    Hallo zusammen!
    Generell wollte ich erstmal Danke für das tolle Projekt, sowohl auf Hardware- wie auch der Software-Seite sagen.

    Seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einem KNX Keypad für den Aussenbereich um meine Garage zu öffnen, eventuell später auch die Haustüre.
    Bisher kam für mich nur das Zennio Iwac Keypad in Frage, das mir allerdings nicht sonderlich gefällt.
    Alternative wäre auf KNX zu verzichten und das Nuki Keypad 2 NFC zu verbauen. Allerdings nur mit Umwegen auf eine Unterputzdose montierbar und dies auch nicht besonders schön.
    Deshalb kam mir die neue Keypad Platine für die AccessControl gerade wie gerufen.

    Allerdings hätte ich noch ein paar Fragen zur Applikation - die mir auch durch das betrachten der Applikation in der ETS nicht klar wurden.
    • Wenn das senden der Rohdaten aktiv ist, welche Daten werden beim Keypad gesendet? Hintergrund ist das ich die Code Auswertung gerne extern durchführen würde.
    • Gibt es mittlerweile eine Erkennung dass der Sensor abgesteckt wurde? Das Thema wurde bereits des öfteren bei der Sicherheitsbetrachtung diskutiert und laut einem Beitrag aus 2024 sollte es bereits implementiert sein. Wie genau wurde das umgesetzt? Wird ein abstecken der Keypad Platine erkannt? Wenn die AccessControl Platine vom Bus getrennt wurde, muss sie wieder aktiv freigeschaltet werden? Ich hätte dazu eine Option und ein Objekt in der ETS erwartet, konnte aber nichts dergleichen finden.
    Wie man bereits herauslesen kann geht es mir darum die Einschränkungen durch das fehlende KNX Secure etwas abzufedern.

    Grüße,
    Sebastian

    Kommentar


      #77
      Ich habe meine UP1 Sen8 heute auch auf die 0.15 geupdatet und 2 Std versucht warum meine Binäreingange A+B nicht funktionieren, ist hier schon ein Fix oder eine Lösung in Sicht?

      Kommentar


        #78
        Hi, mir war nicht bewusst, dass da was nicht funktioniert. Ich versuch das erstmal zu reproduzieren.

        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          #80
          Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
          Wenn man den R503Pro verwendet, gibt es beim Sync zwischen mehreren FP Probleme
          Gibt es für dieses Problem eigentlich schon eine Lösung oder sollte ich auf den R503 ohne Pro wechseln?

          Kommentar


            #81
            olemaan Sorry, war viel los bei mir in letzter Zeit. Aber der Fix existiert. Wenn ich Dir eine 0.15.1 vorab baue, wärst Du bereit, die nachzutesten? Ich hab keinen Pro hier. Und nur zur Info: Andreas hat das auch getestet, es geht jetzt nur nochmal um einen zusätzlichen Test (und Du hättest eine Lösung, bis die nächste Version rauskommt).

            Allerdings gibt es (leider) eine Einschränkung für die Zukunft: Es können sich nur Fingerprint-Sensoren vom gleichen Typ synchronisieren: Also nur Pro mit Pro und "normal" mit "normal". Wenn man alle eingesetzten Fingerprints miteinander synchronisieren will, muss man gleichartige Sensoren verwenden.

            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              #82
              Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
              wärst Du bereit, die nachzutesten?
              Hallo Waldemar,

              ja klar teste ich das gerne. Die Einschränkung mit dem gleichen Typ ist mir bewusst aber da ich schon alle Sensoren plus einen Ersatzsensor habe, sollte das für mich nicht relevant sein.