Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Anleitung zu nconf?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [EibStudio] Anleitung zu nconf?

    Kann jemand sagen, wo die Anleitung zu nconf zu finden ist?
    BR
    Marc

    #2
    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    Kann jemand sagen, wo die Anleitung zu nconf zu finden ist?
    nconf -h auf der Kommandozeile.
    Du kannst auch gerne hier fragen.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
      Du kannst auch gerne hier fragen.
      Dachte eigentlich, dass ich das getan hab

      Wie funktioniert denn das Objekt lesen/setzen?
      nconf.exe spuckt folgendes aus:

      Objekte:
      Zustandsspeicher eines Objekts abfragen:
      nconf -q [Objektindex] [IP-Adresse] [Portnummer von nconf (optional)]
      Zustandsspeicher eines Objekts setzen:
      nconf -v [Objektindex] [Nutzdaten in ASCII-Hexadezimal-Format aabb... | float16:Nutzdaten als Fliesskommazahl | float32:Nutzdaten als Fliesskommazahl] [IP-Adresse] [Portnummer von nconf (optional)]


      Objekt 0x015e ist bei mir ein 14-Zeichen String:
      C:\>nconf.exe -q 350 192.168.1.32
      Wert von Objekt 350: 4a 03 00 00 {2013-02-09 16:22:32}


      Was mach ich damit?
      BR
      Marc

      Kommentar


        #4
        Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
        D
        Wie funktioniert denn das Objekt lesen/setzen?
        nconf -q
        nconf -v

        Was mach ich damit?
        Die beiden sind die richtigen Befehle. Du kannst das auch mit dem Debugger im Eibstudio beobachten, der genau die beiden Aufrufe nutzt (siehe unten im Meldungsfenster) - z.B. bei mir hier

        Wert von Objekt 742 ("RkLager-3/0/31") abfragen:
        % /home/schuster/EibStudio/EibstudioData/nconf -q 742 192.168.21.50

        Wert von Objekt 742 ("RkLager-3/0/31") vorgeben:
        % /home/schuster/EibStudio/EibstudioData/nconf -v 742 01 192.168.21.131

        Auf dieses Objekt, welches das Abbild des Zustandes einer GA "RkLager-3/0/31" darstellt wird mit der zweiten Anweisung eine 1 geschrieben.

        Oder auf einen C14 Typ
        Wert von Objekt 545 ("FlurText-0/2/1") vorgeben:
        % /home/schuster/EibStudio/EibstudioData/nconf -v 545 48616c6c6f2057656c7420202020 192.168.21.131

        das wäre dann "Hallo Welt" - ok?