    Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
    Ursache ist ein GroupValueRead
    Unabhängig von der sinnvollen Suche nach der Ursache, kannst Du durch ein Löschen des A-Flag an dem betreffenden Eingang verhindern, das ein GroupValueRead dort eine Aktion auslöst.
    Aber das kennst Du sicher.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
      GroupValueRead dort eine Aktion auslöst.
      Ja, das ist klar. Aber am Ende lindert es das Symptom, nicht die Ursache.

      Kommentar


        Ok, das ist interessant. Ich schaue mal, was mir dazu einfällt...

        Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
        Ursache ist ein GroupValueRead der Quelladresse 3.1.11 (Logikmodul bzw. Funktionsblock) auf die passende Gruppenadresse, die am Ende die Rollos wieder hochfahren lässt.
        Für die Analyse solltest Du feststellen, ob es vom Logikmodul oder von den FunctionBlocks kommt. Deswegen gibt es bei den Logikkanälen die "Suspendiert" Einstellung (früher "Kanal deaktivieren (zu Testzwecken)". Damit wird ein Logikkanal komplett deaktiviert und macht gar nichts, dabei bleiben aber alle Parameter erhalten.
        Suspendiere bitte die relevanten Kanäle vom Logikmodul, die den GroupValueRead auslösen könnten. Wenn es dann aufhört, dann wissen wir schon mal das Modul.

        Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
        oder ist die Last des Moduls (30 Logiken und 9 Funktionsblöcke) so groß, dass der sporadisch neu startet und dann fiktiv Abfragen startet?
        Würde ich ausschließen, wobei ich die Funktionsblöcke nicht entwickelt habe und kenne es nicht in der selben Tiefe wie das Logikmodul.

        Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
        Trotzdem macht er mit gleicher Zeit des ungeplanten Rollofahrens auch einen "GroupValueWrite"
        Hier musst Du unbedingt schauen, ob da vorher irgendein Telegramm auf dem Bus ist, der das triggern könnte.

        Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
        dass sich das Modul (oder Teile davon) von selbst neu startet
        Neustart gibt es nur pro Gerät, nicht pro Modul. Wie traxanos schon geschrieben hat, kannst Du über uptime oder über KO1 rausfinden, ob es einen Geräte-Neustart gab.

        Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
        Ich habe nur kurz die Telegramme mitschreiben können, aber es tritt häufig auf. Mal nach 10 Sekunden, mal nach 2-8 Minuten. Ich werde mal beizeiten mitloggen und gucken, was da passiert.
        Da werden wir nicht drumrum kommen, das ist aus meiner Sicht ein unerwartetes Verhalten. Zumindest beim Logikmodul habe ich sehr viel Aufwand reingesteckt, um jegliches Read und Write passend steuern zu können.

        FunctionBlocks sind hier einfacher gestrickt, deswegen müssen wir erstmal wissen, ob es die Logik ist oder die FunctionBlocks sind.

        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          Zitat von bios123 Beitrag anzeigen
          Das zweite Modul sollte mit einem BME280 betrieben werden, doch die Temp Abweichung beträgt hier gute 5 K. Na gut, dachte ich mir, nimmst du halt einen SHT31, der soll ja nicht so extrem driften.

          Die Ernüchterung kam jedoch schnell, als auch dieser gute 5 K über meinen Referenzsensoren war. Ich habe dann einen weiteren SHT31 aus einer anderen Bestellung ausprobiert - ihr könnt es euch denken - wieder 5 K drüber.
          Wollte hierzu auch noch was schreiben (war vorher im Urlaub): die 3K beim BME680 sind bekannt. Ich hatte das früher mal in der Firmware kompensiert, aber es gab Beschwerden, dass ich den Sensorwert verändere. Deswegen ist das nicht mehr drin und man kann den Offset selber eingeben.
          Beim SHT oder BME280 ist mir nichts bekannt (außer der üblichen Sensortoleranz von +-0.5K). Und dass es bei 2 verschiedenen Sensortypen (und damit 2 Implementierungen) um den gleichen Abstand - und so großem Abstand von 5K) abweichen soll, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Der Grund muss irgendwas anderes sein, ich hab allerdings keine Idee, was es sein könnte.

