    Hallo,

    ich hatte hier schon mal nach dem richtigen Datentyp gefragt:

    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...instellen.html

    In der ETS habe ich jetzt den richtigen Datentyp drin.

    Aber jetzt habe ich immer noch das Problem, das der Webserver im EibPC einen recht hohen Wert anzeigt.

    Hat hier jemand Abhilfe oder ist das ein Fehler im EibPC.

    @enertegus: Ich hatte euch auch mal ein paar Telegramme aus der ETS und dem EibStudio zukommen lassen.

    Grüße
    Jens

    #2
    Zitat von jeans112 Beitrag anzeigen
    @enertegus: Ich hatte euch auch mal ein paar Telegramme aus der ETS und dem EibStudio zukommen lassen.
    Mir ist hier bisher kein Problem bekannt - aber ich werde da mal nachfragen, was im Support eingetroffen ist.
    Die Stromwerte als f32 sollten aber gehen, ich glaube der bmx hat da solche Aktoren (?)
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Hallo jeans112,

      stell mal in der ETS auf 4.019 und im eibpc verwendest Du den convert

      [highlight=epc]
      Strom = convert("Stromwert-3/5/17"f32,0f16)
      [/highlight]

      Uwe

      Kommentar


        #4
        Hallo Jens,

        wenn Du einen ABB 8.16.5S hast, dann ist der Stromwert ein u16 mit Einheit mA.

        Die GA im EibPC kannst Du vorbelegen:
        [highlight=epc]
        GA_WoziFern="Wohnzimmer Fernseher-2/7/20"u16
        [/highlight]

        Damit wird für die GA automatisch ein u16 festgelegt. Den Wert kannst Du nun beliebig weiterverarbeiten.

        Gruß,
        Bernd

        Kommentar


          #5
          Hallo Uwe,

          danke das hat geholfen.

          Zitat von michel38 Beitrag anzeigen
          stell mal in der ETS auf 4.019 und im eibpc verwendest Du den convert

          [highlight=epc]
          Strom = convert("Stromwert-3/5/17"f32,0f16)
          [/highlight]
          Als Einheit müsste ich aber jetzt Ampere einstellen, oder?

          Grüße
          Jens

          Kommentar


            #6
            Warum? Du convertierst doch nur. Vergleiche doch mal die Werte vom ETS-Monitor und der Visu.

            Uwe