    Hallo zusammen,

    Bausatz aufgebaut, komme nicht weiter.

    Hardware/Firmware:
    - REG1-Controller2040 V01.01c
    - Flashen per USB hat problemlos funktioniert
    - OpenKnxLogic 3.5.2, Device REG1-Base-V1, KNX-Type TP, PA 15.15.255
    - knxprod in ETS 5 importiert, Buszugang über IP-Router

    Symptom:
    - ETS findet das Gerät nicht unter "Geräte im Programmiermodus"
    - Prog-LED reagiert sauber auf die Taste
    - Gerät läuft auch nur am Bus ohne USB, LED und Taste funktionieren dort ebenfalls
    - Bus selbst ist in Ordnung, im Gruppenmonitor kommen Telegramme anderer Geräte an
    - anderes Wandauslasskabel und andere Stelle im Bus probiert, gleiches Bild
    - BCU-Lötstellen bereits nachgelötet, keine Änderung

    Konsole (nur USB, kein Bus paralell angeschlossen):
    BCU<Status>: Disconnected
    BCU<Received>: Processed: 0 - Ignored: 0 - Invalid: 0 - Unknown: 0
    BCU<Transmitted>: Processed: 0/0
    KNX: TP is disconnected

    Fotos der Lötstellen anbei.

    IMG20260802155636.jpg IMG20260802141259.jpg IMG20260802155817_BURST000_COVER.jpg IMG20260802141313.jpg


    Hat jemand einen Tipp, woran es liegen kann?
    ​​

    #2
    Zitat von ingel81 Beitrag anzeigen
    Hat jemand einen Tipp, woran es liegen kann?
    uralte FW, die mit der aktuellen BCU nicht umgehen kann.

    => auf Raumcontroller migrieren !
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
      => auf Raumcontroller migrieren !
      Vielen Dank, hat direkt geklappt. Bin wohl irgendwo in eurer Doku komplett falsch abgebogen

      Kommentar


        #4
        Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
        => auf Raumcontroller migrieren !
        Oder ggf. StateEngine, je nach Schwerpunkt:
        • OAM-Raumcontroller: Breite Auswahl an Modulen
        • OAM-StateEngine: Hohe Anzahl von Zustandsautomaten (bislang allerdings noch keine Funktionsblöcke). Eher zur Nutzung auf Etagen oder Haus-Ebene.
        Rein für Logik ist das egal. Beide bringen 99 Kanäle mit.
        OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer