ich bin mal wieder kurz vorm "haare raufen", oder besser gesagt grübel schon ne ganze weile an folgendem problem 
ich bekomme beim einfügen von
immer folgende felhermeldung
und das "übliche" bild.

der code sieht so aus:
wenn ich jedoch mal zum test den unteren code eingebe, will der eibpc es ohne mucken übernehmen (was aber für die visu bzw. meinen fall keinen wirklichen sinn macht).
hat jemand eine idee wo der fehler liegt ????
danke

ich bekomme beim einfügen von
Code:
pbutton(HZ_Zwang_JohannaID)[STOP]$Heizung Zwang$
Code:
Datei: "./tmpAddr.txt" wurde geschrieben Datei: "./tmpMacroOut.txt" wurde geschriebenSyntaxfehler [Webserver] in Zeile:[158] >pbutton(HZ_Zwang_JohannaID)[STOP]$Heizung Zwang$< in der Datei "./tmpApp.txt" Vorgabewert zu groß für gegebenen Datentyp >HZ_Zwang_JohannaID<

der code sieht so aus:
PHP-Code:
[WebServer]
// Seite 1
pbutton(HZ_Zwang_PhilID)[STOP]$Heizung Zwang$
//Seite 2
pbutton(HZ_Zwang_JohannaID)[STOP]$Heizung Zwang$
[EibPC]
//Seiten
OG_PhilippID=6
OG_JohannaID=7
//Seite 1
HZ_Zwang_PhilID=28
//Seite 2
HZ_Zwang_JohannaID=43
[Macros]
//Macros Seite 1
ToggleButton(HZ_Zwang_PhilID,OG_PhilippID,"Zwang OG Kind1-2/3/0",comobject("Zwang OG Kind1-2/3/0"),Stop)
//Macros Seite 2
ToggleButton(HZ_Zwang_JohannaID,OG_JohannaID,"Zwang OG Kind2-2/3/5",comobject("Zwang OG Kind2-2/3/5"),STOP)
PHP-Code:
[WebServer]
// Seite 1
pbutton(HZ_Zwang_PhilID)[STOP]$Heizung Zwang$
//Seite 2
pbutton(HZ_Zwang_PhilID)[STOP]$Heizung Zwang$
[EibPC]
//Seiten
OG_PhilippID=6
OG_JohannaID=7
//Seite 1
HZ_Zwang_PhilID=28
//Seite 2
HZ_Zwang_JohannaID=43
[Macros]
//Macros Seite 1
ToggleButton(HZ_Zwang_PhilID,OG_PhilippID,"Zwang OG Kind1-2/3/0",comobject("Zwang OG Kind1-2/3/0"),Stop)
//Macros Seite 2
ToggleButton(HZ_Zwang_JohannaID,OG_JohannaID,"Zwang OG Kind2-2/3/5",comobject("Zwang OG Kind2-2/3/5"),STOP)
hat jemand eine idee wo der fehler liegt ????
danke
Kommentar