Nutzt du zur Verbindung auf den Bus die Tunneling oder die Routing Funktion?
							
						
					Ankündigung
				
					Einklappen
				
			
		
	
		
			
				Keine Ankündigung bisher.
				
			
				
	
Wann IP Router Aktion?
				
					Einklappen
				
			
		
	X
- 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Ganz grundsätzlich: Es könnte auch die Firewall sein, die blockiert.Zitat von rewe Beitrag anzeigen..okay, Lesen+Schreiben von GA´s funktioniert, die Geräteinfo, das Programmieren der Adressen bzw. der Programme nicht. Muss ich bei der Sache irgendwas speziell beachten ??
Wie greifst Du zu: Welches OS, Windows nativ oder als VM? Welcher Aktor (Hersteller etc.) macht Schwierigkeiten oder geht da gar nix?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Mir fällt auch noch eine Frage ein...
Wie hast Du denn bisher programmiert? Ist da ggf. was zu ändern, damit Du nicht mit der ETS an 2 Stellen quasi von IP auf den Bus sendest?
Ich stehe noch vor dem Einbau des Routers und muß z.B. meinen TPUART-Übergang auf dem WG entsprechend umstellen bevor ich anfange.
Kommentar
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Welche ETS Version (bitte die genaue Version angeben), über Routing oder Tunnel? Und dann noch: VM oder nichtZitat von SARM Beitrag anzeigenHallo zusammen,
habe das gleiche Prob. Zugriff auf lesen schreiben funzt, auch mit
der KNX Controller app, prog aber nicht.
firewall zugriff zugelassen.
:-(offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Welche PA hat denn der Router?Zitat von SARM Beitrag anzeigenhabe das gleiche Prob. Zugriff auf lesen schreiben funzt, auch mit
der KNX Controller app, prog aber nicht.BR
Marc
Kommentar
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
..noch ein paar Infos zu der Sache. Mein Kommunikationstyp ist jetzt KNXnet/IP +NAT aktiviert, diese Konfiguration funktioniert. Mit KNXnet/ IP Routing habe ich keinen Zugriff auf die Geräte zum Programmieren.
Beim Prüfen mit dem Diagnose-Assistenten funktioniert der Unicast-Test nicht, Fehlermeldung "Test fehlgeschlagen". Was bedeutet das ??
Gruß René
Kommentar
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Mit oder ohne NAT sollte egal sein, wenn alles im gleichen IP-Subnetz ist.Zitat von rewe Beitrag anzeigenKNXnet/IP +NAT aktiviert
Hat der KNXnet/IP Router eine passende physikalische Adresse? Er muss x.y.0 haben, x und y passend zu den anderen Geräten seiner Linie. Außerdem muss das Routing für physikalisch adressierte Telegramme bei IP->KNX und KNX->IP aktiviert sein.Zitat von rewe Beitrag anzeigenMit KNXnet/ IP Routing habe ich keinen Zugriff auf die Geräte zum Programmieren.
Was da genau gemacht wird muss ich selbst erst testen. Da du aber KNXnet/IP schon aktiv hast, müsste eigentlich auch der Unicast-Test funktionieren.Zitat von rewe Beitrag anzeigenBeim Prüfen mit dem Diagnose-Assistenten funktioniert der Unicast-Test nicht, Fehlermeldung "Test fehlgeschlagen". Was bedeutet das ??
Kommentar
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Okay, Subnetz ist gleich, ist der Haken raus funktioniert es nicht. War übrigens bei meiner Siemens Schnittstelle N148/21 genau so.Zitat von salixer Beitrag anzeigenMit oder ohne NAT sollte egal sein, wenn alles im gleichen IP-Subnetz ist.
...steht auf 0.0.0, arbeite nur mit einer Linie.Zitat von salixer Beitrag anzeigenHat der KNXnet/IP Router eine passende physikalische Adresse? Er muss x.y.0 haben, x und y passend zu den anderen Geräten seiner Linie.
...bitte erklären, die Standardeinstellungen des Routers in der Parametrierung habe ich nicht geändert, muss da noch was Spezielles eingestellt werden ??Zitat von salixer Beitrag anzeigenAußerdem muss das Routing für physikalisch adressierte Telegramme bei IP->KNX und KNX->IP aktiviert sein.
Kommentar
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Punkt 1: Das ist seltsam. Möglicherweise gibt es da doch ein Problem mit deinem IP-Netz. Oder Arbeitest du mit einer Virtual Machine oder ähnlichem?
Punkt 2: Und die Geräte haben die Adressen 0.0.1 - 0.0.254?
Punkt 3: Standardeinstellung passt, wusste nur nocht ob da schon etwas geändert wurde.
Kommentar
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
....ja korrektZitat von salixer Beitrag anzeigenKNXnet/IP Routing sollte dann eigentlich auch garnicht gehen.
Kommentar
 


Kommentar