Hi,
ich stehen mal wieder vor einem Logik Problem.
Hardware: Präsenzmelder MR16 von AB tools (in der abgehangenen Decke)
Applikation: RaumController 5.5.1
Aufgabe:
Wenn Helligkeitsgrenzwert unterschritten und Leistungswert von Kochfeld überschritten und Präsenz vorhanden ist, soll die Beleuchtung der Kochinsel eingeschaltet werden.
Das Ganze lässt sich leicht über einen Logikkanal realisieren Eingang 1 = Wertintervall für Helligkeit, Eingang 2 = Wertintervall für Leistungswert des Kochfeldes, int. Eingang 1 = Statuskanal PM Bewegung + Präsenz.
Nun möchte ich jedoch dass die Kochfeld Beleuchtung nicht einfach ausgeht, wenn eine der Bedingungen nicht mehr erfüllt ist (z.B. Kochfeld wird ausgeschaltet). Vielmehr möchte ich, dass die Beleuchtung erst ausgeht, wenn keine Präsenz mehr festgestellt wird.
Wäre hier eine Kombination aus PM Kanal mit Tagesphase und Logikkanal der bessere Ansatz? Möchte es so einfach wie möglich halten.
ich stehen mal wieder vor einem Logik Problem.
Hardware: Präsenzmelder MR16 von AB tools (in der abgehangenen Decke)
Applikation: RaumController 5.5.1
Aufgabe:
Wenn Helligkeitsgrenzwert unterschritten und Leistungswert von Kochfeld überschritten und Präsenz vorhanden ist, soll die Beleuchtung der Kochinsel eingeschaltet werden.
Das Ganze lässt sich leicht über einen Logikkanal realisieren Eingang 1 = Wertintervall für Helligkeit, Eingang 2 = Wertintervall für Leistungswert des Kochfeldes, int. Eingang 1 = Statuskanal PM Bewegung + Präsenz.
Nun möchte ich jedoch dass die Kochfeld Beleuchtung nicht einfach ausgeht, wenn eine der Bedingungen nicht mehr erfüllt ist (z.B. Kochfeld wird ausgeschaltet). Vielmehr möchte ich, dass die Beleuchtung erst ausgeht, wenn keine Präsenz mehr festgestellt wird.
Wäre hier eine Kombination aus PM Kanal mit Tagesphase und Logikkanal der bessere Ansatz? Möchte es so einfach wie möglich halten.


Kommentar