Hallo zusammen,
Mitte letzten Jahres ist mir aufgefallen, dass der EIBPC2 immer wieder ungeplante selbständige Neustarts macht. Dieser Fehler ist seit dem FW 5.408 zum Glück komplett weg. Damals hatte ich aber zusätzlich noch ein weiteres Problem mit der eingebauten KNX Schnittstelle welches nur durch Nutzen eines anderen IP/KNX Gateways als Workarround behoben werden konnte.
Nachdem die neue Firmware 5.408 einige Tage stabil lief habe ich die eingebaute KNX Schnittstelle wieder aktiviert und bereits wenige Tage später hat meine Überwachung wieder angeschlagen und gemeldet das mit dem EIBPC2 etwas nicht stimmt.
Die Überwachung funktioniert wie folgt:
Ich habe einen KNX Außenbewegungsmelder der alle 5 Sekunden ein Telegramm sendet als Zeichen dass er noch lebt. Bleibt dieses Telegramm länger als 8 Sekunden aus, werden alle Außenlampen automatisch eingeschaltet. Diese Funktion hatte ich ursprünglich eingebaut nachdem vor ein paar Jahren nachts beim Nachbar eingebrochen wurde. Dabei sprang immer wieder mein Bewegungsmelder an. Das war den Jungs wohl zu hell ... und sie haben kurzerhand den Bewegungsmelder gewaltsam abmontiert. Dieser "Trick" funktioniert durch die Überwachung nun nicht mehr. Das Licht bleibt nun nach Demontageversuchen einfach immer an.
Genau dieses Telegramm nutze ich gerade um die Funktion des EIBPC2 zu überwachen. Er empfängt das Telegramm und gibt es mit einer Sekunde Verzögerung auf einer anderen GA wieder aus. Der 8 sec. Timer ist nicht im EIBPC2 sondern in einem anderen Baustein. Zusätzlich zeichne ich schon länger ebenfalls in einem anderen Baustein alle Bustelegramme auf. Immer wenn mir der 8 sec. Timer eine Meldung ausgibt prüfe ich die aufgezeichnete Kommunikation und vergleiche sie zusätzlich mit den aufgezeichneten Telegrammen im EIBPC2. Ergebnis: Die KNX Schnittstelle des EIBPC2 hat immer mal wieder kurze Ausfälle.
Aktuell sind mir zwei Probleme aufgefallen:
1. Täglich, ziemlich genau zum Tageswechsel, bekommt der EIBPC2 zuerst das Datum und dann die Uhrzeit von einem KNX Baustein mit DCF77 Empfänger. Telegramme die im Zeitraum von ca. 1000 bis 1500ms (die Zeit scheint nicht immer ganz gleich zu sein) nach dem Uhrzeittelegramm kommen werden vom EIBPC2 einfach ignoriert. Sie fehlen im EIBPC2 Telegrammspeicher und entsprechende Funktionen werden auch nicht ausgeführt.
2. Zu beliebigen Zeitpunkten - also unhabhängig von Zeittelegrammen oder dem Tageswechsel - hat der EIBPC2 immer mal wieder für ca. 5-10 Sekunden Kommunikationsprobleme. In diesem Zeitraum werden dann keine Telegramme mehr vom EIBPC2 empfangen. Und auch in der Gegenrichtung EIBPC2->KNX gehen in diesem Zeitraum manchmal Telegramme verloren.
Im Ereignisspeicher hatte ich bis jetzt außer bei Systemneustart nur eine einzige Meldung:
Wed Jan 07 2026 10:45:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit),0 (0x0000),,ERR_KNXNET_IP_L_DATA_CON,0x0212
Zu diesem Zeitpunkt gab es aber keine Telegrammausfälle.
Meine Bitte/Frage wäre nun, ob vielleicht jemand ähnliche Gegebenheiten und Möglichkeiten im KNX Bus hat und das nachstellen könnte.
Nicht dass der Fehler nur bei mir auftritt weil vielleicht ein Hardwaredefekt im EIBPC2 vorliegt oder irgend eine andere "einmalige" Konstellation zu dem Fehler führt.
