Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Handbuch V19 Errata

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Handbuch V19 Errata

    Meldungen zum Fehlern im Handbuch v19 bitte hier
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    #2
    Gut, Michel!

    Sperrst du nun auch die anderen "Handbuchmeldungs-Threads"?

    Gruß,
    Markus

    Kommentar


      #3
      Beschreibung von connecttcp auf S.187 (Rückgabewerte) stimmt scheinbar nicht mit dem Beispiel auf S. 122 überein. Bitte prüfen!

      Kommentar


        #4
        Handbuch Seite 73, Beipiel im Kasten

        PHP-Code:
         if "ArbeitszimmerLicht-1/1/16" then webdisplay(30,$EIN$c14,LIGHT,ACTIVE,GREY) else
        webdisplay(30,$AUS$c14,LIGHT,INACTIVE,GREY) endif 
        da fehlt ein \\ nach else, also so:

        PHP-Code:
         if "ArbeitszimmerLicht-1/1/16" then webdisplay(30,$EIN$c14,LIGHT,ACTIVE,GREY) else \\
        webdisplay(30,$AUS$c14,LIGHT,INACTIVE,GREY) endif 
        LG Heinz
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          Fehler im After Beispiel S.130?

          Hallo,

          meines Erachtens befindet sich auf S.130 in der Afterfunktion ein Fehler, bin mir allerdings nicht 100% sicher, da der Compiler eigentlich keinen Fehler wirft:
          if(after(Licht,180000u64)==EIN) then Licht=AUS endif

          Somit ist das Abfragekriterium hinter der after-Funktion, was ja eigentlich keinen Sinn macht, oder?
          VG,
          Oliver

          Kommentar


            #6
            Es ist dort überflüssig, stört aber auch nicht, daher kein Compilerfehler.

            Ich wundere mich aber etwas über die Beschreibung der after-Funktion selbst auf S154:
            Wirkung
            ● Die Funktion folgt dem Eingang Signal um die Zeit verschoben wie folgt:
            [hier sieht man im Diagramm einen Nadelimpuls]
            ● Während des Zeitintervalls Totzeit ist die Funktion gesperrt, d.h. neu ankommende Impulse
            werden ignoriert
            Sollte es nicht besser wie bei der delay-Funktion auf S153 lauten:
            ● Die Funktion startet beim Übergang der Variablen Signal von AUS auf EIN einen Timer. Nach Ablauf der Zeit in ms erzeugt die after-Funktion einen EIN-Impuls.
            ● Wenn ein neuer AUS-EIN Impuls auftritt während der interne Timer läuft, wird das ignoriert
            Denn so wie ich das verstanden habe, ist der einzige Unterschied zwischen delay und after der, das delay nachgetriggert werden kann und after nicht.
            Tessi

            Kommentar


              #7
              TYPO S.221: SWITCH statt WITCH

              Hallo,
              auf S.221 in der Tabelle hat sich ein TYPO eingeschlichen. In der Tabelle muß SWITCH, nicht WITCH stehen.
              Denke es ist jedem klar, ist halt kosmetik.
              Viele Grüße,
              Oliver

              Kommentar


                #8
                Zitat von Tessi Beitrag anzeigen
                Es ist dort überflüssig, stört aber auch nicht, daher kein Compilerfehler.

                Ich wundere mich aber etwas über die Beschreibung der after-Funktion selbst auf S154:Sollte es nicht besser wie bei der delay-Funktion auf S153 lauten:
                Denn so wie ich das verstanden habe, ist der einzige Unterschied zwischen delay und after der, das delay nachgetriggert werden kann und after nicht.
                Yep, das stimmt!
                offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                Enertex Produkte kaufen

                Kommentar


                  #9
                  Handbuch V20

                  Hier was aus der Handbuchversion v20:

                  * Das Element eslider sollte im Kapitel "Webserverelemente" ab Seite 219 auch mit einer Graphik erklärt werden

                  * Generell wären ein paar Worte hinter z.B. "Ergänzung zur Funktion pslider S. 229" sehr hilfreich: Was ist denn ergänzt worden?

                  Gruß, Markus

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
                    Hier was aus der Handbuchversion v20:
                    Der eslider schaut aus wie ein normaler slider, nur dass dieser nun im Fließkommaformat arbeitet, Min, Max und Inkrement festgelegt werden kann.
                    Zum (p)Slider:
                    ●Die Betätigung des Knopfes ist über die Funktion button (Seite 209) auszuwerten.
                    ● Der Wert kann auch direkt im numerischen Fenster des Sliders geändert werden
                    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                    Enertex Produkte kaufen

                    Kommentar


                      #11
                      Danke; probier ich mal.

                      Gruß, Markus

                      Kommentar


                        #12
                        Ich kenne zwar die Nummer des aktuellen Beta-Handbuchs nicht, aber ich sach mal was dazu.
                        Seitte 199 unten im Beispiel zu sendudparray:
                        Es steht
                        sendudp statt sendudparray und die Klammer stimmen so (glaub ich) auch nicht.
                        Ich hoffe ich liege da richtig, wenns ein Fehlalarm ist: Entschuldigung für die Mühe.

                        Kommentar


                          #13
                          Hallo Ingo,
                          Zitat von yapon Beitrag anzeigen
                          Ich kenne zwar die Nummer des aktuellen Beta-Handbuchs nicht
                          Hast du dir mal den Header des Handbuchs angesehen?

