MDT Glastaster Temp. Sichtbar machen in der CV

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Einfach den Reload-knopf deines Browsers verwenden um die Seite zu aktualisieren. Das sollte reichen

    Im Gruppenmonitor der ETS sollte dann ein Lesetelegramm auf die GA des Tempsensors auftauchen. Das Telegramm hat den Typ lesen
    Gruss Patrik alias swiss

    Kommentar


      #17
      Möglichkeit 1 verstehe ich nicht?
      Möglichkeit 2, den Haken hab ich gesetzt.

      Möglichkeit 3, wenn es eh Murks ist...

      Kommentar


        #18
        Gut wenn du den Haken gesetzt hast, dann einfach die Applikation des IP Router neu laden (damit wird die Filtertabelle mit übertragen -> Wichtig damit es mit Routing geht).

        Option 3... Die Faulen schalten einfach die Filtertabellen komplet aus. Auch wenn dies eigntlich nur als hilfsmittel zur Diagnose gedacht ist...
        Gruss Patrik alias swiss

        Kommentar


          #19
          Reload Knopf mache ich...

          Im Gruppenmonitor unter 0/3/0 kommt Typ lesen.

          Kommentar


            #20
            Ok. Aber Info Widget hat immer noch NaN?

            Kommt auch die Antwort vom Glastaster auf die gleiche GA?
            Gruss Patrik alias swiss

            Kommentar


              #21
              Ups,
              Plötzlich zeigt er 0,0 C an, juhu, wie im Gruppenmonitor, also geht das jetzt scheinbar,
              Warum der 0,0 C Mist würde ich jetzt gerne wissen?

              Kommentar


                #22
                Laut mein netatmo sind es 21C bei mir...

                Kommentar


                  #23
                  Ok damit sind wir der Lösung schon näher

                  Nun stellt sich die Frage ob du:

                  1. Das richtige KO verwendet hast (gibt z.B. auch KO's um auf einem Taster eine externe Temperatur anzuzeigen => Falsch für diese Anwendung)
                  2. Das übertragen der Tmperatur in der Applikation freigegeben ist
                  3. Die Flags stimmen
                  Gruss Patrik alias swiss

                  Kommentar


                    #24
                    1. verstehe ich nicht
                    2. wo kann ich das freigeben?
                    3. ??? Wo kann ich das wie prüfen.

                    Neues Problem,
                    wollte gerade mal ein weiteren Taster zum Temp. Messen heranziehen was nicht geht da ich im Moment nicht mehr unter Imbetriebnahme Programmieren kann...
                    Das hat bestimmt jetzt was mit der IP Tunneling Einstellung zu tun...

                    Kommentar


                      #25
                      Hmm, unter Einstellung, Komm., ist der Test OK also grün...

                      Kommentar


                        #26
                        Ui... Da fehlen aber noch einige ETS Grundlagen...

                        Ich habe mir das Applikationshandbuch zu den Glastastern mal angesehen...

                        1. Scheidet eigentlich aus...
                        2. Na in den Parametereinstengen deines MDT Glastasters (rechtsklick auf das Gerät und dann im Menue auf Parameter) Dort hast du irgend wo den Punkt Temperaturmessung. Da mal rein schauen...
                        3. wenn du das Gerät auswählst und im mittleren Fenster unten das Register "Kommunikationsobjekte" auswählst siehst du die Kommunikationsobjekte = KO... In jeder Zeile hat es rechts Buchstaben ( K L S Ü A und - ). Bei deinem KO für die Temperaturwerte sollte mindestens K L und Ü stehen.

                        Zur Verbindung... Ja nur 1 Tunnel Möglich. Den belegt das WG. Also am besten im Webmin des WG auf IP Routing stellen. Dann klapt es (AUTO ist suboptimal)
                        Gruss Patrik alias swiss

                        Kommentar


                          #27
                          Mist du hast mich erwischt...., Learning by doing...

                          2. ja da hab ich die Temperaturmessung ja aktiviert.
                          3. K L Ü steht da.

                          Prog. geht wieder...

                          Kommentar


                            #28
                            Ok.

                            Aber die Applikation hast du schon nach dem aktivieren und dem verknüpfen der GA in den Glastaster übertragen?

                            Wenn du mit dem Gruppenmonitor eine Leseanfrage an die GA sendest... Was kommt als Antwort zurück?
                            Gruss Patrik alias swiss

                            Kommentar


                              #29
                              Ah, beim Gruppenmonitor lesen, steht nun auch ein Temp. Unter Info, da war die ganze Zeit 0,0

                              Dummerweise zeigt die CV wieder NaN an, da stimmt noch was nicht mit der Kommunikation vom Weinzerl 730 und dem WG...

                              Kommentar


                                #30
                                Applikation des Weinzirl nochmal programmiert?
                                Gruss Patrik alias swiss

                                Kommentar