Guten Abend zusammen,
schulde euch ja noch die genaueren Infos zum Netzteil und nachdem China nach dem Neujahrsfest nun wieder aufgewacht ist :-) , kann ich die jetzt nachliefern:
Man hat mir nochmal versichert, dass das Netzteil sehr wohl CE-konform ist. Daher hier also ein Datenblatt, die CE-Konformitätserklärung sowie auch der ausführliche CE-compliance Testreport, wen's genau interessiert.
Das sieht alles für mich plausibel und seriös aus, trotzdem möchte man sich ja nicht immer auf die Aussagen/Tests von chinesischen Herstellern verlassen, sodass ich in einem vorangehenden Post bereits erwähnt hatte, dass ich darüber nachdenke mir selbst entsprechendes Testequipment zuzulegen. Das war jetzt ein guter Anlass, entsprechend habe ich mir inzwischen einen eigenen HiPot-Tester besorgt, sodass ich grundlegende Compliance-Tests selbst zumindest nachstellen/verifizieren kann.
Dazu habe ich nochmal in der aktuellen EN 62368-1 nachgelesen und basierend darauf einen Spannungsfestigkeitstest zwischen der Eingangs- und Ausgangsseite mit 4.000 V DC bei 1 Sek. Ramp-Up-Zeit und 60 Sek. Haltezeit durchgeführt. Dies entspricht der "reinforced insulation" (verstärkte Isolierung) nach EN 62368-1. Dieser Test wurde ohne Isolationsdurchschlag bestanden:
image.png
Zusätzlich habe ich noch den Isolationswiderstand mit 500 V DC gemessen. Auch dieser Test wurde mit >= 10 GΩ problemlos bestanden:
image.png
Auch wenn meine eigenen Tests natürlich kein zertifiziertes Testlabor ersetzen, so deuten sie doch stark darauf hin, dass die zugesicherte CE-Konformität des verwendeten Netzteils "echt" ist, also tatsächlich vom chinesischen Hersteller getestet wurde, und nicht nur auf dem Papier besteht.
Unabhängig davon kümmere ich mich weiterhin um die erwähnte DC/DC-Variante, allerdings bin ich auch beruflich gerade recht stark beschäftigt, wird daher noch eine Weile (sicherlich noch min. einen Monat) dauern. Ist auch nicht ganz so einfach wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte, aber ich bin dran. ;-)
Halte euch auf dem Laufenden!
Viele Grüße
Andreas
- Likes 12
Kommentar
-
abtools
Mal ne frage: Wie wäre es denn mit einem "Derivat" von dem Netzteil, sodass daraus eine KNX-Drossel mit 2 Spannungseingängen und Überwachung im Hutschienenformat entsteht?
Die nötige Kompetenz dazu hast du ja offensichtlich
Wurde vorher schon mal angemerkt, aber ich denke das würde die Zielgruppe deutlich erweitern UND du hättest sogar eine Niesche gefüllt. Soweit ich gerade recherchiert habe gibt es eine "Drossel ohne Spannungsversorgung" wenn dann nur wirklich schwer und eine mit Monitoring und redundanten Spannungseingang wäre wahrscheinlich weltweit komplett einzigartig
Wenn was an nem Netzteil kaputt geht ist es sowieso immer irgendwas im Leistungspfad der AC/DC Wandlung, die Periepherie dahinter wird wohl einigermaßen "ewig" halten.Zuletzt geändert von cad435; 12.04.2026, 22:41.
- Likes 1
Kommentar
-
Hallo cad435,
grundsätzlich ist das sicherlich möglich und könnte man (wahrscheinlich) sogar in 2 TE unterbringen.
Wenn da Interesse besteht, kann ich mir das schon bei Gelegenheit mal ansehen, aber sicherlich nicht kurzfristig, da's gerade bei mir mit dem Hausbau losgeht und ich echt wenig Zeit habe. Und wie gesagt, ich mache die Teile hier ja primär für mich selbst und daher nach meinem eigenen Bedarf (und suche keine "Nischen" ;-) ). Aber im Prinzip wäre eine Dual-Input Drossel mit Monitoring sicherlich eine ganz interessante "Sonderlösung", die's bisher noch nicht gibt.
Sehr viel wichtiger, weil ich's selbst einsetzen möchte, ist für mich jedoch die bereits DC/DC-Option, mit der man 24/48 V (in meinem Fall 48 V vom PV-Speicher) als Backupversorgung verwenden kann. Da bin ich auch aktiv dran, leider funktioniert der erste Prototyp noch nicht 100 % so wie er soll, dauert also noch etwas - melde mich, sobald's dazu etwas Neues gibt!
Viele Grüße
Andreas
- Likes 2
Kommentar


Kommentar