    Hallo beisammen,
    ich verwende den EibPC (firmware V 4.015) und das EibStudio V 4.036.
    Ich benutze jetzt die ETS 6.3.0 und möchte von einem geändertes Projekt (.knxproj) die Gruppenadressen importieren.
    Leider kommt die Fehlermeldung "KNX-Import fehlgeschlagen - invalid namespace 23".
    Woran könnte das liegen ?
    (Dateinamen der Projektdatei habe ich schon mehrfach abgeändert, am Dateinamen (Sonderzeichen oder ähnliches ) sollte es nicht liegen.

    Vielen Dank

    viele Grüße

    #2
    4.039 wäre das "aktuellste"/letzte EibStudio für den EibPC1. Ob da die ETS 6.3 unterstützt wird, weiß ich nicht ad hoc. Steht aber ggf. im Changelog.

    Falls nein, hast du nur die Möglichkeit des OPC-Exports (.esf) oder ein Update auf den EibPC2.

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.

      Im Changelog zu den entsprechenden Versionen des EibStudio ist die ETS 6 nicht erwähnt.
      Es wäre noch interessant, ob jemand bei der Konstellation ( EibStudio 4.039, EibPC1, ETS 6.3) den Import einer .knxproj Datei durchführen konnte.

      Ansonsten bin ich mir nicht sicher, ob der Import einer esf Datei (durch die fehlende Dateitypzuordnung ) evtl. gravierende Nachteile bringt, und bestehende Progamme
      nicht mehr laufen.

      viele Grüße
      und ein schönes Wochenende

      Kommentar


        #4
        Du kannst auch das aktuelle EibStudio zum Import nutzen und dann in der <projekt>.json aus dem Projektverzeichnis nach der Liste der Gruppenadressen suchen. Müsste "sGas": {...} oder so lauten und rel. weit oben in sObjects sein.
        Vorsicht: JSON ist nicht tolerant gegenüber Fehlern in der Datei. Aber wenn du dir vorher ne Sicherung anlegst kannst du auch nichts kaputtmachen.

        Kommentar


          #5
          Habe hier ein ähnliches Problem beim Import einer knxproj Datei welche in der ETS 6.4.1 erstellt wurde. Beim Import zeigt das EibStudio 4.039 unter Windows einen Fehler bei der Passworteingabe:"Ungültiges Passwort".
          Interessanter Weise kann ich diese knxproj nicht unter ETS5 einladen, wobei das hier wahrscheinlich an Versionsproblemen liegt.
          Was kann ich tun?

          Kommentar


            #6
            Siehe oben: "Möglichkeit des OPC-Exports (.esf)"
            offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
            Enertex Produkte kaufen

            Kommentar


              #7
              Die ETS 6 verwendet eine andere Verschlüsselung, deswegen wird das Passwort nicht akzeptiert. ETS6 wird erst ab EibStudio>4.100 unterstützt, und damit erst mit dem EibPC2.