Zitat von amazing
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Lichtschalter-Rolladen Kopplung
Einklappen
X
-
Zitat von DerMitdemBusSpricht Beitrag anzeigenKann ich nicht einfach bevor ich die Rolladen fahre dessen Zustand rücklesen?
Also wenn betreits unten dann nicht fahren?
[highlight=epc]
//Büro Licht-Rollo Kopplung
RolloVerbot = AUS
if change(dayofweek()) then RolloVerbot = AUS endif
if chtime(17,30,00) and "Büro LichtAn-5/0/0"==EIN and !RolloVerbot then {
write ("Büro1 Auf/Ab-2/0/0",RUNTER);
write ("Büro2 Auf/Ab-2/0/3",RUNTER);
RolloVerbot = EIN;
} endif[/highlight]
Wenn Du noch die Stellung prüfen willst, kannst Du ja noch eine Unterabfrage einbauen:
[highlight=epc]
//Büro Licht-Rollo Kopplung
RolloVerbot = AUS
if change(dayofweek()) then RolloVerbot = AUS endif
if chtime(17,30,00) and "Büro LichtAn-5/0/0"==EIN and !RolloVerbot then {
if "Büro1 Status Auf/Ab-2/4/0" == oben then write ("Büro1 Auf/Ab-2/0/0",RUNTER) endif;
if "Büro2 Status Auf/Ab-2/4/3" == oben then write ("Büro2 Auf/Ab-2/0/3",RUNTER) endif;
RolloVerbot = EIN;
} endif[/highlight]
Gruß,
Bernd
Kommentar
Kommentar