    antwortet
    Ah. Verstanden.
    Dann bin ich bei Dir. :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    antwortet
    Das ist so genau richtig Volker, aber in der Visu zum KNX Netzteil möchte ich neben den Messwerten auch die Geräte Kennwerte sehen.

    Das ist neben dem Einschaltzeitpunkt, der Betriebszeit auch das im Netzteil hinterlegte Datum/Uhrzeit.

    Für den eigentlichen Betrieb ist das nicht notwendig, sondern nur zur Ansicht ob alles korrekt läuft.

    Man kann natürlich auch grundsätzlich darauf vertrauen, dass alles korrekt läuft, aber genau diese Detailinfos zu haben macht ja für mich einen Teil des Mehrwerts des Netzteils aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SnowMaKeR
    antwortet
    Aber wofür brauchst du das L-Flag beim Netzteil?
    Ich seh das konzeptionell so:
    Es gibt einen zentralen Zeitgeber im KNX-Bus, welcher nicht das Netzteil ist (Wetterstation, EIBPC, what ever), dieser wird bei Spannungswiederkehr nach Datum und Uhrzeit gefragt um alle Geräte der Linie mit den aktuellen Werten zu versorgen.
    Diese Abfrage finde ich in der Spannungsversorgung als erstes Gerät in der Linie am besten aufgehoben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    antwortet
    Ich habe jetzt einmal die gesamte Kommunikation beim Neustart mitgeschnitten.

    Die Anforderung nach Datum und Uhrzeit kommt doch und der EibPC reagiert sofort mit dem Senden von aktueller Uhrzeit und Datum in Richtung Netzteil.

    Datum und Uhrzeit lassen sich aber von der EibPC Visu nicht auslesen.

    Die Ursache habe ich aber jetzt gefunden. Im KO Datum und Uhrzeit des Netzteils ist nicht standardmäßig das Flag "Lesen" gesetzt.
    Dies muß manuell gesetzt werden. Das sollte aus meiner Sicht ab Werk gesetzt sein.

    Bleiben jetzt noch die Fragen zur Kodierung der Messwerte offen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    antwortet
    Wenn auf den GAs "Anforderung Uhrzeit" und/oder "Anforderung Datum" ein Event ist, sendet der EibPC auf die GAs "Uhrzeit" bzw. "Datum" aktuelle Werte.

    Das funktionioniert z.B. wenn ich auf die die Anforderung GA via ETS einen Wert schreibe.

    Der praktische Nutzen ist mir jedoch noch nicht klar. Ich hätte erwartet, dass das Netzteil bei Neustart auf den Anforderungs GAs um Zusendung von Daten "bittet". Dies geschieht aber nicht. Dann kann ich auch direkt und ungefragt vom EibPC Datum und Uhrzeit aktualisieren. Abfragen läßt sich Datum und Uhrzeit aber auch nach einer Aktualisierung nicht.

    Offensichtlich ist diese Funktion laut einem anderen Thread von anderen Geräten übernommen worden. Der angestrebte Ablauf sollte aber irgendwo kommuniziert sein. So kann man rätseln wie die Integration sinnvoll umzusetzen ist.

    Ebenso steht nirgendwo warum und wie z.B. die einzelnen Messwerte kodiert sind:
    % 2015-05-04 06:39:12 | Sender: 1.1.5 | GA: "Netzteil - Spannung-10/0/10" | Wert: 23990 | Typ: positive Ganzzahl | Antworten
    % 2015-05-04 06:33:30 | Sender: 1.1.5 | GA: "Netzteil - Leistung-10/0/12" | Wert: 1087354438 | Typ: positive Ganzzahl | Antworten
    % 2015-05-04 06:42:20 | Sender: 1.1.5 | GA: "Netzteil - Betriebsstunden Lebenszeit-10/0/6" | Wert: 0.14 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten

    Die Spannung ist offensichtlich in mV angegeben, aber die Leistung sollte bei 6-7W liegen.

    Die Betriebsstunden bedeuten offensichtlich 14h, aber warum wird dies als 0,14 ausgegeben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SnowMaKeR
    antwortet
    Wer schickt denn bei Dir Datum und Uhrzeit, wenn es angefordert wird?

    Achso, du siehst schon die Telegramme zur Anforderung nicht, korrekt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    antwortet
    Was triggert denn die Anforderung von Datum und Uhrzeit?

    Ich habe gerade das Netzteil über die ETS neu gestartet, aber dies hat keine Anforderung von Datum und Uhrzeit ausgelöst.

    Das Handbuch hilft hier nicht wirklich weiter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    antwortet
    Ok, danke Dir Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Ja, wobei wohl ein event(GA) besser wäre als ein GA ==EIN, da ja wohl immer der gleiche Wert auf die GA geschrieben wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    hat ein Thema erstellt Kommunikation Enertex Spannungsversorgung und EibPC.

    Kommunikation Enertex Spannungsversorgung und EibPC

    Verstehe ich das KO zu Datum/Uhrzeit Anfordern der Spannungsversorgung so richtig:

    if "Netzteil - Uhrzeit anfordern-10/0/2" == EIN then \\
    write("Netzteil - Uhrzeit-10/0/0", settime()) \\
    endif
    if "Netzteil - Datum anfordern-10/0/3" == EIN then \\
    write("Netzteil - Datum-10/0/1", setdate()) \\
    endif