Zitat von saft6luck
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Hilfe bei WOL
Einklappen
X
-
-
Zitat von klaus Beitrag anzeigenSo, das ist meine letzte Antwort diesbezüglich, denn 1) geht mir dein Tonfall hier schon seit langem gehörig auf den Sack und 2) scheinst du einfach nicht den Unterschied zwischen einem Event und dem Wert einer GA zu verstehen, denn auch wenn das Event mit der GA durch InitGA ungültig werden sollte, dann gibt dieses Event AUS zurück, eben weil kein Telegramm empfangen wurde. Alles klar?
Ich habe es im Gegensatz zu dir ausprobiert und genau wie erwartet reagiert der Code auf das [InitGA].
Anbei zum Ausprobieren, den Bug habe ich plump gefixt, denn der Code in der Anleitung funktioniert leider NIE und die GA darfst du entsprechend deiner Installation ändern:
[highlight=epc]
[InitGA]
// Initialisierte Gruppenaddressen
"Keller Arbeitszimmer Dauerlicht-1/0/25"
[EibPC]
// Variablen
Tastendruck=0
// Zählen des Tastendrucks
if (("Keller Arbeitszimmer Dauerlicht-1/0/25") and event("Keller Arbeitszimmer Dauerlicht-1/0/25")) then Tastendruck= Tastendruck+1 endif
// Rücksetzten des Zählers
if after(event("Keller Arbeitszimmer Dauerlicht-1/0/25"),1050u64) then Tastendruck=0 endif
// Speichern oder Aufrufen
if after(event("Keller Arbeitszimmer Dauerlicht-1/0/25"),1000u64) and (Tastendruck ==1) then write('1/7/3'u08,1) endif
if after(event("Keller Arbeitszimmer Dauerlicht-1/0/25"),1000u64) and (Tastendruck ==2) then write('1/7/3'u08,2) endif
[/highlight]BR
Marc
Kommentar
Kommentar