          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
            die 3K beim BME680 sind bekannt.
            Um 3K zu hoher Wert?
            Erklärt meine Beobachtung mit meinen BME680 Sensoren.
            War schon an mir (und den Sensoren...) zweifeln, warum gerade die Sensoren so extrem zum Rest abweichen.

            Aber wenn das bekannt ist, kann ich da ja getrost "-3" als Offset eintragen.
            (passt dann auch der Feuchtigkeitswert noch?)

            Kommentar


              Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
              Der Grund muss irgendwas anderes sein, ich hab allerdings keine Idee, was es sein könnte
              Kann ja eigentlich nur noch was an der Hardware sein?

              Kommentar


                Ja, ich gebe den Offset an den Sensor weiter, sofern dieser das unterstützt. Die BME280/BME680 unterstützen das auf jeden Fall, beim SHT weiß ich es nicht mehr. Der SCD4x kann das auch. Eine Kompensation in der Firmware wäre auch denkbar, ist aber nicht implementiert. Ich wollte auch nicht hin und her rechnen müssen und dann mit den numerischen Problemen kämpfen.

                Gruß, Waldemar
                OpenKNX www.openknx.de

                Kommentar


                  Aber interessant, dass da tatsächlich Sensoren ausgeliefert werden die einfach mal 3K zu viel messen.
                  Warum bessert da der Hersteller nicht nach...
                  (aber gut, das schweift ab)

                  Kommentar


                    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
                    Aber interessant, dass da tatsächlich Sensoren ausgeliefert werden die einfach mal 3K zu viel messen.
                    Naja..., ab hier (#243) gibt es ja nachweislich irgendwelche Probleme.

                    Kommentar


                      tsb2001und bios123: Welche Versionen verwendet ihr aktuell? Wir machen ja immer wieder neue Versionen, weil wir Fehler finden - eventuell hilft einfach ein Update auf die aktuellste Version.

                      Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
                      allerdings keine Idee, was es sein könnte.
                      Zwei Ideen hab ich doch noch : Schließe mal den BME280 oder den SHT31 an das Sensormodul an.
                      1. Programmiere das Gerät per ETS vollständig (Programmieren->Applikationsprogramm). Falls das Problem danach verschwindet, gab es einen Fehler beim partiellen Proggen und im Speicher ist beim Offset ein Wert 50 stehen geblieben.
                      2. Trage -50 beim Offset ein (der Wert wird als 1/10K interpretiert) und schaue, ob es jetzt nicht mehr 5K zu viel sind. Falls sich nichts ändert, wird der Offset-Wert von irgendwas anderem überschrieben. Dann hast Du ziemlich sicher eine zu alte Version und solltest ein Update machen.
                      Gruß, Waldemar
                      OpenKNX www.openknx.de

                      Kommentar


                        mumpf Sorry bei mir war viel los... bin erst jetzt dazu gekommen hier weiter zu machen:

                        Ich verwende die akuelle Version die mir auf Github angeboten wird:
                        Screenshot 2026-10-21 181753.png
                        - Der SHT31 hängt schon die ganze Zeit dran, ich habe zwei davon (schon hin und her getasucht, ohne Besserung).
                        - Programmieren->Applikationsprogramm (so mache ich das eigentlich immer)
                        - Mit -50 als Korrektur wird der Sensorwert auch 5K kleiner, das ist kein Problem.

                        Ich habe, um sicher zu gehen, den RPI2040 mit dem flash_nuke.uf2 komplett zurückgesetzt und nochmals die Applikation geflashed.
                        Anschließend die PA überschrieben und das Gerät wieder mit Einstellungen und GAs gefüttert.

                        Komplett identisches Ergebnis -> Temperatur 4,5-5K zu hoch (je nach Referenz). Wenn ich nicht die Gegenprobe mit ESPHome gemacht hätte, würde ich vielleicht noch glauben, dass der Sensor schuld ist, aber das Verhalten habe ich mit dem zweiten SHT31 und BME280 auch.

                        Es kann doch nicht sein, dass ein digitaler Sensor am I2C Bus unterschiedliche Werte liefert?!

                        Ich würde das Modul wirklich gerne einsetzen, aber mir kommen hier ernsthaft Zweifel an der Richtigkeit der Werte.

