    #16
    Zitat von bmx Beitrag anzeigen
    Es gibt einige Schaltaktoren mit Stromerkennung die für Deinen Zweck hinreichend genau sein dürften (z.B. von MDT, ABB, Merten, ...)
    Alsbald eine motorische Last (Pumpe, Motor) dabei ist, hat sowas aufgrund des Cos-Phi Zusammenhangs noch nicht mal Schätzcharakter. Wenn es ums Sparen geht, weil =< 16A, wäre auch der http://www.jung.de/4438/produkte/neu...energiesensor/ eine Möglichkeit
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #17
      Und wie sieht es damit aus Michi? http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AZI.html Durch den N Bezug findet eine tatsächliche Wirkleistungsmessung statt!
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #18
        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
        Und wie sieht es damit aus Michi? http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AZI.html Durch den N Bezug findet eine tatsächliche Wirkleistungsmessung statt!
        Der kann zumindest die Wirkleistung messen. Preislich liegt der wie der JUNG, nur dass er noch die drei Schaltkanäle hat. Dafür hat der JUNG eine Zweirichtungsmessung (falls das erforderlich ist) und kann wohl auch weitere Energiedaten und Tarife direkt berechnen.
        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/