    Hi all,

    ich möchte dem Bus die aktuelle Zeit und das Datum zur Verfügung stellen. Was ich habe ist:

    Code:
    //Stündlich Datum in den Bus schreiben
    if mtime(00,00) then write('2/1/0'd24,setdate()) endif 
    
    //Stündlich Uhrzeit in den Bus schreiben
    if mtime(00,00) then write('2/1/1't24,settime()) endif 
    
    //Stündlich DatumMitUhrzeit in den Bus schreiben
    if mtime(00,00) then write('2/1/2'y64,settimedate()) endif
    Was ich im Log sehe ist:
    Code:
    % 2012-12-14 10:00:00 | Sender: EibPC | GA: ?%  | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Schreiben
    % 2012-12-14 10:00:00 | Sender: EibPC | GA: ?%  | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Schreiben
    % 2012-12-14 10:00:00 | Sender: EibPC | GA: ?%  | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Schreiben
    % 2012-12-14 11:00:00 | Sender: EibPC | GA: ?%  | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Schreiben
    % 2012-12-14 11:00:00 | Sender: EibPC | GA: ?%  | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Schreiben
    % 2012-12-14 11:00:00 | Sender: EibPC | GA: ?%  | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Schreiben
    Mache ich da etwas falsch oder passt das so alles?

    Herzlichen Dank & lb. Gr.
    Thomas

    #2
    Zitat von ttrepper Beitrag anzeigen
    Hi all,
    ich möchte dem Bus die aktuelle Zeit und das Datum zur Verfügung stellen. passt das
    An sich ok, zum Log:
    Wenn Du eine manuelle Gruppenadresse nur zum Schreiben verwendest, kann EibStudio diese nicht decodieren. Wenn Du also auch erkennen können willst, was geschrieben wird, dann code:
    [highlight=epc]
    //Stündlich Datum in den Bus schreiben
    dummy_d24='2/1/0'd24
    if mtime(00,00) then write('2/1/0'd24,setdate()) endif

    dummy_t24='2/1/1't24
    //Stündlich Uhrzeit in den Bus schreiben
    if mtime(00,00) then write('2/1/1't24,settime()) endif

    dummy_y24='2/1/2't24
    //Stündlich DatumMitUhrzeit in den Bus schreiben
    if mtime(00,00) then write('2/1/2'y64,settimedate()) endif
    [/highlight]
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      OT: Das Thema mit der Lesbarkeit "undefinierter" GAs gibt es ja regelmäßig, daher: Kann im eibPC/EibStudio die Darstellung der Daten dann nicht wenigstens in hex erfolgen?
      BR
      Marc

      Kommentar


        #4
        Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
        OT: Das Thema mit der Lesbarkeit "undefinierter" GAs gibt es ja regelmäßig, daher: Kann im eibPC/EibStudio die Darstellung der Daten dann nicht wenigstens in hex erfolgen?
        Ich geb das weiter. Im CSV wird das bereits so gemacht.