    Ich habe Folgendes vor, und wollte mich vorab versichern, wie ihr Profis das einschätzt:

    UP-Gerät (in meinem Fall unter Holz-Gerät). Ich baue mir hohle Schiebetüren, die im Inneren 24V Schubstangenmotore verstecken. Diese Türen sollen dann Raumschiff-Enterprise-mäßig öffnen. Weil ich's lustig finde, wird auf 140cm-Höhe ein ToF-Sensor montiert - durch eine Wischgeste oder einfaches "Hand vorhalten" soll sich die Tür öffnen.
    Bei ersten Versuchen mit einem MDT Jalousieaktor stellte ich schnell fest, dass es ohne PWM-Sanftanlauf nicht funktioniert. Zwischenzeitlich wollte ich es mit einem ESP32-S3 und ESPHome probieren, dann über RS485 (um Strom zu sparen) - und viel zu spät kam ich auf die Idee, warum nicht das nutzen was eh da ist und was auch noch sehr sparsam ist:

    Wie starte ich am besten, wenn ich Folgendes brauche:
    • Da ich mehrere Türen, somit mehrere OpenKNX-Geräte plane: Parametrierung über ETS
      • Öffnungs-/ Schließrampe in ms
      • Fahrzeiten auf/zu/Schleichfahrtdauer in ms (wohl die wichtigsten Parameter) dann vor Ort.
      • Geschwindigkeiten dazu in %
      • Offenhaltezeit (bei autom. Schießung, angefordert über ToF) in s ggf. über Bus änderbar!
      • Kommunikations-Objekte für Öffnungsanforderung, Status, etc...
      • Einfachtür oder Doppeltür (Bool)
    Also von der KNX-Logik eher sparsam? Lauschen auf Gruppenadressen und schreiben darauf...
    • Die ganze State-Logik hätte ich auf dem RP2040 geplant, da hätte ich mir eine Statemachine gemacht sowie den ToF über I2C ausgelesen plus Sicherheitsschalter/Einklemmschutz
    • Die Ansteuerung des Motorboards erfolgt dann auch direkt über PWM-Ausgänge und Enable-Pins, die 24V Versorgung kommt natürlich extern, die Motore ziehen so max 6A im Anlauf - mit PWM dann weniger...
    1. Wäre dieses Board hier mit BCU und PiPico dafür geeignet? https://openknx.atlassian.net/wiki/s...+BCU+Connector
      oder das Board von Waveshare? Waveshare 20187 RP2040-Zero
      Ich habe nicht vor selber zu layouten, ich würde die einzelnen Boards verlöten/stapeln.
    2. Starte ich mit einem leeren Projekt, oder würdet ihr das Modul OFM-DFA (“Zustandsautomaten”) als Basis empfehlen?
    3. Ist mein Anwendungsfall aus eurer Sicht eher "typischer OpenKNX-Einstieg" oder bewege ich mich damit bereits in einem Bereich, in dem tiefere OpenKNX-Kenntnisse erforderlich werden?​ Wie komme ich am schnellsten zum Ziel bzgl. KNX-Konnektierung?
    Ich bedanke mich schonmal vorab für eure Einschätzung/Hilfe dazu.
    Gruß Franz

    #2
    Im ersten Schritt würde ich die Motorsteuerung unabhängig von KNX umsetzen, einfach um herauszufinden, mit welchen Parametern eine für dich optimale Bewegung der Türe möglich ist.
    Warum bist du von einem ESP32 wieder abgekommen? Der Antrieb hat an beiden Seiten Endschalter, oder?

    Kommentar


      #3
      Hallo Noschvie,

      danke für deine Nachricht.
      Die Ansteuerung sollte kein Problem darstellen, werd mich da herantasten müssen, genau.
      Warum vom ESP weg? Ich hab mich entschieden, dass ich alles über Kabel anbinden will - und dann muss "ich" ständig über LAN erreichbar sein und energetisch kostet mich dass etwas mehr Strom, und ich muss nochmal extra Netzwerkkabel ziehen - und das obwohl ich hier nur paar Byte übertragen muss. KNX eignet sich da besser, dachte ich. Leider bin ich da noch dumm...
      Genau, die verwendeten Linearantriebe haben eingebaute Endschalter. Als Motorcontroller plane ich den DRV8256E. Der misst auch den Strom. Zusätzlich noch eine Art Klemmschutz (Schalter). Die Endschalter fahre ich dann langsam an, oder schalte über die Fahrzeit ab.

      Kommentar


        #4
        Hallo Franz,

        das ist schwer zu beantworten. Ich versuche mal die Punkte, die ich beurteilen kann, ich bin eher ein Software-Mensch bei uns, Hardware ist nicht so meins.

        Zitat von urwalen Beitrag anzeigen
        Parametrierung über ETS
        Das ist der Hauptvorteil von OpenKNX, dass wir die Geräte über die ETS parametrieren können.

