    Zitat von foobar0815 Beitrag anzeigen
    Eigentlich nicht. Was bringt dich zu der Vermutung?
    Meine Spannungsversorung war wohl ziemlich am Limit. Nach einem Stromausfall hatte ich das Problem, dass sich der Bus nicht mehr starten lies. Erst als ich den EibPc und den Bus nacheinander angeschlossen habe, gings wieder. Das war einen Tag nachdem ich den Patch installiert hatte.
    Hab mir jetzt aber die PowerSupply 960 gekauft, damit sollte alles wieder stabil laufen.

    Zitat von foobar0815 Beitrag anzeigen
    Da ergeben sich viele Fragen: welche FW-Version (Beta?), was für Charts (timechart, mchart), wie konfiguriert, ... ganz grundsätzlich ist da noch nichts aufgefallen.
    timecharts in Version 5.007. Bei zwei Charts auf der gleichen Seite wird zweimal derselbe angezeigt.

    Zitat von foobar0815 Beitrag anzeigen
    Wann wir die rausnehmen ist noch nicht festgelegt.
    Bitte drinlassen, das ist eine gute Lösung.

    Kommentar


      #17
      Zitat von daF Beitrag anzeigen
      Hab mir jetzt aber die PowerSupply 960 gekauft, damit sollte alles wieder stabil laufen.
      das hat sicher nichts mit dem Update zutun.

      Dann entweder bitte die aktuelle Beta installieren oder uns zuschicken.

      Kommentar


        #18
        Zitat von foobar0815 Beitrag anzeigen
        Dann entweder bitte die aktuelle Beta installieren oder uns zuschicken.
        Bei der Beta funktionieren die Diagramme dann?
        Ok, dann werde ich das so machen. Danke.

        Kommentar


          #19
          Geht leider auch mit der Beta nicht.

          So sieht die Seite aus:
          grafik.png

          Das rechte Diagramm wird doppelt dargestellt.
          In der alten Visu sieht es so aus:
          grafik.png

          Kommentar


            #20
            Dann bitte das Projekt
            Zitat von foobar0815 Beitrag anzeigen
            uns zuschicken.
            Fenstermenü->Hilfe->Export für Support an support@enertex.de

            Kommentar


              #21
              Alles klar, ist grad raus.

              Kommentar


                #22
                Danke. Fehler gefunden und in Firmware 5.109 behoben

                https://enertex.de/downloads/1159/be...-FW-EibPC2.zip

                Kommentar


                  #23
                  Herzlichen Dank für die schnelle Problemlösung :-)

                  Kommentar


                    #24
                    Jetzt hab ich mich zu früh gefreut. Auf der Heizungsseite stimmen zwar jetzt, dafür sind auf der Hauskraftwerkseite die falschen dargestellt 🙈
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      #25
                      Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.