    Hallo,

    die Doc hier zeigt ein Beispiel einer Abfrage einer Influx-DB:
    Code:
    <dataset src="flux://openhab@inline">
    from(bucket:"openhab")
    |> range(start: -2d)
    |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Counter" and r._field == "value")
    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last)
    |> difference()
    </dataset>​
    Wenn ich eine solche zusammen mit zB selection="hour,day,week" in einem cv-chart benutze, funktioniert das Navigieren in der Zeit-Achse mit den rechts/links-Pfeilen nicht: der Graph bleibt immer gleich.
    image.png

    Der Request der rausgeschickt wird, hat immer dieselbe Range:
    Code:
    from(bucket: "bucket")
    |> range(start: -2d)
    |> filter(fn: (r) :> r["_measurement"] == "knx:fuellstandZisterne")
    |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean)​​
    Die Range-Angabe kommt fix aus der Definition im dataset, müsste aber eigentlich an den aktuell anzeigten Zeitraum angepasst werden. So wird es auch gemacht, wenn ich die Abfrage nicht inline, sondern nach diesem Format machen: "flux://<organization>@<bucket>/<measurement>/<field>".

    mMn müsste/dürfte man die Range gar nicht im Dataset definieren, sondern immer dynamisch aus dem angezeigten Zeitraum ableiten.

    VG
    Micha
    PS: wir hatten hier schonmal eine ähnliche Diskussion: https://knx-user-forum.de/forum/supp...25#post1888125

    #2
    Oh, hab ich wohl vergessen zu dokumentieren, für die Range gibt es einen Platzhalter, nimm einfach:

    Code:
    from(bucket: "bucket")
    |> range($$RANGE$$)
    |> filter(fn: (r) :> r["_measurement"] == "knx:fuellstandZisterne")
    Edit: Das aggregateWindow am besten auch weglassen, dann wird das automatisch passend zum gewählten Intervall bestimmt.
    Zuletzt geändert von peuter; 04.09.2024, 14:22.
    Gruß
    Tobias

    Kommentar


      #3
      Zitat von peuter Beitrag anzeigen
      Oh, hab ich wohl vergessen zu dokumentieren, für die Range gibt es einen Platzhalter, nimm einfach:

      Code:
      from(bucket: "bucket")
      |> range($$RANGE$$)
      |> filter(fn: (r) :> r["_measurement"] == "knx:fuellstandZisterne")
      Edit: Das aggregateWindow am besten auch weglassen, dann wird das automatisch passend zum gewählten Intervall bestimmt.
      Danke, das funktioniert gut. Dann sollte es also nur in der Doku angepasst werden.