Zitat von alex275 Beitrag anzeigen[highlight=epc]
//Lüftung WC schalten
if event("L_WC_schalten-1/1/6") and !"L_WC_schalten-1/1/6" then write("LF_WC_schalten-7/1/2",EIN) endif
//Test
//if event("Zuhause-18/0/1") and !"Zuhause-18/0/1" then write("LF_WC_schalten-7/1/2",EIN) endif
//
//Lüftung WC schalten
if event("L_WC_schalten-1/1/6") and !"L_WC_schalten-1/1/6" then write("LF_WC_schalten-7/1/2",EIN) endif
//Test
//if event("L_WoZi_schalten-1/1/1") and !"Zuhause-18/0/1" then write("LF_WC_schalten-7/1/2",EIN) endif
//
[/highlight]
Sieht der eibPC denn alle beteiligten GAs? Logging im eibPC ok?
Prinzipiell wird bei der 2. Version der event() erkannt und dann der letzte Status von "Zuhause-18/0/1" verwendet. Ich vermute also, dass "Zuhause-18/0/1" immer AUS ist, entweder weil du keinen anderen Wert sendest oder der eibPC diese GA nicht sieht.BR
Marc
Kommentar
-
Moin moin,
ja genau, der dargestellte code ist wie er aktuell auf dem eibpc läuft...Problem-Fall auskommentiert.
--> Natürlich war er nicht auskommentiert, als es das "Problem" gab.
Ich mach heut abend mal ein Screenshot mit mehrmaligem Statuswechsel des Tastsensors.
Das ist ja das für mich verrückte, die GA "Zuhause" wird im EibPC_Telegramm-Logging korrekt angezeigt...
Wenn das Problem nicht so banal wär, könnt ich ehrlich gesagt besser schlafen...;-)
So, muß zur Arbeit,
viele Grüße
Kommentar
-
Zitat von alex275 Beitrag anzeigen--> Natürlich war er nicht auskommentiert, als es das "Problem" gab.
Ich mach heut abend mal ein Screenshot mit mehrmaligem Statuswechsel des Tastsensors.
Ansonsten ist diese Syntax gefühlte 1.000.000 mal richtig gelaufen und tut das sicherlich auch. => Programm nochmal übertragen und kontrollieren, ggf. mal die Telegramme checken, deine Logik geht ja nur beim AUS Signal...offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Hi,
gefühlte trillion-mal --> das ist es eben was mich fertig macht.
Naja, hab den Tastsensor gewechselt, WC gegen Treppenhaus, Problem wandert mit, Busankoppler scheint ok.
Hier ein Screenshot, der Sensor antwortet auch auf die Anfrage des EibPCs, s.u.
Jetzt werd ich nochmal dem Sensor einen Aktorkanal zu weisen, um zu sehen ob alles bzgl. ETS normal geht.
Denn es ist schon komisch, dass ansonsten alles geht, Rolladen Lüftung etc....
Grüße Alex
Kommentar
-
Tja, was hab ich vergessen, übersehen, oder weiß ich nicht?
Jedenfalls scheint den EibPC die GA Zuhause nicht zu interessieren, bloß warum???? Steh total auf dem Schlauch...
Habe ETS Monitor, EibPC Monitor und ETS GA-Ansicht angehängt.
Freue mich über jegliche Tips,
vielen Dank schon mal, Grüße Alex
Kommentar
-
Zitat von alex275 Beitrag anzeigenTja, was hab ich vergessen, übersehen, oder weiß ich nicht?
Jedenfalls scheint den EibPC die GA Zuhause nicht zu interessieren, bloß warum???? Steh total auf dem Schlauch...offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Vielen Dank, das wär super, wenn's dann geht...scheint jedenfalls plausibel.
Nur 2Byte, oder warum nur bis 15?
--> wenn's so ist, wäre das was für eine kommende Update-Version?
Sicher ist ein Workaround möglich, aber ist auch ne ziemliche Einschränkung bei der Parametrierung der ETS.
Ich hab heut abend wieder mit Variablen und deren Verwendung in ausgelagerten Programmteilen (-->include() xxx.epc) gekämpft, vergeblich...
Melde mich morgen dazu nochmal, und ob mit Hauptgruppe 0-15 das GA-lesen geht, das muß so sein, kann gar nicht anders sein...
Grüße Alex
Kommentar
-
das mit dem gemäß Konnex ist so ne sache, warum ist man dann bei der ETS nicht auf 15 Hauptgruppen limitiert...???
da sollte es keine Unterschiede zw. EibPC und ETS geben, und wenn dann sauber und explizit dokumentiert...meiner Meinung nach.
Jedenfalls war es genau das, Hauptgruppen auf 15 zusammengeschrumpft, und siehe da, jetzt geht's wie erwartet...:-)
Was bin ich froh, ich danke euch,
viele Grüße Alex
Kommentar
-
Zitat von alex275 Beitrag anzeigendas mit dem gemäß Konnex ist so ne sache, warum ist man dann bei der ETS nicht auf 15 Hauptgruppen limitiert...???offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
ETS3 -> ETS4 Addressraum
Der Standard sind immer noch nur 15 Hauptgruppen.
Mit der ETS4 wurde aber die Nutzung des erweiterten Adressraum ermöglicht in dem ein Bit mehr für die Hauptgruppe verwendet wird.
Die Nutzung des erweiterten Adressraum wird bei Neuerstellung eines Projektes festgelegt, zurück geht es dann nimmer.
Es wird auf absehbare Zeit noch reichlich Geräte geben die mit dem erweiterten Adressraum nicht umgehen können. Besser man verzichtet also darauf.
War auch schon mal Thema:
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-der-ets4.htmlETW mit TS2+, SmartSensor, Winkhaus Fensterkontakte, EibPC, OpenRemote KNX
Kommentar
-
Zitat von OColu Beitrag anzeigenDer Standard sind immer noch nur 15 Hauptgruppen.
Die Nutzung des erweiterten Adressraum wird bei Neuerstellung eines Projektes festgelegt, zurück geht es dann nimmer.
Es wird auf absehbare Zeit noch reichlich Geräte geben die mit dem erweiterten Adressraum nicht umgehen können. Besser man verzichtet also darauf.
Da ich den Adressraum nicht benötige, verzichte ich auch darauf.
Kann sich eigentlich noch jemand an die 2-Stufigen Adressen erinnern?BR
Marc
Kommentar