Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

OpenKNX Klimaanlagen KNX Adapter - Toshiba, Daikin, Mitsubishi dich kühlen soll

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    hier steht nun nichts mehr

    Außer zwei Funktionsvorschlägen (wenn technisch möglich:
    zyklisches Stauswerte senden evtl. ergänzen
    gibt es Fehlermeldungen die auf den Bus gesendet werden können?
    Zuletzt geändert von LostWolf; 24.10.2026, 09:47.

    Kommentar


      Zyklisch senden kannst Du mit dem Logikmodul.

      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        Mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen und habe doch eine der Inneneinheiten zerlegt.
        Ich habe keinen Stecker bearbeiten müssen, ich vermute ihr habt die falschen Stecker geliefert bekommen, wenn es als JST PAP-05V-S bestellt wurde.
        Oder ich habe durch Zufall die passenden Falschen bekommen.

        Screenshot 2026-10-25 123846.png

        Screenshot 2026-10-25 123953.png

        Screenshot 2026-10-25 124055.png


        Angehängte Dateien

        Kommentar


          Jup da hat korpa und ich wohl was falsches bestellt 😅
          Naja zweimal kann ich noch basteln und in die Buchse würgen 😄

          Kommentar


            korpa liefert bei dir KO432 "Außentemperatur Status" einen Wert?
            Scheint bei der MSZ-EF keine Werte zu liefern.
            (müsste die Inneneinheit ja auch über die Kommunikationsleitung zur Außeneinheit beziehen)

            Kommentar


              Ich glaube nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass sie das nur aktualisiert, wenn die Außeneinheit läuft und ansonsten den letzten Wert liefert, als die Außeneinheit lief. Diesen "falschen" Wert auf den KNX-Bus zu schicken, hatte ich damals für nicht sinnvoll erachtet und hab das daher nicht eingebaut. Ich müsste aber noch mal genau nachschauen, ob ich mich richtig erinnere.

              Kommentar


                Zitat von wegwerf Beitrag anzeigen
                Mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen und habe doch eine der Inneneinheiten zerlegt.
                Ich habe keinen Stecker bearbeiten müssen, ich vermute ihr habt die falschen Stecker geliefert bekommen, wenn es als JST PAP-05V-S bestellt wurde.
                Oder ich habe durch Zufall die passenden Falschen bekommen.
                Wahrscheinlich muss man bei einem Elektronik-Versender bestellen, der die Bezeichnungen genau abbildet. Bei Amazon wird scheinbar alles mögliche in den "JST-Topf" geworfen und mal kräftig umgerührt.

                Hab die Bezeichnung in den Docs ergänzt: https://github.com/OpenKNX/OAM-Aircondition/pull/14

                Kommentar

                Lädt...
                X