    Hallo!

    Ich versuche gerade, auf unsere KNX-Installation auch über den PC zuzugreifen. Über die ETS geht das problemlos, jetzt wollte ich den nächsten Schritt wagen.

    Ich habe auf einem Debian-Rechner den eibd mit CGI-Skripten (gem. http://www.cometvisu.org/wiki/CometV...ll_from_Source) installiert, danach die CometVisu.

    eibd geht, nachdem ich die Schreibrechte auf /tmp/eib angepasst hatte, geht auch eibwrite-cgi. Ich kann auch aus der Visu heraus mit einem Trigger (value=0/1) eine Lampe schalten. Die Schaltbefehle sind in der ETS im Gruppenmonitor sichtbar.

    Ich bekomme aber den Switch bzw. den Toggle nicht ans Laufen. Es wird immer nur der Aus-Wert (0) gesendet (erfolgreich); der zugehörige Lesevorgang auf eine Status-GA funktioniert nicht.

    Ich habe meine Config auf Basis der Demo-Config radikal zusammengeschnitten:

    Code:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <pages lib_version="8" design="discreet_sand" backend="cgi-bin" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchem aLocation="../visu_config.xsd">
    <meta>
    <mappings>
    <mapping name="Off_On">
    <entry value="0">Aus</entry>
    <entry value="1">An</entry>
    </mapping>
    </mappings>
    <stylings>
    <styling name="Green_Red">
    <entry value="0">green</entry>
    <entry value="1">red</entry>
    </styling>
    </stylings>
    </meta>
    <page name="KNX-Test">
    <switch on_value="1" off_value="0" styling="Green_Red">
    <layout colspan="1"/>
    <address transform="DPT:1.001" mode="write">1/0/3</address>
    <address transform="DPT:1.001" mode="read">1/3/3</address>
    </switch>
    </page>
    </pages>
    Das (notwendige) Lesen des Status aus der GA 1/3/3 geht über die ETS problemlos, ich bekomme vom Aktor den aktuellen Wert geliefert. Die Visu scheint überhaupt keinen Wert zu bekommen. Wenn ich manuell das Skript öffne mit "/cgi-bin/r?s=SESSION&a=1/3/3&t=0", bekomme ich keinen Inhalt. Die Visu versucht, folgende Adresse zu öffnen:

    "GET /cgi-bin/r?s=SESSION&a=1/0/3&a=1/3/3&t=0"

    Hier werde ja gleich zwei Adressen abgefragt, dabei ist die eine als 'mode="write"' markiert.

    Ich verstehe nicht, wieso ich kein Ergebnis bekommen. Kann man die eibread-cgi manuell testen? Gibt es ein analoges Tool zu groupswrite?

    Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch...

    Gruß & danke

    Sebastian

    #2
    Mit welchen Parametern startest Du den eibd? ist da ein "-c" oder "--GroupCache" dabei? Wenn nein, dann bitte hinzufügen und neustarten. Das CV Backend liest aus dem Cache des eibd.

    Gruss,

    der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT

    Kommentar


      #3
      So kleine Ursachen... nein, der Cache war nicht aktiviert.

      Danke - geht! :-)

      Kommentar


        #4
        Vielleicht sollte das in der Anleitung korrigiert werden, da fehlt -c in den eibd-Parametern auch.

        Gruss,

        der Jan
        KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT

        Kommentar


          #5
          Ist wahrscheinlich für völlige Neueinsteiger nicht ganz einfach nachzuvollziehen - ich habe auf Anhier erstmal keine Informationen gefunden, was denn der groupcache ist oder wozu der da ist...

          Kommentar


            #6
            Zitat von JNK Beitrag anzeigen
            Vielleicht sollte das in der Anleitung korrigiert werden
            Meinst Du die CometVisu - Install from Source?

            In der hab ich schnell mal den "-c" eingebaut (und dabei gesehen, dass die Seite evtl. auch eine Auffrischung - optisch und inhaltlich) brauchen kann.

            Wo sind die freiwilligen?
            TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

            Kommentar


              #7
              Könnte ich nächste Woche mal probieren - muss aber gestehen, dass ich noch nicht wirklich durchsehe, welches Repo bzw. welche Quelle jetzt maßgeblich ist (insb. in Bezug auf die CGIs...)

              Kommentar


                #8
                Das mit den CGIs ist im Moment auch fies - die sind dahin gewandert wo die hingehören: also zum eibd, was aber nur ging, weil der zum knxd geforkt(*) wurde. Der knxd ist aber immer noch nicht Veröffentlicht...

                Oder kurz zusammengefasst: https://github.com/knxd/knxd sollte inzwischen der richtige Ort sein.

                --
                (*) Fork kann man das kaum nennen, da es den alten Maintainer nicht mehr in dieser Rolle gibt...