Hi Jochen und Bernd,
Jochen´s Aktor hat Rückmeldeobjekte. Ich würde diese nutzen. Die GA "Diele Wert-1/0/24" wäre nicht mehr 0%, wenn man diese über eine Szene oder Visu setzt. Der EibPC merkt sich ja den letzten Wert.
Du bekommst mit den Rückmeldeobjekten immer den aktuellen Zustand, ob das Licht EIN oder AUS ist bzw. auf welchen Wert gedimmt ist.
Umsetzung z.B. so:
[highlight=epc]
Nachtlichtzeit=chtime(13,30,00) and !chtime(14,00,00)
Beleuchtung_Diele="Diele Ein/Aus-1/0/22"
Dimmwert=10%
if (Beleuchtung_Diele==EIN) and Nachtlichtzeit and "Diele Rueckm. Ein/Aus-1/0/xxx" == AUS then write("Diele Wert-1/0/24",Dimmwert) endif
[/highlight]
PS: Der EibPC ist so schnell, dass bei ausführen des Codes die Rückm.-GA durch die Einschalt-GA noch nicht EIN sein dürfte. Einfach Testen.
Jochen´s Aktor hat Rückmeldeobjekte. Ich würde diese nutzen. Die GA "Diele Wert-1/0/24" wäre nicht mehr 0%, wenn man diese über eine Szene oder Visu setzt. Der EibPC merkt sich ja den letzten Wert.
Du bekommst mit den Rückmeldeobjekten immer den aktuellen Zustand, ob das Licht EIN oder AUS ist bzw. auf welchen Wert gedimmt ist.
Umsetzung z.B. so:
[highlight=epc]
Nachtlichtzeit=chtime(13,30,00) and !chtime(14,00,00)
Beleuchtung_Diele="Diele Ein/Aus-1/0/22"
Dimmwert=10%
if (Beleuchtung_Diele==EIN) and Nachtlichtzeit and "Diele Rueckm. Ein/Aus-1/0/xxx" == AUS then write("Diele Wert-1/0/24",Dimmwert) endif
[/highlight]
PS: Der EibPC ist so schnell, dass bei ausführen des Codes die Rückm.-GA durch die Einschalt-GA noch nicht EIN sein dürfte. Einfach Testen.
Kommentar