Viele Grüße
Hermann
Mitte letzten Jahres ist mir aufgefallen, dass der EIBPC2 immer wieder ungeplante selbständige Neustarts macht. Dieser Fehler ist seit dem FW 5.408 zum Glück komplett weg. Damals hatte ich aber zusätzlich noch ein weiteres Problem mit der eingebauten KNX Schnittstelle welches nur durch Nutzen eines anderen IP/KNX Gateways als Workarround behoben werden konnte.
Nachdem die neue Firmware 5.408 einige Tage stabil lief habe ich die eingebaute KNX Schnittstelle wieder aktiviert und bereits wenige Tage später hat meine Überwachung wieder angeschlagen und gemeldet das mit dem EIBPC2 etwas nicht stimmt.
Die Überwachung funktioniert wie folgt:
Ich habe einen KNX Außenbewegungsmelder der alle 5 Sekunden ein Telegramm sendet als Zeichen dass er noch lebt. Bleibt dieses Telegramm länger als 8 Sekunden aus, werden alle Außenlampen automatisch eingeschaltet. Diese Funktion hatte ich ursprünglich eingebaut nachdem vor ein paar Jahren nachts beim Nachbar eingebrochen wurde. Dabei sprang immer wieder mein Bewegungsmelder an. Das war den Jungs wohl zu hell ... und sie haben kurzerhand den Bewegungsmelder gewaltsam abmontiert. Dieser "Trick" funktioniert durch die Überwachung nun nicht mehr. Das Licht bleibt nun nach Demontageversuchen einfach immer an.
Genau dieses Telegramm nutze ich gerade um die Funktion des EIBPC2 zu überwachen. Er empfängt das Telegramm und gibt es mit einer Sekunde Verzögerung auf einer anderen GA wieder aus. Der 8 sec. Timer ist nicht im EIBPC2 sondern in einem anderen Baustein. Zusätzlich zeichne ich schon länger ebenfalls in einem anderen Baustein alle Bustelegramme auf. Immer wenn mir der 8 sec. Timer eine Meldung ausgibt prüfe ich die aufgezeichnete Kommunikation und vergleiche sie zusätzlich mit den aufgezeichneten Telegrammen im EIBPC2. Ergebnis: Die KNX Schnittstelle des EIBPC2 hat immer mal wieder kurze Ausfälle.
Aktuell sind mir zwei Probleme aufgefallen:
1. Täglich, ziemlich genau zum Tageswechsel, bekommt der EIBPC2 zuerst das Datum und dann die Uhrzeit von einem KNX Baustein mit DCF77 Empfänger. Telegramme die im Zeitraum von ca. 1000 bis 1500ms (die Zeit scheint nicht immer ganz gleich zu sein) nach dem Uhrzeittelegramm kommen werden vom EIBPC2 einfach ignoriert. Sie fehlen im EIBPC2 Telegrammspeicher und entsprechende Funktionen werden auch nicht ausgeführt.
2. Zu beliebigen Zeitpunkten - also unhabhängig von Zeittelegrammen oder dem Tageswechsel - hat der EIBPC2 immer mal wieder für ca. 5-10 Sekunden Kommunikationsprobleme. In diesem Zeitraum werden dann keine Telegramme mehr vom EIBPC2 empfangen. Und auch in der Gegenrichtung EIBPC2->KNX gehen in diesem Zeitraum manchmal Telegramme verloren.
Im Ereignisspeicher hatte ich bis jetzt außer bei Systemneustart nur eine einzige Meldung:
Wed Jan 07 2026 10:45:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit),0 (0x0000),,ERR_KNXNET_IP_L_DATA_CON,0x0212
Zu diesem Zeitpunkt gab es aber keine Telegrammausfälle.
Meine Bitte/Frage wäre nun, ob vielleicht jemand ähnliche Gegebenheiten und Möglichkeiten im KNX Bus hat und das nachstellen könnte.
Nicht dass der Fehler nur bei mir auftritt weil vielleicht ein Hardwaredefekt im EIBPC2 vorliegt oder irgend eine andere "einmalige" Konstellation zu dem Fehler führt.
Viele Grüße
Hermann

Kommentar