    Zitat von u20p17 Beitrag anzeigen
    Solltemperatur würde ich bei Daikin auf 0.5deg genau einstellbar machen (Kann Toshiba nur auf ein Grad genau? Ansonsten können wir es vll generell auf 0.5deg umbauen?)
    Toshiba kann nur 0.5. Das müssen wir also schon trennen.
    Zitat von u20p17 Beitrag anzeigen
    Bezüglich den erweiterten Funktionen: Soll ich diese auch abstract machen, dann müssten wir auch beim ToshibaDriver diese implementieren ?
    Ja, genau, auch bei den anderen Treiber muss dass dann rein
    Zitat von u20p17 Beitrag anzeigen
    dann kann man diese auf Prozentwerte mappen (z.B. 0=Off, 25=Low, 50=Standard, 75=High, 100=Continuous).
    Ja, das sollte berechnet und sollte beim setzen gerundet werden. Siehe diese Beispiel:
    Code:
     unsigned int fanSpeed = round((float)_airConditionDriver->getMaximumFanSpeed() * fanSpeedPercent / 100.f);
                    ​

    Kommentar


      #47
      Hallo,
      habe nun einen Commit hinzugefügt, bei dem die erweiterten Telemetriefunktionen abstract ausgeführt sind + die Luftfeuchtigkeitsmodes zuerst in Prozent umgerechnet und dann geschickt werden.

      Was jetzt noch fehlt ist hauptsächlich .xml Anpassungen:
      • KO für LuftfeuchtigkeitsMode und TotalEnergy_kWh anlegen
      • KO für die Luftfeuchtigkeit + LuftfeuchtigkeitsMode + TotalEnergy_kWh bei Toshiba ausblenden
      • Szenen: Vertikale Lamellenstellung/Leistungsbegrenzung für Daikin ausblenden
      • Szenen: Temperaturabstufung auf 0.5deg genau für Daikin
      Fällt dir sonst noch was ein?

      LG
      Franz

      EDIT: Die ersten drei Punkte hab ich schon umgesetzt. Beim letzten komm ich zurzeit nicht weiter - wie kann man das am besten umsetzen? Nachdem zurzeit int als datentyp dafür verwendet werden müsste man dafür etwas mehr ändern...
      Zuletzt geändert von u20p17; 10.10.2025, 19:44.

      Kommentar


        #48
        Hallo,

        falls noch Tester gesucht werden, könnte ich mich dafür anbieten.
        Es würde sich um zwei Daikin Perfera FTXM42A handeln.



        Gruß Lex

        Kommentar


          #49
          Zitat von Lexxs Beitrag anzeigen
          Es würde sich um zwei Daikin Perfera FTXM42A handeln.
          du kannst mal checken ob du hier einen Match findest:
          https://github.com/revk/ESP32-Faikin...-air-con-units

          und wenn nicht, dann kannst du kontrollieren welche Schnittstellen in deiner Steuerung vorhanden sind (S21, S/X403, ..)
          https://github.com/revk/ESP32-Faikin/wiki/Wiring
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            #50
            Ing-Dom
            Es handelt sich um eine S21 Schnittstelle und es gibt ein Match bei...
            https://github.com/revk/ESP32-Faikin...-air-con-units

            Kommentar


              #51
              Hättest du eine Hardware (z.b. Faikin board) zum Testen? Falls ja, könnte ich dir eine (Beta)-Firmware zukommen lassen.
              Zuletzt geändert von u20p17; 22.10.2025, 07:27.

              Kommentar


                #52
                u20p17

                Leider habe ich kein Hardware diesbezüglich. Je nachdem wie viel alles zusammen kostet würde ich es mir besorgen. Du kannst mir gerne eine Einkaufsliste zusenden damit ich nichts vergesse.

                Kommentar


                  #53
                  die OpenKNX hardware vom Ing-Dom wird noch ein paar Monate benötigen... Wenn dir KNX-IP über Wifi ausreicht ist die einfachste Möglichkeit sich ein Faikin-Board zu bestellen, und dann sich ein Kabel selber zusammenzubasteln...

                  https://www.amazon.de/-/en/FAIKIN-Alternative-Daikin-WiFi-Controller/dp/B0C2ZYXNYQ/ref=sr_1_1?crid=20XMHVO2AQK54&dib=eyJ2IjoiMSJ9.T2p fBZLXP3UArpWQ4QdPN-wi1xCcpNQtXLf2jAdcaHYEN3zlJrt3spjo64G0BgZH.Dx__bKT 1ZxHTVChW2smDHVMTKG87jaOXFQD7RjP4vrs&dib_tag=se&ke ywords=faikin&qid=1761546528&sprefix=faikin%2Caps% 2C89&sr=8-1

                  das originale verbindungskabel von daikin is schweineteuer… da würd ich an deiner stelle folgende teile bestellen:​ (gilt nur für den S21 port - müsste man sich vorher anschauen, ob die Konnectoren für deine Klimaanlage passen!)​Alternativ kann man auch nen esp32 mit nem Adum1201 breakout board verwenden.
                  Zuletzt geändert von u20p17; 27.10.2025, 08:09.

