Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Externer Zugriff auf Webserver geht nicht mehr

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Externer Zugriff auf Webserver geht nicht mehr

    Hallo,

    ich habe vor einigen Tagen den Patch 2.310 auf meinen EibPC gespielt und habe seitdem das Problem, das der externe Zugriff auf den Webserver (https, dynamische DNS und Portweiterleitung in der Fritzbox) nicht mehr funktioniert.

    Wenn ich den EibPC neu starte, dann geht der Zugriff genau einmal auf die erste Seite des Webservers, bricht dann aber ab und meldet "Seiten-Ladefehler". Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

    Kann der Patch die Ursache des Problems sein?

    Viele Grüße,
    Felix

    #2
    Zitat von daF Beitrag anzeigen
    Hallo,
    ich habe vor einigen Tagen den Patch 2.310 auf meinen EibPC gespielt und habe seitdem das Problem, das der externe Zugriff auf den Webserver (https, dynamische DNS und Portweiterleitung in der Fritzbox) nicht mehr funktioniert.
    Welcher Anbieter für dyndns? Dyndns.org hat da was verändert.kannst die die Fritzbox pingen?
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      dyndns.org

      Aber daran liegts nicht, auf die Bilder der Webcam direkt komme ich.
      Außerdem kommt nach einem Neustart des EibPC die erste Seite des Webservers einmal, bevor es abbricht.

      Kommentar


        #4
        Zitat von daF Beitrag anzeigen
        dyndns.org
        Aber daran liegts nicht, auf die Bilder der Webcam direkt komme ich.
        Außerdem kommt nach einem Neustart des EibPC die erste Seite des Webservers einmal, bevor es abbricht.
        Im internen Netz, kommst du da auf die Seite - einfach https:// und dann die lokale IP Adresse?
        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
        Enertex Produkte kaufen

        Kommentar


          #5
          Nein, https geht auch intern nicht. Ohne https gehts intern wie immer.

          Kommentar


            #6
            Zitat von daF Beitrag anzeigen
            Nein, https geht auch intern nicht. Ohne https gehts intern wie immer.
            Hm, da muss ich morgen mal nachfragen.
            Wird denn das Passwort und der User abgefragt und wird kurz was angezeigt ?
            offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
            Enertex Produkte kaufen

            Kommentar


              #7
              Beim ersten Mal nach einem Neustart des EibPC frägt er nach dem User und Passwort, dann aber nicht mehr. Es scheint so, als würde sich da irgendein Programmteil aufhängen.

              Ist auch nicht eilig. Genieß den restlichen Sonntagabend

              Viele Grüße,
              Felix

              Kommentar


                #8
                Zitat von daF Beitrag anzeigen
                Beim ersten Mal nach einem Neustart des EibPC frägt er nach dem User und Passwort, dann aber nicht mehr. Es scheint so, als würde sich da irgendein Programmteil aufhängen.
                Das konnte heute in der Entwicklung nachvollzogen werden. Sind dran...
                offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                Enertex Produkte kaufen

                Kommentar


                  #9
                  Super, vielen Dank

                  Kommentar


                    #10
                    Klappt wieder. Vielen Dank für die Hilfe.

                    Kommentar

                    Lädt...
                    X