Zuerst einmal fettes Lob für den ETS-Schnellkurs! Bin gerade dabei diesen durchzuackern ... :-)
Hätte da aber eine Frage zum Beispiel der verknüpften Gruppenadressen in Kapitel 3 auf Seite 129:
Herr Meier schreibt hier: "Status-LED's werden entweder als separates (komplett eigenes Objekt) oder
über das Schalten-Objekt angesteuert. Deshalb sind die jeweiligen Schalten-Objekte mit den Gruppenadressen
1/1/x und 1/4/x verknüpft worden. Über die 1/1/x sendet die Taste die gewünschte Funktion und aktualisiert
bei jeder Betätigung intern die Status-LED. Über die 1/4/x kann die Status-LED auch von außen aktualisiert
werden (hören). Wenn z.B. der Schaltaktor über eine zentrale Gruppenadresse mehrere oder alle Schaltkanäle
ausschaltet."
Jetzt meine eigentliche Frage:
Bei dieser Konfiguration reagiert die Status-LED ja auch auf Tastendrücke auf den Tastsensor ohne dass der
Aktor eine Rückmeldung geschickt hat, oder? Da ja beide GA 1/1/x und 1/4/x mit dem Schalten-Objekt verknüpft
sind. Jetzt mal angenommen der Aktor fällt aus, der Tastsensor schickt aber bei Betätigung die beiden
GA 1/1/x und 1/4/x auf den Bus und ändert damit den Zustand der Status-LED, obwohl der Aktor gar nicht
reagiert. Zustand der Status-LED und Schalt-Zustand des Aktor sind unterschiedlich, was ja nicht Sinn der
Sache ist. Meines Erachtens sollte das Schalten-Objekt hier NUR mit der GA 1/1/x verknüpft werden und die
GA 1/4/x weggelassen werden ...
Hab ich hier einen Denkfehler oder wie seht ihr das?
Danke und Grüße,
Daniel.
Hätte da aber eine Frage zum Beispiel der verknüpften Gruppenadressen in Kapitel 3 auf Seite 129:
Herr Meier schreibt hier: "Status-LED's werden entweder als separates (komplett eigenes Objekt) oder
über das Schalten-Objekt angesteuert. Deshalb sind die jeweiligen Schalten-Objekte mit den Gruppenadressen
1/1/x und 1/4/x verknüpft worden. Über die 1/1/x sendet die Taste die gewünschte Funktion und aktualisiert
bei jeder Betätigung intern die Status-LED. Über die 1/4/x kann die Status-LED auch von außen aktualisiert
werden (hören). Wenn z.B. der Schaltaktor über eine zentrale Gruppenadresse mehrere oder alle Schaltkanäle
ausschaltet."
Jetzt meine eigentliche Frage:
Bei dieser Konfiguration reagiert die Status-LED ja auch auf Tastendrücke auf den Tastsensor ohne dass der
Aktor eine Rückmeldung geschickt hat, oder? Da ja beide GA 1/1/x und 1/4/x mit dem Schalten-Objekt verknüpft
sind. Jetzt mal angenommen der Aktor fällt aus, der Tastsensor schickt aber bei Betätigung die beiden
GA 1/1/x und 1/4/x auf den Bus und ändert damit den Zustand der Status-LED, obwohl der Aktor gar nicht
reagiert. Zustand der Status-LED und Schalt-Zustand des Aktor sind unterschiedlich, was ja nicht Sinn der
Sache ist. Meines Erachtens sollte das Schalten-Objekt hier NUR mit der GA 1/1/x verknüpft werden und die
GA 1/4/x weggelassen werden ...
Hab ich hier einen Denkfehler oder wie seht ihr das?
Danke und Grüße,
Daniel.
Kommentar