        Zitat von urwalen Beitrag anzeigen
        Wäre dieses Board hier mit BCU und PiPico dafür geeignet? https://openknx.atlassian.net/wiki/s...+BCU+Connector
        Ja klar, das kommt ja direkt von uns.
        Zitat von urwalen Beitrag anzeigen
        Board von Waveshare? Waveshare 20187 RP2040-Zero
        Da kenne ich nicht, geht wahrscheinlich auch, dann brauchst Du noch eine BCU dazu.

        Zitat von urwalen Beitrag anzeigen
        Starte ich mit einem leeren Projekt, oder würdet ihr das Modul OFM-DFA (“Zustandsautomaten”) als Basis empfehlen?
        Leer ich immer schwer, man braucht ja was zu abgucken. Aber Du brauchst als Basis ein OAM, also ein OpenKNX-ApplikationModule, das ist der Wrapper um die OFM (OpenKNX-FuctionModule).

        Ich empfehle zwar immer, das OFM-LogicModule, OFM-DFA und das OFM-FunctionBlocks dazu zu nehmen bei Eigenentwicklungen, weil sie in der Praxis eine große Hilfe sein können, aber das hat nichts zu tun mit Deiner Applikationslogik, die Du für Deine Türen implementieren müsstest.

        Zitat von urwalen Beitrag anzeigen
        Ist mein Anwendungsfall aus eurer Sicht eher "typischer OpenKNX-Einstieg" oder bewege ich mich damit bereits in einem Bereich, in dem tiefere OpenKNX-Kenntnisse erforderlich werden?
        Das hängt eher von Deinen Programmiert-Vorkenntnissen ab und wie gut Du Dich in fremdes Coding einarbeiten kannst. Das ETS-XML ist nicht trivial und erfordert auf jeden Fall Einarbeitung.
        Zitat von urwalen Beitrag anzeigen
        Wie komme ich am schnellsten zum Ziel bzgl. KNX-Konnektierung?
        Du könntest z.B. OAM-StateEngine bei Dir bauen, installieren und mit der ETS programmieren. Dann wüsstest Du, dass es funktioniert. Wenn Du es lokal gebaut hast, kannst Du ins Coding schauen und so analysieren, was da abgeht.

        Gruß, Waldemar

        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          #5
          Zitat von urwalen Beitrag anzeigen
          Wäre dieses Board hier mit BCU und PiPico dafür geeignet? https://openknx.atlassian.net/wiki/s...+BCU+Connector
          oder das Board von Waveshare? Waveshare 20187 RP2040-Zero
          Ich habe nicht vor selber zu layouten, ich würde die einzelnen Boards verlöten/stapeln.
          OpenKNX PiPico BCU-Connector ist eine gute Basis für erste Hardware-Entwicklungen, weil alle IO-Pins verfügbar sind. Das genannte Waveshare-Board wäre damit nicht kompatibel. Du nimmst einfach einen offiziellen Raspberry PiPico 2040. Wenn Du es verbauen willst, dann kann ggf. auch eine Umsetzung auf Basis vom OpenKNX UP1 interessant sein. Du bist mit den ersten Experimenten auch nicht festgelegt auf eine Hardware-Plattform uns kannst später wechseln, oder für mehrere bauen. Braucht dann nur eine ggf. angepasste Pin-Definition.
          OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

          Kommentar


            #6
            Wow so viel Input, danke:
            Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
            Leer ich immer schwer, man braucht ja was zu abgucken.
            Verstanden Waldemar, bin da voll bei dir. So funktioniert wohl auch OpenKNX, mittels diesem OAM und mindestens einem OFM?!

            Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
            Das ETS-XML ist nicht trivial und erfordert auf jeden Fall Einarbeitung.
            Ah, du meinst nicht die .knxprod-Datei, die baut mir OpenKNX? Sondern die Datei mittels der OpenKNX die .knxprod baut? Bleibt spannend für mich. Hier würde ich dann versuchen abzukupfern, für meine paar "Unsigned Int" die ich da zusätzlich brauchen werde.

            Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
            Du könntest z.B. OAM-StateEngine bei Dir bauen
            Das werde ich machen!

            Zitat von coko Beitrag anzeigen
            Das genannte Waveshare-Board wäre damit nicht kompatibel.
            Beim BCU+Connector bekomme ich eine schönere Möglichkeit den KNX-Stecker und den PROG-Taster zu haben. Beim ebenfalls kompakten Waveshare-Board müsste ich halt die die 5V, GND, und die zwei UART-Pins "fädeln" und noch dazu einen PROG-Taster dazufummeln. Macht jetzt nicht wirklich Sinn hast du Recht coco.

            Ich kann mir also schon mal die Hardware besorgen. Wenn das klappt wäre das wirklich eine super Sache für mich 😁