                          Dort steht sowas wie: "HandbuchEibPC-19.odt, 2011-06-17"

                          Gruß,
                          Markus

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
                            Hallo Ingo,

                            Hast du dir mal den Header des Handbuchs angesehen?

                            Dort steht sowas wie: "HandbuchEibPC-19.odt, 2011-06-17"

                            Gruß,
                            Markus
                            Ja, O.K. haste Recht. Ich wusste nicht wo ich gucken soll. Es geht also um:
                            HandbuchEibPC-20.odt, 2011-12-23

                            Kommentar


                              #15
                              Beispiele funktionieren nicht...

                              Hallo

                              ich beschäftige mich seit kurzem intensiv mit dem EibPC und versuche da reinzukommen. Speziell das Handbuch finde ich leider nicht gerade der grosse Wurf. Es hat viel zu wenig Beispiele (als Anfänger wünscht man sich zu jedem Befehl bzw zu jeder Funktion ein Beispiel). Und die Beispiele, die drin sind, funktionieren dann nicht. Ich habe bis jetzt nur 2 Beispiele aus dem Handbuch kopiert und ausprobiert und beide haben nicht funktioniert. Da steigt Frust und Zeitbedarf. Das erste Beispiel habe ich in diesem Thread unter #4 gepostet. Das zweite findet sich auf Seite 76 des Handbuchs:

                              [highlight=epc]
                              WebServer]
                              // Seite 1
                              page(HeizRaumPageID)[$Keller$,$Heizung$]
                              button(LichtID)[LIGHT]$Alle Lichter$ none pbutton(SteckerID)[LIGHT]$Steckdosen$
                              // Seite 2
                              page(SchlafenPageID)[$OG$,$Schlafen$]
                              button(LichtID)[LIGHT]$Alle Lichter$ none pbutton(SteckerID)[LIGHT]$Steckdosen$
                              [EibPC]
                              KellerID=0
                              HeizRaumPageID=1
                              SchlafenPageID=2
                              LichtID=1
                              SteckerID=1
                              if '1/2/4'b01 then display(LichtID,$EIN$,LIGHT,ACTIVE,BLINKBLUE) else \\
                              display(LichtID,$AUS$,LIGHT,INACTIVE,GREY) endif
                              if '1/2/5'b01 then display(SteckerID,$EIN$,LIGHT,ACTIVE,BLINKBLUE,Hei zRaumPageID) else \\
                              display(SteckerID,$AUS$,LIGHT,INACTIVE,GREY,HeizRa umPageID) endif
                              if button(LichtID)==1 then write('1/2/4'b01, AUS) endif
                              if pbutton(SteckerID,HeizRaumPageID)==1 then write('1/2/5'b01,AUS) endif
                              [/highlight]

                              Zuerst passt man ja das Beispiel an seine Anwendung (Hardware & GA) an. Dann istzt man eine gefühlte Ewigkeit vor der Glotze und übt und übt...

                              Irgenwann - falls man nicht aufgegeben hat - merkt manm dass da zweimal statt "display" "pdisplay" stehen sollte. Uebrigens ist der Unterschied zwischen "display" und "webdisplay" nirgendwo erklärt, aber zumindest machen die nicht immer das gleiche...

                              Also dann hier mal korrigiert:

                              [highlight=epc]
                              WebServer]
                              // Seite 1
                              page(HeizRaumPageID)[$Keller$,$Heizung$]
                              button(LichtID)[LIGHT]$Alle Lichter$ none pbutton(SteckerID)[LIGHT]$Steckdosen$
                              // Seite 2
                              page(SchlafenPageID)[$OG$,$Schlafen$]
                              button(LichtID)[LIGHT]$Alle Lichter$ none pbutton(SteckerID)[LIGHT]$Steckdosen$
                              [EibPC]
                              KellerID=0
                              HeizRaumPageID=1
                              SchlafenPageID=2
                              LichtID=1
                              SteckerID=1
                              if '1/2/4'b01 then display(LichtID,$EIN$,LIGHT,ACTIVE,BLINKBLUE) else \\
                              display(LichtID,$AUS$,LIGHT,INACTIVE,GREY) endif
                              if '1/2/5'b01 then pdisplay(SteckerID,$EIN$,LIGHT,ACTIVE,BLINKBLUE,He izRaumPageID) else \\
                              pdisplay(SteckerID,$AUS$,LIGHT,INACTIVE,GREY,HeizR aumPageID) endif
                              if button(LichtID)==1 then write('1/2/4'b01, AUS) endif
                              if pbutton(SteckerID,HeizRaumPageID)==1 then write('1/2/5'b01,AUS) endif
                              [/highlight]

                              Versteht mich richtig, es geht mir hier nicht ums motzen! Ich finde den EibPC ein geniales Teil! Nur die (wenigen) Beispiele im Handbuch sollten ausgetestet sein und funktionieren. Sonst kann man's auch gerade lassen mit Beispielen... Und falls ich zufällig auf die einzigen zwei nicht funktionierenden Beispiele im Handbuch gestossen bin, müsst ihr mich vielleicht als Betatester verpflichten ;-))

                              Ich anerkenne, dass Enertex mit dem EibPC eine grosse Leistung vollbracht hat und hoffe, dass die Weiterentwicklung - auch und insbesondere auch des Handbuchs - nicht stoppt. Ich brauche auch keine Sprachsteuerung, sondern einen gut funktionierenden Server! Und ich plane noch viele EibPC's in meinen Projekten zu verwenden.

                              LG Heinz
                              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!