Hallo Zusammen,
hatte ein Problem mit einem UP Aktor, dass er einen LED Strahler nicht schalten kann. Also DosenEltako verbaut und über EIB PC lösen (Stromstoßrelais...).
Dachte mir kein Problem. Bis jetzt...
kann die Funktion After in Verbindung mit Event nicht verwendet werden?
[highlight=epc] if (after event ("Bewegung Bewegungsmelder WiGa-5/4/0"),1000u64) then write ("Strahler Stadel oben-1/4/0", AUS) endif [/highlight]
hab ich da einen Denkfehler drin?
Viele Grüße Bernhard
Edit: Für mich hab ich meinen Denkfehler gefunden. Hab es ohne event programiert, da ich ja nur ein Aus senden will, wenn ein EIN vorangegangen ist. Funktioniert jetzt einwandfrei.
Aber mit Event hab ich es nicht hinbekommen...
hatte ein Problem mit einem UP Aktor, dass er einen LED Strahler nicht schalten kann. Also DosenEltako verbaut und über EIB PC lösen (Stromstoßrelais...).
Dachte mir kein Problem. Bis jetzt...
kann die Funktion After in Verbindung mit Event nicht verwendet werden?
[highlight=epc] if (after event ("Bewegung Bewegungsmelder WiGa-5/4/0"),1000u64) then write ("Strahler Stadel oben-1/4/0", AUS) endif [/highlight]
hab ich da einen Denkfehler drin?
Viele Grüße Bernhard
Edit: Für mich hab ich meinen Denkfehler gefunden. Hab es ohne event programiert, da ich ja nur ein Aus senden will, wenn ein EIN vorangegangen ist. Funktioniert jetzt einwandfrei.
Aber mit Event hab ich es nicht hinbekommen...
Kommentar