Hallo,
Ich habe in meiner 2D ansicht 4 Info anzeigen mit den Prozentwerten der Rolläden.
Wenn ich über Taster die Höhe verändere wird alles korrekt angezeigt. Wenn ich jetzt mittels CV oder Groupswrite die Höhe verstelle wird es nicht verändert im status. Erst wenn ich im ETS auf die GA lesend zugreife wird es aktualisiert.
Ich Habe ein ABB 4.230.2.1 Paramentriert als Statusobjekt 1Byte bei Änderung und anfrage. Flags L,Ü,K .
Info Objket im CV : Format %.0f%, Adresse: DPT:.5.001, readwrite, 2/4/81
[Lösung]
- Für den Multitrigger eine Read GA und eine Write GA
- Jede Fahrtzeit für jeden Kanal eingemessen und auch so eingestellt
Ich habe in meiner 2D ansicht 4 Info anzeigen mit den Prozentwerten der Rolläden.
Wenn ich über Taster die Höhe verändere wird alles korrekt angezeigt. Wenn ich jetzt mittels CV oder Groupswrite die Höhe verstelle wird es nicht verändert im status. Erst wenn ich im ETS auf die GA lesend zugreife wird es aktualisiert.
Ich Habe ein ABB 4.230.2.1 Paramentriert als Statusobjekt 1Byte bei Änderung und anfrage. Flags L,Ü,K .
Info Objket im CV : Format %.0f%, Adresse: DPT:.5.001, readwrite, 2/4/81
[Lösung]
- Für den Multitrigger eine Read GA und eine Write GA
- Jede Fahrtzeit für jeden Kanal eingemessen und auch so eingestellt