Hallo,
das ist mal eine Frage bei der ich auch mal helfen kann :-)
Im Experten sollte es so gehen (musst natürlich deine GA eintragen) => zumindest hat der Compiler nicht gemeckert bei mir:
Vorbereitung:
Unter Projekteinstellungen => EibPC => geographische Position eintragen, damit er den Sonnenstand berechnen kann.
Ich nutze noch nur den Experten, daher kann ich es nur so erklären.
Viel Erfolg!
Gruß Ralf
das ist mal eine Frage bei der ich auch mal helfen kann :-)
Im Experten sollte es so gehen (musst natürlich deine GA eintragen) => zumindest hat der Compiler nicht gemeckert bei mir:
Vorbereitung:
Unter Projekteinstellungen => EibPC => geographische Position eintragen, damit er den Sonnenstand berechnen kann.
Ich nutze noch nur den Experten, daher kann ich es nur so erklären.
Viel Erfolg!
Gruß Ralf
//Um 05:50 einschalten:
if (htime(05,50,00)) then write ("Steckdose Garage 1 Schalten-7/0/0",EIN) endif
if after(sun(),0u64) then write ("Steckdose Garage 1 Schalten-7/0/0",AUS) endif
//Bei Sonnenuntergang einschalten:
//Die 600000 sind in ms, in dem Beispiel also 10 Minuten nach Sonnenuntergang.
if after(!sun(),600000u64) then write ("Steckdose Garage 1 Schalten-7/0/0",EIN) endif
//Um 22:30 wieder ausschalten:
if (htime(22,30,00)) then write ("Steckdose Garage 1 Schalten-7/0/0",AUS) endif
if (htime(05,50,00)) then write ("Steckdose Garage 1 Schalten-7/0/0",EIN) endif
if after(sun(),0u64) then write ("Steckdose Garage 1 Schalten-7/0/0",AUS) endif
//Bei Sonnenuntergang einschalten:
//Die 600000 sind in ms, in dem Beispiel also 10 Minuten nach Sonnenuntergang.
if after(!sun(),600000u64) then write ("Steckdose Garage 1 Schalten-7/0/0",EIN) endif
//Um 22:30 wieder ausschalten:
if (htime(22,30,00)) then write ("Steckdose Garage 1 Schalten-7/0/0",AUS) endif