    Hallo,

    Ich habe in meiner 2D ansicht 4 Info anzeigen mit den Prozentwerten der Rolläden.
    Wenn ich über Taster die Höhe verändere wird alles korrekt angezeigt. Wenn ich jetzt mittels CV oder Groupswrite die Höhe verstelle wird es nicht verändert im status. Erst wenn ich im ETS auf die GA lesend zugreife wird es aktualisiert.

    Ich Habe ein ABB 4.230.2.1 Paramentriert als Statusobjekt 1Byte bei Änderung und anfrage. Flags L,Ü,K .

    Info Objket im CV : Format %.0f%, Adresse: DPT:.5.001, readwrite, 2/4/81


    [Lösung]

    - Für den Multitrigger eine Read GA und eine Write GA
    - Jede Fahrtzeit für jeden Kanal eingemessen und auch so eingestellt
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    #2
    Mach mal besser die GA für die Jalosteuerung auf wirte und die Status GA auf read. Dann sollte es besser klappen
    Gruss Patrik alias swiss

    Kommentar


      #3
      Ok,
      das habe ich jetzt gemacht. mal geht es mal nicht???

      Wenn ich stopp drück ihn also mitten drin anhalte zeigt er mir sofort den wert an.
      Wenn ich ihn in endlage laufen lassen geht es manchmal. meistens zeigt er mir aber kein wert an.

      und über cronjob groupswrite kommt gar kein wert zurück
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #4
        Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
        Jetzt hab ich nur noch das Problem, wenn ich per cronjob den Befehl zentral ab/auf sende, wird nichts angezeigt.
        Hast Du denn mal überprüft, ob die Status Telegramme überhaupt auf den Bus gesendet werden (z.B. über den Gruppenmonitor in der ETS)?

        Irgendwie hört sich das nicht nach einem CV Problem an .

        Kommentar


          #5
          Wie ist das denn mit dem Objektwert senden (im ABB JAlousieaktor)
          zur auswahl stehen:
          nur aktualiersen,
          Bei Änderung
          Bei Anforderung
          bei änderung und anforderung


          Der aktor brauct eine initialisierungs fahrt.
          Aber nach wie vor besteht das Problem das er nicht alles staten sendet.

          Wenn ich mit ets auf die ga lesend zugreiffe passt alles.er schreibt den status im cv passend. Nit automatisch gejt es nixht immer

          Kann ich irgenwie das lesen des Statusobjektes anfordern mit CV?
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
          http://www.knx-haus.com

          Kommentar


            #6
            Stimmen die Fahrzeiten im Aktor? Die Aktoren senden ggf die Endposition erst nach Ablauf der eingestellten Fahrzeit.

            Kommentar


              #7
              Ich habe die fahrtzeiten auf 30s

              Kann es evtl sein das es daran liegt, das ich sie pauschal auf 30s gestellt habe ohme korrekt ein zu messen?
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
              http://www.knx-haus.com

              Kommentar


                #8
                Das ist sogar sehr warscheinlich...
                Gruss Patrik alias swiss

                Kommentar


                  #9
                  Und wie immer verneige ich mich vor euch.

                  Es war tatsächlich das Rätsels Problem.Zeit mit ner Stopuhr gemessen, eine Sekunde dazu gegeben und jetzt scheint es zu laufen.
                  Ich danke euch Vielmals.
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                  http://www.knx-haus.com

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo,

                    ich habe jetzt das erste mal eine Balkontür mit in der Visualiesierung eingebaut.
                    Die Laufzeit beträgt 29s und ist auch so parametriert.
                    Leider kommt es immer wieder vor, wenn er vorher per szene oder manuel auf 30% stand und dann per zentral befehl komplett abfährt, das der status bei 30% stehen bleibt. Ruf ich per Gruppenmonitor den Status ab steht er bei 100%.
                    Ich denke es hängt irgendwie damit zusammen, das er dann aus mittelstellung abfährt und 29s wartet bis er den status aktualisiert, da aber aus der mitte keine 29s benötigt werden sender er mir nicht den status.
                    Aber ich habe keine ahnung wie oder was ich da ändern sollte???
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                    http://www.knx-haus.com