Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Nachtlichtsteuerung mit EIBPC

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Hi Jochen und Bernd,

    Jochen´s Aktor hat Rückmeldeobjekte. Ich würde diese nutzen. Die GA "Diele Wert-1/0/24" wäre nicht mehr 0%, wenn man diese über eine Szene oder Visu setzt. Der EibPC merkt sich ja den letzten Wert.

    Du bekommst mit den Rückmeldeobjekten immer den aktuellen Zustand, ob das Licht EIN oder AUS ist bzw. auf welchen Wert gedimmt ist.

    Umsetzung z.B. so:

    [highlight=epc]
    Nachtlichtzeit=chtime(13,30,00) and !chtime(14,00,00)
    Beleuchtung_Diele="Diele Ein/Aus-1/0/22"
    Dimmwert=10%
    if (Beleuchtung_Diele==EIN) and Nachtlichtzeit and "Diele Rueckm. Ein/Aus-1/0/xxx" == AUS then write("Diele Wert-1/0/24",Dimmwert) endif
    [/highlight]

    PS: Der EibPC ist so schnell, dass bei ausführen des Codes die Rückm.-GA durch die Einschalt-GA noch nicht EIN sein dürfte. Einfach Testen.
    Gruß
    Christian

    Kommentar


      #17
      Hi Christian,

      Zitat von chg Beitrag anzeigen
      Jochen´s Aktor hat Rückmeldeobjekte. Ich würde diese nutzen.
      Full Ack. Wenn die Gefahr besteht, das sogar mehrere hörende Adressen am Aktor dran sind, dann ist das sogar Pflicht die Statusmeldungen zu nutzen.

      Danke für Deinen Hinweis!

      Gruß,
      Bernd

      Kommentar


        #18
        Hi Christian, Bernd,

        habe das mit dem Rückmeldeobjekt nun implementiert und es funktioniert bestens! Vielen Dank an Euch!!

        Gruss
        Jochen

        Kommentar

        Lädt...
        X