Zitat von MicHau
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Diagramm-Plugin erneuert nach Release 0.8.2: Bitte testen
Einklappen
X
-
Zitat von arteco Beitrag anzeigenSeit "einiger Zeit" wird in der SVN-Version (Aktuell R2155) bei den Diagrammen "fill = false" bei mir in der CV ignoriertIst nun korrigiert.Zitat von Hauke Beitrag anzeigenIch habe das gleiche Problem mit dem "Steps" Attribut festgestellt. Keine Angabe führt zu "false", sowohl "false" als auch "true" führen aber zum Verhalten "true".
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe das gleiche Problem mit dem "Steps" Attribut festgestellt. Keine Angabe führt zu "false", sowohl "false" als auch "true" führen aber zum Verhalten "true".
Einen Kommentar schreiben:
-
fill = false geht nicht mehr
Hallo zusammen,
ich habe auch noch etwas zum Thema Diagramme:
Seit "einiger Zeit" wird in der SVN-Version (Aktuell R2155) bei den Diagrammen "fill = false" bei mir in der CV ignoriert - mit Release 0.8.2 war noch alles ok - siehe Anlagen.
Grüße
Tommy
PS: dabei zeigen Werte unter "null" auch interessante Phänomene - siehe Garten (SVN)
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin mir noch nicht sicher ob wir über das gleiche sprechen... Wenn ich das erste mal auf eine Seite mit Diagramm gehe, muss dieses Diagramm zum ersten mal geladen werden. Hierbei hat sich nichts geändert.Zitat von MicHau Beitrag anzeigenJa, das wurde geändert. Diagramme werden erst geladen, wenn sie angezeigt werden.
Wenn ich aber diese Seite verlasse und dann wieder auf diese Seite gehe, wurde bislang zumindest das bereits geladene Diagramm angezeigt (die Aktualisierung fand im Hintergrund statt). Nun ist es so, dass das bereits geladene Diagramm wieder verschwindet, wenn man die Seite verlässt und das Diagramm wieder komplett neu geladen wird. Ist das wirlich so gewollt? Subjektiv ist das neue Verhalten langsamer, als das alte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das wurde geändert. Diagramme werden erst geladen, wenn sie angezeigt werden. Hintergrund ist, dass bei Configs mit vielen Inline-Diagrammen die Performanz in den Keller geht.Zitat von XueSheng Beitrag anzeigenWurde das Ladeverhalten beim Pagewechsel geändert?
Früher war es so, dass das Diagramm nach einem Pagewechsel direkt angezeigt worden ist und dann erst aktualisiert wurde. Diagramm war also nach dem ersten Laden immer sichtbar.
Nun ist es so, dass das Diagramm nach einem Pagewechsel erst wieder leer ist (schwarz) und dann neu aufgebaut wird. Dadurch wirken Seiten mit Diagramm etwas träge.
Einen Kommentar schreiben:
-
Super, jetzt passen die Werte!
Eine Frage wollte ich noch loswerden:
Wurde das Ladeverhalten beim Pagewechsel geändert?
Früher war es so, dass das Diagramm nach einem Pagewechsel direkt angezeigt worden ist und dann erst aktualisiert wurde. Diagramm war also nach dem ersten Laden immer sichtbar.
Nun ist es so, dass das Diagramm nach einem Pagewechsel erst wieder leer ist (schwarz) und dann neu aufgebaut wird. Dadurch wirken Seiten mit Diagramm etwas träge.
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, dämlicher Fehler von mir. Ich habe vergessen, die minimized-Fassung auch anzupassen.Zitat von XueSheng Beitrag anzeigenHabe auf rev.2154 aktualisiert (Browsercache geleert und forceReload=true gesetzt). Leider noch immer das identische Verhalten (falsche Werte bzw. kein Tooltip).
Nun aber
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe auf rev.2154 aktualisiert (Browsercache geleert und forceReload=true gesetzt). Leider noch immer das identische Verhalten (falsche Werte bzw. kein Tooltip).
