Problem mit Dummy Adressen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Habe das eingespielt

    [ETS-ESF]
    // Die aus der ETS3 exportierte ESF-Datei
    C:/Users/Pierre/Documents/EIBPC/ETS5/Basic 01.05.2017.esf

    [EibPC]
    if ('18/2/107'b01==EIN) then write ("Vorbau Strom-30/4/0",0x80u08) endif

    if ('18/2/108'b01==EIN) and cycle(0,1) then write("Vorbau LED (1)-31/3/88",!"Vorbau LED (1)-31/3/88") endif

    Kommentar


      #17
      % Freigeschaltete Funktionen: 0x00000006

      Kommentar


        #18
        Ausgabe vom 2. Satz wenn man nur "Wert schreiben" nimmt

        % 2017-05-22 19:26:49 | Sender: EibPC | GA: "Vorbau LED (1)-31/3/88" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:49 | Sender: 1.1.45 | GA: "Steckdosen Kueche-7/2/60" | Wert: 269.92 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:49 | Sender: 1.1.11 | GA: "Raumtemeratur Flur OG-24/1/9" | Wert: 21.900000000000002 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:49 | Sender: 1.1.11 | GA: "Raumtemeratur Flur DG-24/1/11" | Wert: 22.6 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:49 | Sender: 1.1.11 | GA: "Raumtemeratur Garderobe-24/1/8" | Wert: 22.5 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:49 | Sender: 1.0.2 | GA: "Heizungsmischer Absolute Position-4/4/20" | Wert: 66 | Typ: positive Ganzzahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:50 | Sender: 1.1.7 | GA: "Heizungsmischer Verfahrstatus-13/1/4" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:50 | Sender: 1.1.7 | GA: "Heizungsmischer Status akt. Position-13/1/5" | Wert: 66 | Typ: positive Ganzzahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:50 | Sender: 1.1.7 | GA: "Heizungsmischer Verfahrstatus-13/1/4" | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:50 | Sender: 1.1.48 | GA: "Flur OG Beleuchtung-7/2/90" | Wert: 237.92000000000002 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:50 | Sender: EibPC | GA: "Vorbau LED (1)-31/3/88" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:50 | Sender: 1.1.48 | GA: "1.1.48 Summenstromwert-7/1/16" | Wert: 0.04 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:50 | Sender: 1.1.11 | GA: "Raumtemperatur WC-24/1/1" | Wert: 26.3 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:50 | Sender: 1.1.11 | GA: "Raumtemeratur Flur DG-24/1/11" | Wert: 22.5 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:50 | Sender: 1.0.1 | GA: "Strommesswert ausgeben-15/0/1" | Wert: 120.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:50 | Sender: 1.1.11 | GA: "Raumtemeratur Flur OG-24/1/9" | Wert: 21.7 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:51 | Sender: EibPC | GA: "Vorbau LED (1)-31/3/88" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:51 | Sender: 1.1.11 | GA: "Raumtemeratur Garderobe-24/1/8" | Wert: 22.400000000000002 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Schreiben
        % 2017-05-22 19:26:52 | Sender: EibPC | GA: "Vorbau LED (1)-31/3/88" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben

        Kommentar


          #19
          Ah sehe ich jetzt erst:
          18/2/107- GAs können nicht verarbeitet werden. Die Hauptgruppe muss kleiner 16 sein!
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            #20
            OK ich teste

            Kommentar


              #21
              ja jetzt funzt das, allerdings geht der cycle immer noch nicht. Hatte das nirgendwo gelesen, das es nur kleiner als 16 sein darf.

              Kommentar


                #22
                Aber die GAs der ETS dürfen schon bis 31 gehen oder?

                Kommentar


                  #23
                  Davon unabhängig: Kommen die Temperaturwerte immer in derart kurzem Abstand? Oder war das hier Zufall (Buslast...)

                  Kommentar


                    #24
                    Aber die GAs der ETS dürfen schon bis 31 gehen oder?
                    Bezeichnung Werte - Bereich
                    Hauptgruppe [0..13] (14 und 15 sind "Sonder"-HG die nicht immer unterstützt werden)
                    Mittelgruppe [0..7]
                    Untergruppe [0..255]
                    EPIX
                    ...und möge der Saft mit euch sein...
                    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                    Kommentar


                      #25
                      ETS kann mit den HG 16-31 problemlos umgehen, einige PlugIns scheitern daran aber auch.
                      ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

                      Kommentar


                        #26
                        Hallo,

                        danke nochmal Enertegus für die Hilfe.

                        Ich stelle gerade von ETS3 auf 5 um. Da es bei 3 nie Probleme gegeben hat, stellte sich für mich nicht die Frage ob der EIBPC das auch kann. Wird das noch irgendwann implementiert?
                        Bei mir wird es langsam sehr unübersichtlich, deshalb die Umstellung.

                        joeknx: Ich habe eine Geräteüberwachung der die Schalter regelmässig abfragt. Im Schalter ist der Temp Sensor. Deshalb wahrscheinlich gerade die häufigkeit der Temp Werte

                        Gruss KNX Fan

                        Kommentar


                          #27
                          Ja, ich denke schon.
                          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/