                  Kommentar


                    #54
                    Da es mittlerweile das Beta Release 0.8.0 gibt dass diese Hardware unerstützt, hier auch nun die Vorstellung einer UP1-Hardware dafür:
                    https://knx-user-forum.de/forum/proj...ay-up1-gw-uart
                    OpenKNX www.openknx.de

                    Kommentar


                      #55
                      Da ich mich mit den passenden Hardware-Schnittstellen nicht so gut auskenne:
                      Eine Klimaanlage von mitsubishi wäre damit nicht anbindbar, oder?

                      Kommentar


                        #56
                        an der Hardware liegt es hier nicht - eine schnelle Recherche ergibt, dass viele Mitsubishi Klimaanlagen eine UART Schnittstelle haben => die Hardware ist wahrscheinlich tauglich.

                        Man muss aber natürlich einen Treiber für das Mitsubishi Protokoll in die OpenKNX Firmware einbauen...
                        So wie ich das sehe gibt es hier auch Libs und Michael hatte auch schon stubs für Mitsubishi vorgesehen...
                        OpenKNX www.openknx.de

                        Kommentar


                          #57
                          Ich sehe gerade das nun auch Mitsubishi Klimageräte unterstützt werden.
                          Gibt es hier mehr Infos, welche Modelle genau unterstützt werden mit welcher Funktionalität? In der Wiki steht leider bis jetzt nur die Funktionalität zu den Toshiba Geräten.
                          (Mitsubishi meint schon Mitsubishi Electric, oder? Gibt hier ja auch noch "heavy")
                          Zuletzt geändert von LostWolf; 01.06.2026, 07:23.

                          Kommentar


                            #58
                            Richtig. Mitsubishi meint Mitsubishi Electric.

                            Ich habe eine MSZ-AP[Irgendwas] mit CN105. Ich gehe daher davon aus, dass alle MSZ-* mit CN105 Connector funktionieren werden.

                            Features:
                            • Ein/Aus-Steuerung
                            • Betriebsmodi: Automatik, Kühlen, Heizen, Trocknen, Lüfter
                            • Temperatursteuerung: Solltemperatur-Einstellung (16/19-30°C, 1°C Schritte)
                            • Lüftergeschwindigkeit: Automatik + 5 manuelle Stufen
                            • Lamellenkontrolle: Vertikale und horizontale Schwenkbewegung
                            • Lamellenposition: Vertikale Position. TODO: horizontale Position​

                            Kommentar


                              #59
                              Danke dir für die Info
                              An was kann ich erkennen das mein Innengerät eine CN105 Schnittstelle besitzt?
                              (habe unter anderen die MSZ-EF25VGKW)

                              Wird vermutlich dann aber nicht gleichzeitig mit WLAN funktionieren, oder?

                              Ein senden der Raumtemperatur an die Klimaanlage ist nicht vorgesehen, oder?
                              Da wären die KNX Sensoren ja teilweise sinnvoller platziert als der Sensor in der Klimaanlage selbst.
                              Zuletzt geändert von LostWolf; 01.06.2026, 11:20.

                              Kommentar


                                #60
                                Das WLAN-Modul ist mit hoher Wahrscheinlichkeit über CN105 angeschlossen.
                                Schau mal hier: da ist ein Bild drauf, von einem CN105 auf der Platine: https://casualhacker.net/post/2017-1...N105_Connector
                                So in etwa muss das bei Dir ausschauen.

                                Richtig,KNX und WLAN gehen dann nicht gleichzeitig. Ich hab die Klimaanlage über KNX in Homeassistant eingebunden und kann sie somit über den Browser bzw die Homeassistant App steueren.

                                Ein externer Sensor ist vorgesehen. Das habe ich aber noch nicht getestet. Wir wollten die grundsätzliche Unterstützung erst mal releasen. Die Edge-Cases kommen als nächstes.