    Probleme mit der im EIBPC2 integrierten KNX Schnittstelle

    Hallo zusammen,
    Mitte letzten Jahres ist mir aufgefallen, dass der EIBPC2 immer wieder ungeplante selbständige Neustarts macht. Dieser Fehler ist seit dem FW 5.408 zum Glück komplett weg. Damals hatte ich aber zusätzlich noch ein weiteres Problem mit der eingebauten KNX Schnittstelle welches nur durch Nutzen eines anderen IP/KNX Gateways als Workarround behoben werden konnte.

    Nachdem die neue Firmware 5.408 einige Tage stabil lief habe ich die eingebaute KNX Schnittstelle wieder aktiviert und bereits wenige Tage später hat meine Überwachung wieder angeschlagen und gemeldet das mit dem EIBPC2 etwas nicht stimmt.

    Die Überwachung funktioniert wie folgt:
    Ich habe einen KNX Außenbewegungsmelder der alle 5 Sekunden ein Telegramm sendet als Zeichen dass er noch lebt. Bleibt dieses Telegramm länger als 8 Sekunden aus, werden alle Außenlampen automatisch eingeschaltet. Diese Funktion hatte ich ursprünglich eingebaut nachdem vor ein paar Jahren nachts beim Nachbar eingebrochen wurde. Dabei sprang immer wieder mein Bewegungsmelder an. Das war den Jungs wohl zu hell ... und sie haben kurzerhand den Bewegungsmelder gewaltsam abmontiert. Dieser "Trick" funktioniert durch die Überwachung nun nicht mehr. Das Licht bleibt nun nach Demontageversuchen einfach immer an.
    Genau dieses Telegramm nutze ich gerade um die Funktion des EIBPC2 zu überwachen. Er empfängt das Telegramm und gibt es mit einer Sekunde Verzögerung auf einer anderen GA wieder aus. Der 8 sec. Timer ist nicht im EIBPC2 sondern in einem anderen Baustein. Zusätzlich zeichne ich schon länger ebenfalls in einem anderen Baustein alle Bustelegramme auf. Immer wenn mir der 8 sec. Timer eine Meldung ausgibt prüfe ich die aufgezeichnete Kommunikation und vergleiche sie zusätzlich mit den aufgezeichneten Telegrammen im EIBPC2. Ergebnis: Die KNX Schnittstelle des EIBPC2 hat immer mal wieder kurze Ausfälle.

    Aktuell sind mir zwei Probleme aufgefallen:
    1. Täglich, ziemlich genau zum Tageswechsel, bekommt der EIBPC2 zuerst das Datum und dann die Uhrzeit von einem KNX Baustein mit DCF77 Empfänger. Telegramme die im Zeitraum von ca. 1000 bis 1500ms (die Zeit scheint nicht immer ganz gleich zu sein) nach dem Uhrzeittelegramm kommen werden vom EIBPC2 einfach ignoriert. Sie fehlen im EIBPC2 Telegrammspeicher und entsprechende Funktionen werden auch nicht ausgeführt.

    2. Zu beliebigen Zeitpunkten - also unhabhängig von Zeittelegrammen oder dem Tageswechsel - hat der EIBPC2 immer mal wieder für ca. 5-10 Sekunden Kommunikationsprobleme. In diesem Zeitraum werden dann keine Telegramme mehr vom EIBPC2 empfangen. Und auch in der Gegenrichtung EIBPC2->KNX gehen in diesem Zeitraum manchmal Telegramme verloren.

    Im Ereignisspeicher hatte ich bis jetzt außer bei Systemneustart nur eine einzige Meldung:
    Wed Jan 07 2026 10:45:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit),0 (0x0000),,ERR_KNXNET_IP_L_DATA_CON,0x0212
    Zu diesem Zeitpunkt gab es aber keine Telegrammausfälle.

    Meine Bitte/Frage wäre nun, ob vielleicht jemand ähnliche Gegebenheiten und Möglichkeiten im KNX Bus hat und das nachstellen könnte.
    Nicht dass der Fehler nur bei mir auftritt weil vielleicht ein Hardwaredefekt im EIBPC2 vorliegt oder irgend eine andere "einmalige" Konstellation zu dem Fehler führt.

    Viele Grüße
    Hermann

    #2
    Hallo zusammen,
    noch eine kleine Ergänzung...
    Die Kommunikationsprobleme für 5-10 Sekunden wie unter 2. beschrieben treten bei mir so ca.ein bis zwei Mal in der Woche auf. Seitdem ich Mitte Dezember wieder auf die EIBPC2 eigene KNX Schnittstelle umgestellt habe, hatte ich den Fehler sieben Mal.
    Viele Grüße
    Hermann

    Kommentar


      #3
      Eventuell tritt hier eine überlast ein, ich hatte mal ungünstig programmiert und den eibpc2 100% last erzeugt, das trat immer sporadisch dann auf. Vielleicht einige funktion abschalten und dann testen. Eibpc2 läuft normalerweise sehr stabil.

      Kommentar


        #4
        Kannst du uns eine kurze XML-Aufzeichnung der Telegramme schicken (support@enertex.de), in der das Setzen der Uhrzeit und das anschließende Abhängen vom Bus stattgefunden hat? Also vielleicht 5 Minuten vorher bis 5 Minuten nacher.

        Wenn wir die dann über die ETS abspielen sollte das Verhalten hoffentlich reproduzierbar (und damit hoffentlich auch behebbar) sein. Mit der FW 5.408 sollten eigentlich alle Zeitabhängigkeiten gelöst worden sein - aber offensichtlich reagiert da doch noch irgendwas sensibel auf das Stellen der Uhr

        Kommentar


          #5
          Hallo @PharaDos
          zuerst mal Danke für die Antwort!

          Beim Fehlerbild 1 liegen zwischen dem Datum- und Uhrzeittelegramm 35ms-40ms. Der Fehler tritt auch auf, wenn davor oder danach nur ein bis drei andere Telegramme pro Sekunde auf dem KNX Bus laufen. Da dürfte m.e. nichts überlastet sein.

          Zu Fehlerbild 2:
          Auch tagsüber habe ich die meiste Zeit nur zwei bis drei Telegramme in der Sekunde auf dem Bus. Wobei es immer mal wieder eine Sekunde gibt in der es auch 12-15 Telegramme sein können. Die kommen dann aber nicht vom EIBPC. Ich würde es in den Aufzeichnungen ja auch sehen wenn da auf einmal irgend ein Gerät eine Telegrammflut auf dem KNX Bus erzeugen würde.

          Gegen eine zu hohe Last des EIBPC spricht m.e. auch, dass die Fehler nicht mehr auftreten sobald ich einen anderern Baustein als IP/KNX Gateway verwende.

          Kommentar


            #6
            Hallo @Enertex

            dann stelle ich die Kommunikation des EIBPC wieder auf die interne Schnittstelle zurück und überlege mir was, wie ich den Fehler provozieren kann.
            Ich melde mich in den nächsten Tagen direkt bei euch.