                        Gruß Markus

                        Kommentar


                          Noch zwei Sachen die du testen könntest:
                          1. Die Spannungsversorgung vom Sensor am SmartMF Modul messen (Vin - GND).
                          2. Gibt es vielleicht eine Kalte Lötstelle auf dem SmartMF irgendwo?
                          ​

                          Kommentar


                            bios123 Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber was ich gesehen habe sagt mir, dass du an der Stelle einfach einen Temp-Wert +5K hast. Du musst bei solchen Messungen immer bedenken, du misst hier nicht nur die Temperatur der Luft, sondern auch die Temperatur die über die HW = PCB (Eigenerwärmung) ensteht.
                            Vielleicht du mal ein Foto des Verbauortes.

                            Ich hatte auch schon den Fall, das bei einem Anwender durch die Leerrohre kalte und warme Luft in die UP-Dose mit dem Sensormodul gelangt ist, diese hat auch zu komischen Werten geführt. Das kann soweit gehen, das durch öffnen/schließen von Türen durch den Druckunterschied ein Luftaustausch durch die Leerrohre entstehen kann.

                            Wenn man sich bei solchen Tests nicht sicher ist, ob es an der Eigenerwärmung des Moduls liegt, dann hänge einfach ein Kabel >10cm zwischen Modul und Sensor. Dann wird/sollte zu 99% der Temperaturwert-Offset << +5K sein.
                            Eine andere Möglickeit ist: stecke das Modul ab und lasse es 30min "abkühlen", dann stecke es wieder ein. In der Regel misst du direkt den erwarteten Temperaturwert, innerhalb von Sekunden wirst du dann sehen, dass sich der Temperaturwert stück für Stück erhöht. Das ist dann die Eigenerwärmung die mit ins Spiel kommt. Nach ~1min pedelt sich der Wert dann ein und du siehst die +5K Erhöhung im Wert.

                            Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​

                            Kommentar


                              So wie ich verstanden habe, hat er auf dem Tisch gemessen mit Messleitung.

                              Kommentar


                                Zitat von bios123 Beitrag anzeigen
                                Es kann doch nicht sein, dass ein digitaler Sensor am I2C Bus unterschiedliche Werte liefert?!
                                Da stimme ich Dir zu, deswegen weiß ich auch nicht, wie ich Dir helfen soll. Gerade weil Du mit verschiedenen Sensoren und verschiedenen Sensortypen zum gleichen Offset kommst, würde ich auch wie Masifi sagen, dass es da, wo Du misst, einfach 5K wärmer ist.

                                Code:
                                11:31:55.16    1/2/15     13.8°C
                                11:34:59.52    1/2/0      13.23°C
                                11:39:59.54    1/2/0      13.53°C
                                11:41:55.10    1/2/15     14.2°C
                                11:44:59.56    1/2/0      13.57°C
                                11:49:59.56    1/2/0      13.43°C
                                11:51:55.05    1/2/15     14.5°C
                                11:54:59.59    1/2/0      13.71°C​
                                Hier mal ein paar aktuelle Messwerte bei mir (Screenshots kann man gerade nicht hochladen, deswegen das wesentliche abgetippt):
                                1/2/15 ist die MDT Wetterstation, 1/2/0 das Masifi Aussen-Sensormodul mit einem SHT31. Dabei ist das Sensormodul komplett im Schatten, die Wetterstation mehr exponiert, allerdings ist gerade kaum Sonne da.

                                Ich habe am Montag eine Test-Firmware gebaut, die ein Problem mit SHT3x-Clones behebt - manche wurden nicht erkannt. Ich könnte Dir die zum ausprobieren schicken, aber ich glaube nicht, dass das hilft, denn Du sagst ja selber, dass es auch beim BME280 passiert.

                                Zitat von bios123 Beitrag anzeigen
                                ch würde das Modul wirklich gerne einsetzen, aber mir kommen hier ernsthaft Zweifel an der Richtigkeit der Werte.
                                Das musst Du entscheiden, ich reiche die Werte einfach nur durch... Ich würde Dir gerne helfen, aber ich weiß nicht wie!

                                Weitere Möglichkeit: Kopier mal hier den Config-String vom Sensormodul rein, dann schaue ich mal, ob ich noch was sehe.

                                Gruß, Waldemar