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (868) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (875) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
E (883) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no inter nal PU)
0d 00:00:00: Common: Init firmware
0d 00:00:00: KNX: Set Callback
0d 00:00:00: Common: Restarted by watchdog
0d 00:00:00: Watchdog: Start with a watchtime of 16s
0d 00:00:00: Common: Init knx stack
0d 00:00:00: KNX: readMemory
0d 00:00:00: KNX: RESTORED 00 02 00 FA 00 00 AE 2A 24 00 0 0 84 11 09 00 01 04 00 01 60 00 01 00 00 AE 2A 24 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 5C 00 20
0d 00:00:00: KNX: restoring data from flash...
0d 00:00:00: KNX: saverestores 2
0d 00:00:00: KNX: -12
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: -28
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: restored saveRestores
0d 00:00:00: KNX: tableObjs 4
0d 00:00:00: KNX: -28
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -46
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -57
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: -68
0d 00:00:00: KNX: .
0d 00:00:00: KNX: 0
0d 00:00:00: KNX: restored Tableobjects
0d 00:00:00: Network: Initialize IP stack
0d 00:00:00: Network: Using DHCP
0d 00:00:00: Network: Hostname: OpenKNX-9EF9E026
0d 00:00:04: KNX: Try Initialize 19200
0d 00:00:04: KNX: BCU connected (Baudrate: 19200)
0d 00:00:04: KNX: Stop mode disabled
0d 00:00:04: ================================================== ================= =============
0d 00:00:04:
0d 00:00:04: Open # OpenKNX.de
0d 00:00:04: +----+
0d 00:00:04: # KNX wiki.openknx.de - forum.openknx.de
0d 00:00:04:
0d 00:00:04: ======================== Information ============================== =============
0d 00:00:05: Device
0d 00:00:05: ID: REG1-LAN-TP-Base
0d 00:00:05: Name: OpenKNX REG1 Basismodul LAN+TP
0d 00:00:05: Serial number: 00FA:9EF9E026
0d 00:00:05: Firmware
0d 00:00:05: Name: Smart Home Bridge
0d 00:00:05: Version: 2.4.0
0d 00:00:05: Number: $AE2A
0d 00:00:05: KNX-Type: TP (07B0)
0d 00:00:05: CPU-Mode: Single-Core
0d 00:00:05: Programming
0d 00:00:05: Address: 1.1.9 (Unconfigured)
0d 00:00:05: Version: 2.4
0d 00:00:05: Number: $AE2A
0d 00:00:05: Runtime
0d 00:00:05: Free memory: 95.516 KiB (min. 95.480 KiB)
0d 00:00:05: Free PSRAM: 2036.086 KiB (min. 2036.086 KiB)
0d 00:00:05: Free stack size: Loop0: 0 bytes
0d 00:00:05: Watchdog: Running (16s)
0d 00:00:05: Hostname: OpenKNX-9EF9E026
0d 00:00:05: Network: Disconnected
0d 00:00:05: ------------------------------------------------------------------- -------------
0d 00:00:05:


Kommentar