    Hallo,

    keiner eine Idee für das gezeigte Problem?

    mfg
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

    Christian

    Kommentar


      #17
      Guten Morgen,

      auch die Diagramme in den "normalen" Räumen spinnen rum.
      Wie gesagt, auch das mit dem internen Assi. erstellt.
      Angehängte Dateien
      Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

      Christian

      Kommentar


        #18
        aber auf den GA's kommen die Werte schon sauber rein ?
        Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

        Kommentar


          #19
          MOIN !

          Ja, kommen sie...nix doppelt oder so ... sondern nur bei Änderung um 0,3K.

          Dieser Fehle passiert erst nach dem Update auf V3.
          Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

          Christian

          Kommentar


            #20
            hier ein Auszug:
            Angehängte Dateien
            Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

            Christian

            Kommentar


              #21
              ok.. recht viel mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein.. Sorry...
              Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

              Kommentar


                #22
                push.

                In 2 Wochen hat sich leider nix getan.
                Ich hatte das Update auf V3 eigentlich gekauft, um die Visu zu benutzen.
                Leider funktionieren gerade die Diagramme nicht; wirklich schade.

                Ich wäre um Hilfe wirklich sehr verbunden.
                Habe in der Zwischenzeit alles versucht.
                Es scheint immer das erste Diagramm auf einer Seite zu sein, was nicht funktionieren möchte.

                Schönen Sonntag ...
                Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

                Christian

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von tryoutnoob Beitrag anzeigen
                  In 2 Wochen hat sich leider nix getan.
                  Das stimmt nur bedingt. Die Kollegen haben sehr wohl an der Software gearbeitet, aber dasdauert natürlich trotzdem seine Zeit, obwohl wir keine 10.000 Mann Firma sind. Also bitte noch etwas Geduld.
                  offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                  Enertex Produkte kaufen

                  Kommentar


                    #24
                    MOIN MOIN !
                    Ja dann läufts ja.

                    Danke für die Info.
                    Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

                    Christian

                    Kommentar


                      #25
                      Vielleicht probierst du's mal ohne Visuassistenten..
                      haben andere ja auch schon so hinbekommen.. und es ist ja auch keine Zauberrei...

                      Hier mal ein Beispielcode mit 4 Datenreihen.. kannst dir dann an deine Gegebenheiten anpassen.

                      Der WebServer Teil:
                      [highlight=epc]
                      [WebServer]
                      mtimechart(1)[EXTLONG,2,240,30,90,0,100]($Data1.$,RIGHT,ChartBuffer1,$Data2$,RIGHT,ChartBu ffer2,$Data3$,RIGHT,ChartBuffer3,$Data4$,RIGHT,Cha rtBuffer4)
                      [/highlight]

                      Hier EibPC Teil, bitte deine GA's eintragen.

                      [highlight=epc]
                      [EibPC]

                      ChartBuffer1=1
                      ChartBuffer2=2
                      ChartBuffer3=3
                      ChartBuffer4=4

                      MemTyp=0
                      Len=2000u16
                      Datatyp=3.3f16

                      //Konfiguration der Buffer
                      timebufferconfig(ChartBuffer1, MemTyp, Len, "DeineGA1")
                      timebufferconfig(ChartBuffer2, MemTyp, Len, "DeineGA2")
                      timebufferconfig(ChartBuffer3, MemTyp, Len, "DeineGA3")
                      timebufferconfig(ChartBuffer4, MemTyp, Len, "DeineGA4")


                      //zyklisch mit Werten befüllen
                      if cycle(02,00) then {
                      timebufferadd(ChartBuffer1,"DeineGA1");
                      timebufferadd(ChartBuffer2,"DeineGA2");
                      timebufferadd(ChartBuffer3,"DeineGA3");
                      timebufferadd(ChartBuffer4,"DeineGA4");
                      }endif

                      //nach Neustart Werte abrufen
                      if after(systemstart(),15000u64) then {
                      timebufferread(ChartBuffer1);
                      timebufferread(ChartBuffer2);
                      timebufferread(ChartBuffer3);
                      timebufferread(ChartBuffer4);
                      }endif

                      //zweimal am Tag speichern der Werte
                      if htime(07,00,00) or htime(17,00,00) then {
                      timebufferstore(ChartBuffer1);
                      timebufferstore(ChartBuffer2);
                      timebufferstore(ChartBuffer3);
                      timebufferstore(ChartBuffer4);
                      }endif

                      [/highlight]

                      Gruß Martin
                      Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

                      Kommentar


                        #26
                        Guten Morgen,

                        habe irgendwie keine Info zu deiner Antwort bekommen Martin.
                        Sorry also, dass ich mich erst jetzt melde.

                        Habe ich mir auch schon überlegt.
                        Allerdings hatte ich das Update eigentlich nur gekauft, um von dem Visu-Assi zu profitieren. Daher meine Enttäuschung (bisher).

                        Ich bin heute auf Weihnachtsmarkt-Tour und werde mich morgen mal an die manuelle Version ranwagen.

                        Ich hoffe, ich kann dann auf deine Hilfe zählen ?

                        Schönen Sonntag noch ...
                        Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

                        Christian

                        Kommentar


                          #27
                          Hallo,

                          FROHES NEUES JAHR !

                          Das Problem wurde gelöst.
                          Danke
                          Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

                          Christian

                          Kommentar


                            #28
                            und wie ?

                            würd mich auch interessieren, was jetzt das Problem war !

                            Gruß Martin
                            Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von Brick Beitrag anzeigen
                              und wie ?
                              würd mich auch interessieren, was jetzt das Problem war !
                              Max hatte da was gefixt, ihm ist aber aufgefallen, dass bei Dir noch etwas nicht ganz rund war. Leider hat es das Fix für Dein Problem aber nicht mehr in den Release geschafft.
                              offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                              Enertex Produkte kaufen

                              Kommentar


                                #30
                                ok,

                                lags am Visu Assi ?

                                ja, steh mit Max in Verbindung.. das Problem schauen wir uns ab 7ten weiter an.. einen "Verdächtigen" haben wir schon..