@Enertex
Beim Zusammenspiel zwischen EibPC und openHAB via KNX stieß ich zufällig auf eine kleine Abweichung bei euch.
Ihr sendet bei einem Wert von 50% eine 127. Gemäß Seite 32 der KNX-DPT-Dokumentation wäre jedoch 80h = 128 richtig:
grafik.png
So wird es auch von den KNX-Geräten erwartet.
Vermutlich nutzt ihr floor()/trunc(), es müsste aber round() sein.
Beim Zusammenspiel zwischen EibPC und openHAB via KNX stieß ich zufällig auf eine kleine Abweichung bei euch.
Ihr sendet bei einem Wert von 50% eine 127. Gemäß Seite 32 der KNX-DPT-Dokumentation wäre jedoch 80h = 128 richtig:
grafik.png
So wird es auch von den KNX-Geräten erwartet.
Vermutlich nutzt ihr floor()/trunc(), es müsste aber round() sein.



Kommentar