    Guten Abend zusammen!

    Ich versuche gerade in einer kleinen Testumgebung knXpresso zu installieren.
    Das Video habe ich gesehen und verfolgt, aber es klemmt gerade direkt am Anfang...

    ETS-Projekt runtergeladen und geöffnet.
    Android-Gerät "ohne Musteroberfläche" angewählt und kopiert.
    Eigenes Projekt geöffnet.
    "Gerät" in Testumgebung eingefügt.

    Beim Klick auf Parameter erscheint der Fehlerhinweis: "Während der Instanziirung des Parameterdialog-Plugins dieses Geräts ist ein Fehler aufgetreten..."
    Der Button "Plugin erneut installieren" zeigt keine Wirkung.

    Ich habe es daraufhin auch mit anderen "Geräten" aus dem Musterprojekt probiert, aber mit gleichem Fehler.

    Habt ihr eine Idee, wo es klemmen könnte?

    Viele Grüße,
    Axel

    #2
    Hallo Axel,
    ja schade das es nicht auf Anhieb funktioniert hat.
    Mit welcher ETS version arbeitest du?
    Vieleicht startest du, wenn das plugin zum ersten Mal installiert wird die ETS als Administrator.
    Ansonsten kannst du uns gerne auch Mal anrufen 09473 9506783.
    Gruß
    Michael
    www.knXpresso.com

    Kommentar


      #3
      Hallo Michael,

      ich benutze die ETS5 und habe diese jetzt als Administrator gestartet, aber es bringt keinen Erfolg.
      Ich komme gerne auf das Telefonangebot zurück, kann mich aber erst am 27.11. melden.

      Vielen Dank,
      Axel

      Kommentar


        #4
        Hallo Axel,
        Es wird min. ETS 5.6.5 benötigt. Aktuell ist die Version 5.7.2.
        Aber rufe einfach am 27 an. Dann kann ich dir auch kurz zeigen wie man am besten vorgeht.
        Gruss Michael
        www.knXpresso.com

        Kommentar


          #5
          Statt einen neuen Thread zu eröffnen hänge ich mich mal hier rein. Ich hab folgendes Setting:
          knxpresso Projekt ist dreimal in der ETS

          Einmal um die IP-Schnittstelle zu programmieren (Phy. Adr. 1.1.40)
          Einmal um mein Tablet zu programmieren und mit der konfigurierten Visu zu bestücken (Phy. Adr. 1.1.41)
          Einmal um mein Smartphone zu programmieren und mit der konfigurierten Visu zu bestücken(Phy. Adr. 1.1.42)

          Nun stellt sich mir die Frage nach der dummy Applikation. Braucht diese überhaupt eine phy. Adresse, damit die Filtertabellen meiner Linienkoppler bestückt werden?
          Ich habe z.B. für mein Garagentor ein KNX Modul (hängt an einer Aussenlinie), welches keine ETS Applikation hat. Dafür habe ich eine dummy Applikation erstellt und konnte dem natürlich auch die phy. Adresse des Hörmann KNX Moduls zuteilen, programmiert wird darüber aber nichts.
          Soll ich jetzt für den knxpresso dummy einfach irgend eine physikalische Adresse zuweisen die nirgends benötigt wird?

          Kommentar


            #6
            Hi,

            ich beziehe es mal auf den Gruppenmonitor. Vergibst du keine PA, wird eine freie automatisch gesetzt (z.b. 15.15.255). Wenn du aber eine PA vergibst, siehst du im Gruppenmonitor genau von welchem Gerät (Smartphone oder Tablet) geschrieben oder gelesen wird.

            Was meinst du mit Dummy-Applikation? Wenn du unsere IP-Schnittstelle benutzt, solltest du in deinem Fall drei KNX Geräte in deinem Projekt haben. (1x IP-Schnittstelle, 2x knXpresso Visu)

            Grüße

            Kommentar


              #7
              So hab ich es jetzt gemacht. Ihr schreibt aber noch was von einem Dummy (z.b. eben die Gira Dummy Applikation), wo man die Gruppenadressen eintragen sollte die nur in der KNX Visu existieren. Dies, damit allfällige Filtertabellen von Linienkopplern damit befüllt werden. Aber stimmt natürlich, wenn ich den Dummy aus dem Katalog hole oder importiere, bekommt er automatisch eine physikalische Adresse. Dann teile ich dem eine freie zu, in derselben Linie wie die KNX Visu.

              Kommentar


                #8
                Wenn du Elemente erstellst und mit Gruppenadressen verbinden möchtest, muss mindestens ein Kommunikationsobjekt mit dieser Gruppenadresse verbunden sein, damit du sie auswählen kannst. Möchtest du z.B. Geräte über Plugins (z.B. Hue Leuchten) nur aus der knXpresso App bedienen, benötigst du hier die Dummy-Applikation um sie überhaupt mit einer Gruppenadressen verbinden zu können.

                Kommentar


                  #9
                  erledigt