Ich wollte die Verarbeitungszeit des EibPC wieder in meiner Visu nach dem Neuaufbau integrieren.
Seitdem, erscheint in Eventlog der Fehler ERR_PROCESSINGTIME laufend im Log:
Abfragezeit 10 Sekunden:
Screenshot from 2020-12-03 14-49-41.png
Wird die Abfragezeit verringert, häufen sich die Fehlermeldungen:
Screenshot from 2020-12-03 13-06-43.png
Laut tmpConf.txt zeigt das Objekt auf die Abfrage von processingtime()
OBJ:0x5160
NAM: processingtime()
TYP:0x00be
GTE:0x515f
LEN:0x0005
CAL:0x0002
die wie folgt gestaltet ist:
EibPC_Processingtime=0u16
if change(EibPC_Processingtime_read) then {
EibPC_Processingtime = processingtime()
} endif
wobei EibPC_Processingtime_read über einen Timer angesteuert wird.
CPU-Auslastung liegt laut EibStudio im Schnitt bei 24%, also dürfte der EibPC nicht wirklich überlastet sein.
Der Fehler bleibt auch nach dem Update der Firmware von 4.106 auf 4.108 bestehen.
Frage ist nun, ob hier ein Fehler in meinem Code vorliegt, oder doch ein Bug ?
Viele Grüße,
Olaf
Seitdem, erscheint in Eventlog der Fehler ERR_PROCESSINGTIME laufend im Log:
Abfragezeit 10 Sekunden:
Screenshot from 2020-12-03 14-49-41.png
Wird die Abfragezeit verringert, häufen sich die Fehlermeldungen:
Screenshot from 2020-12-03 13-06-43.png
Laut tmpConf.txt zeigt das Objekt auf die Abfrage von processingtime()
OBJ:0x5160
NAM: processingtime()
TYP:0x00be
GTE:0x515f
LEN:0x0005
CAL:0x0002
die wie folgt gestaltet ist:
EibPC_Processingtime=0u16
if change(EibPC_Processingtime_read) then {
EibPC_Processingtime = processingtime()
} endif
wobei EibPC_Processingtime_read über einen Timer angesteuert wird.
CPU-Auslastung liegt laut EibStudio im Schnitt bei 24%, also dürfte der EibPC nicht wirklich überlastet sein.
Der Fehler bleibt auch nach dem Update der Firmware von 4.106 auf 4.108 bestehen.
Frage ist nun, ob hier ein Fehler in meinem Code vorliegt, oder doch ein Bug ?
Viele Grüße,
Olaf
Kommentar