    Du kannst doch beim jedem Schalter doch ein UM senden lassen. Dann hat jeder Schalter 2 Zustände, also insgesamt 4.
    Bei nur einer Taste müsstest Du einen "Zustandsautomaten" programmieren:

    Code:
    Zustand=0
    MaxZustand=4
    If event("TasteGA") then {
       Zustand = Zustand +1;
       if Zustand >= MaxZustand then Zustand = 0 endif ;
     } endif
    
    // Bei Zustand 0
    if Zustand == 0 then {
       write(GA-WEISS,0%);
       write(GA-BLAU,100%);
    } endif
    // für Zustand 1
    if Zustand == 1 then {
       write(GA-WEISS,100%);
       write(GA-BLAU,0%);
    } endif
    // usw
    Klarer?
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


    • #17
      Super. Darauf bin ich leider nicht gekommen. Danke für die Hilfe