Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
So pauschal würde ich das nicht sagen. Wenn die Solltemperatur von einem Raumbedientgerät oder einem Aktor kommt, würde man beim Neustart die GAs per Lesebefehl lesen, um den Wert akutell zu haben. Wenn Du die Werte von der Visu anzeigen lässt bzw. über die Visu verstellst, macht die Visu das sowieso automatisch mit bzw. kannst Du den Init-Haken bei der GA setzen.
Glaub das Problem hab ich mir selber gebaut.
Ja, die Temperaturen und die Regelung sind im Raumthermostaten (ABB Triton) abgelegt.
In der Visu ist der "Raumregler-Betriebsmodus" aktiv. Zusätzlich ein Slider, um den Raumsollwert von der Visu aus, einstellen zu können.
Der Betriebsmodus wird von der Visu als 1Byte ausgegeben, der Triton kann jedoch nur 1Bit Objekte verarbeiten. Die Umwandlung erfolgt in einem ABB Logik Baustein.
Ebenso die Umwandlung der Rückmeldung vom Ventilstatus. Wir haben Elektrothermische Ventile (1Bit), die Visu möchte 1Byte
Mit dem Schalter "Heizung Ein/Aus" wird der Raumregler (Triton) auf "Komfortbetrieb" gesetzt.
Die eingestellte Solltemperatur und die Isttemperatur werden durch die beiden Anzeigen dargestellt.
Wenn nun ein neues Programm in den EibPc geladen wird, geht die Aktuelle Einstellung der Slider auf das vorgegebene Minimum (7°) zurück.
Vielleicht gebe ich dem EibPc zu wenig Zeit, damit er seine Daten neu aus dem KNX abholen kann.
Was allerdings aus dem 2ten Foto interessant ist:
Der Slider für die Heizung Solltemperatur hat für die Objekte "Wert" und "Staus" jeweils die Gruppenadresse 0/0/47 (f16)
Die Anzeige Heizung Solltemperatur hat ebenfalls Gruppenadresse 0/0/47 (f16).
Der Slider zeigt die richtige Temperatur an, bei Anzeige der Solltemperatur (gleiche Gruppenadresse) wird der Sollwert auf einen nicht definierten Wert addiert.
Im Triton wird der selbe Wert wie in der Anzeige gezeigt
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.