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke. Hier hat was mit dem Tooltip-Plugin nicht gestimmt. Bitte versuche es mit der neuesten Version noch mal.Zitat von XueSheng Beitrag anzeigenIm Zusammenhang mit counter rrd ist mir noch aufgefallen, dass die Werte des Tooltip falsch sind oder erst garnicht angezeigt werden. Wenn man das Diagramm verschiebt, verändern sich auch die Werte. Von links aus gesehen bis zur Mitte des Diagramms werden Werte angezeigt, die jedoch falsch sind. In der Mitte des Diagramms folgt dann ein Wert mit "NaN". Rechts davon verschwindet das Tooltip komplett.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank!
Habe nun auf rev.2153 aktualisiert. Wenn das Diagramm nun mit entsprechendem rowspan versehen wird, kann man die Höhe beeinflussen. Bis rev. 2126 war es so, dass das Diagramm auch ohne definiertes rowspan eine Höhe größer rowspan=1 hatte.
Für mich ist das erstmal ok. Jedoch wird der ein oder andere seine config entsprechend anpassen müssen.
Im Zusammenhang mit counter rrd ist mir noch aufgefallen, dass die Werte des Tooltip falsch sind oder erst garnicht angezeigt werden. Wenn man das Diagramm verschiebt, verändern sich auch die Werte. Von links aus gesehen bis zur Mitte des Diagramms werden Werte angezeigt, die jedoch falsch sind. In der Mitte des Diagramms folgt dann ein Wert mit "NaN". Rechts davon verschwindet das Tooltip komplett. Ich hoffe der Anhang ist verständlich.
Auszug aus der entsprechenden Config:
Code:<diagram refresh="300" popup="true" tooltip="true" series="week" period="2" legendposition="sw" legend="both"> <axis label="Stromverbrauch" position="left" unit="kWh">Verbrauch</axis> <rrd color="red" label="HT" steps="true" fill="true" yaxis="Verbrauch" consolidationFunction="AVERAGE">HZ_HTNT_1-8-2_1440</rrd> <rrd color="blue" label="NT" steps="true" fill="true" yaxis="Verbrauch" consolidationFunction="AVERAGE">HZ_HTNT_1-8-1_1440</rrd> </diagram>Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, ich denke, dass ich eine Lösung dafür habe. Hol dir doch mal bitte die neueste Version ab und probiere es aus.Zitat von XueSheng Beitrag anzeigenIrgendetwas muss da noch im Argen sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da dieses Problem bei mir erst mit den neueren revisionen aufgetreten ist, habe ich das nochmals durchgetestet. Das Problem tritt erst ab rev.2127 auf!Zitat von MicHau Beitrag anzeigenUnd ich habe gesehen, dass das auch vor meinen Änderungen der Fall war. Habe es in der Release-Version ausprobiert, die noch die alte Fassung beinhaltet.
Die angefügten Screenshots zeigen den Sprung von rev.2126 auf rev.2127.
Der entsprechende Config-Auszug sieht so aus:
Irgendetwas muss da noch im Argen sein.Code:<group name="Diagramm"> <layout/> <diagram series="week" refresh="300" period="1" popup="true" title="KWL EC300 pro" legendposition="sw" legend="popup" tooltip="true"> <layout rowspan="4"/> <axis label="Temperatur" position="left" unit="°C">temp</axis> <rrd yaxis="temp" color="red" label="Abluft">KWL_Abluft_temp</rrd> <rrd yaxis="temp" color="blue" label="Zuluft">KWL_Zuluft_temp</rrd> <rrd yaxis="temp" color="white" label="Außenluft">KWL_Aussenluft_temp</rrd> <rrd yaxis="temp" color="brown" label="Fortluft">KWL_Fortluft_temp</rrd> <rrd yaxis="temp" color="grey" label="Außentemperatur">eBus_mv_at_temp_temp</rrd> </diagram> </group>Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich lasse stattdessen das Feld etwas versetzt anzeigen. Es müsste jetzt eigentlich passen in der neuesten Fassung.Zitat von swiss Beitrag anzeigenKönnte man das Textfeld etwas vergrössern damit die Zahlen nicht vom Mauszeiger verdekt werden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hätte noch eine Frage...
Scheinbar nutzt der "Tooltop Text" die gleiche 0 Position wie das Mauszeiger Icon (oben links). Dies führt bei mir dazu, dass ein Teil des Tooltip Feldes vom Mauszeiger verdekt und somit die Zahlen nicht vollständig lesbar sind.
Könnte man das Textfeld etwas vergrössern damit die Zahlen nicht vom Mauszeiger verdekt werden?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: