Ein Fehler, den ich glaube schon seit Jahren immer wieder mal melde:
Wenn man im EibStudio eine GA vom Bus lesen will, wird beim ersten mal nach Start von EibStudio immer ein falsches Objekt gelesen:
Hier wird zweimal Objekt 1170 abgefragt, tatsächlich beim ersten mal aber eine völlig falsche GA gelesen. Egal was ich lese, beim ersten mal wird IMMER die 8/1/140 gelesen:
Ab der dritten Abfrage wird dann das richtige Telegramm geschickt.
HALT:
gerade merke ich, dass nach einer "gewissen" Wartezeit (ca. 1 Min) ohne Lese-Aktivität wieder das falsche Lesetelegramm geschickt wird! Hier noch mal ein komplettes Log, unverändert, ungekürzt, ohne irgend eine Aktivität dazwischen, immer die gleiche GA gelesen. Bitte die Zeiten beachten:
Wenn man im EibStudio eine GA vom Bus lesen will, wird beim ersten mal nach Start von EibStudio immer ein falsches Objekt gelesen:
Code:
% D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j [B]1770 [/B]10.0.0.55 % Leseanforderung konnte erstellt werden. % 2015-10-20 21:51:13 | Sender: EibPC | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen % 2015-10-20 21:51:13 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j [B]1770 [/B]10.0.0.55 % Leseanforderung konnte erstellt werden. % 2015-10-20 21:52:02 | Sender: EibPC | GA: "Ist KG Flur-11/0/10" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen % 2015-10-20 21:52:02 | Sender: 1.1.11 | GA: "Ist KG Flur-11/0/10" | Wert: 20.25 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten
Code:
% D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j [B]1607 [/B]10.0.0.55 % Leseanforderung konnte erstellt werden. % 2015-10-20 21:59:31 | Sender: EibPC | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen % 2015-10-20 21:59:31 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j [B]1607 [/B]10.0.0.55 % Leseanforderung konnte erstellt werden. % 2015-10-20 22:00:25 | Sender: EibPC | GA: "KG - Stellgröße Flur-6/5/1" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen % 2015-10-20 22:00:26 | Sender: 1.1.241 | GA: "KG - Stellgröße Flur-6/5/1" | Wert: 48 | Typ: positive Ganzzahl | Antworten
HALT:
gerade merke ich, dass nach einer "gewissen" Wartezeit (ca. 1 Min) ohne Lese-Aktivität wieder das falsche Lesetelegramm geschickt wird! Hier noch mal ein komplettes Log, unverändert, ungekürzt, ohne irgend eine Aktivität dazwischen, immer die gleiche GA gelesen. Bitte die Zeiten beachten:
Code:
% D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j 1103 10.0.0.55 % Leseanforderung konnte erstellt werden. % 2015-10-20 22:12:13 | Sender: EibPC | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen % 2015-10-20 22:12:14 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j 1103 10.0.0.55 % Leseanforderung konnte erstellt werden. % 2015-10-20 22:12:59 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen % 2015-10-20 22:12:59 | Sender: 1.1.250 | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j 1103 10.0.0.55 % Leseanforderung konnte erstellt werden. % 2015-10-20 22:13:04 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen % 2015-10-20 22:13:04 | Sender: 1.1.250 | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j 1103 10.0.0.55 % Leseanforderung konnte erstellt werden. % 2015-10-20 22:13:07 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen % 2015-10-20 22:13:07 | Sender: 1.1.250 | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j 1103 10.0.0.55 % Leseanforderung konnte erstellt werden. % 2015-10-20 22:14:15 | Sender: EibPC | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen % 2015-10-20 22:14:16 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j 1103 10.0.0.55 % Leseanforderung konnte erstellt werden. % 2015-10-20 22:14:46 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen % 2015-10-20 22:14:46 | Sender: 1.1.250 | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl | Antworten
Kommentar