Zitat von bios123
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
OpenKNX-RaumController release - oder: Aus dem Sensormodul wird ein RaumController
Einklappen
X
-
Bei mir laufen momentan 3 OpenKNX-Geräte (OpenKNX REG1-Base V0 und 2x OpenKNX SOM-UP). Die Logikmodule kommen langsam an ihre Grenzen, daher sollen Geräte für den Raumcontroller her. Aber welche? Was ist (preislich) der minimale Einsatz, die Applikation laufen zu lassen? Ich brauche keine Sensoren, Binäreingänge etc. nur die reine Applikation.
Danke euch und Grüße
Kommentar
-
REG1 Base wäre da die naheliegende Wahl. PicoBCU-Connector wäre potenziell noch günstiger, ist aber eher interessant als Entwicklungsplatform und hat weniger Flash (was aktuell erst mal keinen Unterschied macht)...Zitat von madmaxx Beitrag anzeigenDie Logikmodule kommen langsam an ihre Grenzen, daher sollen Geräte für den Raumcontroller her. Aber welche? Was ist (preislich) der minimale Einsatz, die Applikation laufen zu lassen?
Statt RaumController würde ich einen Blick auf die StateEngine werfen. Hat ebenfalls 99 Logikkanäle, aber mehr Zustandsautomaten. Wird in kommenden Versionen u.A. auch noch (mehr) Funktionsblöcke erhalten und weitere Module, und damit von Einsatzszenario noch weiter in Richtung "EtagenController" oder "HausController" gehen.
- Likes 4
Kommentar
-
GenauZitat von coko Beitrag anzeigenREG1 Base wäre da die naheliegende Wahl
Als Etagen-/HausController StateEngine mit zukünftig auch Functionsblocks, ist ohne VPMZitat von coko Beitrag anzeigenStateEngine, Einsatzszenario noch weiter in Richtung "EtagenController" oder "HausController" gehen
als RaumController die RaumController Software mit etwas StateEngine und VPM
Am besten allen vorher mal als Applikation anschauen.Gruß Bernhard
- Likes 1
Kommentar
-
Das wäre wirklich toll. Ich möchte meine Logiken lieber auf dem REG1 im Verteiler pflegen, als an unterschiedlichen Geräten im Haus. (Ich kenne die Nachteile...)Zitat von coko Beitrag anzeigenStateEngine [...] Wird in kommenden Versionen u.A. auch noch (mehr) Funktionsblöcke erhalten und weitere Module
Kommentar
-
dann würde ich noch auf die Varianten mit LAN hinweisen - REG1-LAN-Base oder REG1-LAN-TP-Base.
schnelleres Firmwareupdate, Webinterface mit Konsole (wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob der Raumcontroller das schon hat) - und im Falle von KNX-IP auch sehr schnelle Downloads. Bei KNX-IP halt nur mit extra Router, das ist der Nachteil.
Ich persönlich versuche möglichst alle Geräte in der LAN Variante zu verwenden, einfach weil es im Handling im Alltag Vorteile bringt.
Kommentar
-
coko gibt es eigentlich einen Grund, warum der Raumcontroller "so wenig" Zustandsautomaten hat? Geht es da um Speicheranforderungen? Ich bilde aktuell auf dem REG mit Raumcontroller drei Zimmer ab, da dort bloß PIR verbaut sind. Die Anzahl der Automaten reicht mir. Die Frage ist nur interessehalber.
Kommentar
-
Ich bin zwar nicht coko, aber für den RaumController verantwortlich. Im RaumController sind viele Module, die für einen Raum sinnvoll sind. Und die StateEngine ist mit das komplexeste Modul, braucht recht viele Ressourcen in der ETS. Und wir haben schon >1400 KOs, da ist nicht mehr sehr viel Platz für mehr Kanäle.
Die Idee für den RaumController ist ja, dass er in den einzelnen Räumen läuft, deswegen gibt es den auch auf unserem PM, dem Sensormodul und den Tastern. Weitere Zustandsautomaten kannst Du Dir dann mit dem OAM-StateEngine auf dem REG1 verfügbar machen.
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Ist ein Ressourcenthema: Die Zustandsautomaten-Kanäle haben außergewähnlich viele Paramter und belegen sehr viel Paramter-Speicher (Größenordnung 1KB/Kanal und damit mit deutlichem Abstand mehr als alle anderen aktuellen OpenKNX-Modul-Kanäle). Es gibt zwar kein festes Limit, aber es soll auch für den User nicht frustrierend werden. Die (maximal) benötigte Programmierzeit hängt direkt von der Größe des Parameter-Speichers ab, auch wenn das durch Optimierungen beim Programmiervorgang inzwischen nur noch selten durchschlägt. Die Reaktionsgeschwindigkeit in der ETS wird durch große Applikationen tendenziell negativ beeinflusst. In sofern war das also eine wohlüberlegte Abwägung zur Dimensionierung. Raum-Controller und StateEngine sind aktuell die größten OpenKNX-Applikationen. Das was im RaumController alles sonst noch mit drin ist, ist von von der Größenordnung ähnlich dimensioniert wie die weiteren 11 Zustandsautomaten.Zitat von r4id Beitrag anzeigenGrund, warum der Raumcontroller "so wenig" Zustandsautomaten hat? Geht es da um Speicheranforderungen?
- Likes 1
Kommentar
-
Alles klar.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenUnd wir haben schon >1400 KOs, da ist nicht mehr sehr viel Platz für mehr Kanäle
Genau. Aber für Räume, in denen keine OpenKNX Hardware existiert, habe ich einen REG1 im Schaltschrank, der die VPM über den Raumcontroller macht.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenDie Idee für den RaumController ist ja, dass er in den einzelnen Räumen läuft
Kommentar


Kommentar